Организация заземления на этапе закладки фундамента

dms

Рекомендовані повідомлення

Ставил вопрос в другой ветке, но том он повис без ответа. Надеюсь, тут специалисты все-таки найдуться и выскажут профессиональное мнение и/или критику.

Итак.

Планируется пристройка к существующему дачному домику. На схеме стены существующие на сегодня обозначены синим цветом, те что будут пристраиваться - два помещения и открытая терасса - красным. Фундамент - лента.

Ввод электричества с входным автоматом находится на внешней стене со стороны улицы, автоматы - с разводкой по потребителям - уже на терассе. На входе - НАВЕРНОЕ 5КВ, точно не знаю, это Садовое товарищество, берем то, что дают , на сегодняшний день стоит относительно старый счетчик с старыми автоматическими (еще советскими) пробками на 25А.

Появилась идея сделать заземление на этапе закладки фундамента. Т.е. вкопать штыри, приварив их к арматуре и вывести.... и вот тут вопрос номер один. Соединение заземления со счетчиком должно быть организовано на входном счетчике? Или можно в районе вторичных автоматов? Если второе - то тогда все понятно, а если первое - то как его (ввод заземления) соединить с создаваемым контуром на пристраиваемой части?

Вопрос номер два - хавтит ли показанных на схеме штырей в землю, или их количество надо увеличить и на сколько?

Вопрос номер три. Контур заземления должен быть закольцован или достаточно соединения под фундаментами только новых (пристраеваемых) стен?

Заранее спасибо за советы!

960798003_-.jpg.d6fcec10baeb7b3c816762c66caad035.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заземление - это такая мутная штука, что ответ одного специалиста на подобную тему, тут же приводит к десятку обвинений его в дилетантстве.

Оно просто должно быть. И не отгореть в случае КЗ. Все остальное - развод на бабло.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. вкопать штыри, приварив их к арматуре и вывести

Это называется "использование естественных заземлителей"

Но арматура в бетоне у Вас же не будет сварена между собой а будет связана ( по правилам)

Лучше ( ИМХО) сделать так. До стадии закладки арматуры в опалубку забить туда уголки или круги в кол-ве штук пять-шесть длиной 1,5 метра, оставить кончики 5 см ( чтобы хватило сварщику приварить горизонтальные проводники) и вывести поводком из металла 40*4 на стену здания. Залаживаете арматуру в опалубку и заливаете. Контур получается не связан с фундаментом. Т.Е если бы контур был жестко связан с фундаментом, то, возможно, что сварные швы лопнули

Соединение заземления со счетчиком должно быть организовано на входном счетчике?

Ящик железный? Счетчик принят к эксплуатации и опломбирован?

Вопрос номер два - хавтит ли показанных на схеме штырей в землю, или их количество надо увеличить и на сколько?

Это скажут только замеры. Когда штыри обварите, сделайте замеры. Не более 4 Ом. Больше покажет-добавляйте штырей

Вопрос номер три. Контур заземления должен быть закольцован или достаточно соединения под фундаментами только новых (пристраеваемых) стен?

Достаточно. Главное-замеры в норме чтобы были

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за совет. пару доп.вопросов.

До стадии закладки арматуры в опалубку забить туда уголки или круги в кол-ве штук пять-шесть длиной 1,5 метра, оставить кончики 5 см ( чтобы хватило сварщику приварить горизонтальные проводники) и вывести поводком из металла 40*4 на стену здания.

Что есть "поводок" ?

 

Контур получается не связан с фундаментом. Т.Е если бы контур был жестко связан с фундаментом, то, возможно, что сварные швы лопнули

Так и не понял, контур (замкнутый? незамкнутый?) образовался как? Чем сделать горизонтальные проводники и как глубоко (высоко над землей??) они должны быть?

 

Ящик железный? Счетчик принят к эксплуатации и опломбирован?

Счетчика еще нет ;), поэтому ДУМАЮ, что будет железный. И БУДЕТ опломбирован.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что есть "поводок" ?

Ошибся в названии. Сорри. Это шина.Эта шина из металла размером 40*4. Вертикальные заземлители соеденены этой шиной. Она же с ямы идет на фасад дома ( или в другое место, щит в доме например) и кончается болтом. От болта медью сечением 10 мм.кв. идет в щиток на шину заземления, к которой подключается "заземляющий" проводник всех домовых кабелей. Вот это и есть поводок

 

Так и не понял, контур (замкнутый? незамкнутый?) образовался как? Чем сделать горизонтальные проводники и как глубоко (высоко над землей??) они должны быть?

Контур не замкнут. Линией идет.Горизонтальные проводники-шиной ( см. сверху). Все это трахомудие находится у Вас в яме.

 

Счетчика еще нет ;), поэтому ДУМАЮ, что будет железный. И БУДЕТ опломбирован.

Значит-шина идет к нему. Заземлится ящик.Потом от щита пойдет медным проводом в дом.

Без "заземления" и протоколов не опломбируют.

 

Добавлено через 19 минут

Можете привести норматив?

:D сорри...ПУЭ п.1.7.94...не более 30 Ом.

Зачот?;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сорри...ПУЭ п.1.7.94...не более 30 Ом.

Зачот?

Незачот. ;)

 

Глава 1.7 ПУЭ не применяется к защите жилых зданий. Применяются только положения ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

 

Сопротивления растеканию токов не нормируются, только рассчитываются. А расчёт в системе TN-C-S для одноквартирного дома сводится только к проверке правильности выбора номиналов автоматов - при параллельном соединении нулевого проводника ВЛ и цепи ЗУ дома - ЗУ ТП уменьшается сопротивление цепи нуля и увеличивается ток короткого замыкания.

 

В практике, для того, чтобы не считать, применяют значения 4 Ом, 10 Ом, 30 Ом (повторюсь - никак не обоснованные)

 

Чем меньше сопротивление, тем лучше - малое сопротивление ЗУ обезопасит от перенапряжения, вызванного обрывом нулевого проводника на ВЛ и пр..

 

В системе ТТ, по нормам МЭК, сопротивление ЗУ не должно превышать 420 Ом.

 

 

Schneider Electric говорит нам:

 

8walgIbo.jpg

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×