  1. Ориентировочно (Площадь (м.кв) умножаете на потребление (170 Вт/м.кв) и на стоимость (кВт/ч). Но и окончательная цифра зависит от теплопотерь дома.
  2. Для электрического пола да, для водяного конечно больше надо стяжку делать.
  3. Если хотите использовать тёплый пол как основное отопление, то лучше кабель в стяжку, и покрытие пола только плитка. Плёнку хорошо укладывать под ламинат или паркетную доску, но помещение будет прогреваться слабо, так как дерево плохо проводит тепло. Ну и потребление у плёнки порядка 200 Вт/м2. Не у всех хватит выделенной мощности что б отопить весь дом.
  4. У пенополистирола коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/м*К , а у цементно-перлитовой смеси порядка 0,12 Вт/м*К. Тоесть 1 см полистирола аналогично 3 см перлита. Делайте теплоизоляцию полистиролом, затем стяжку 3 см, ничего не будет испаряться через стяжку. Или сделайте стяжку в 2 слоя, на 1-й слой смонтируйте тёплый пол.
  5. Если будете делать тёплый пол, то теплоизоляция однозначно нужна, иначе будете греть не только пол но и потолок подвала. Если позволяет, то ЭППС уложите минимум 3 в идеале 5 см. Затем смонтировать кабель и залить 3 см стяжку.
  6. На практике не сталкивались, как будет он себя вести через несколько лет никто не знает. Лучше уложите кабель в стяжку, это будет надёжно.
  7. Чередовать не надо, но точно не рассчитаете поэтому шаг может варьироваться. Делайте шаг 10 см, если не хватает на всю площадь, добавьте ещё один комплект.
  8. При шаге 10-12 см вы не будете ощущать тепловой зебры. Больше шаг никогда не делали для милликабеля, поэтому не могу сказать. Но лучше не увеличивать шаг укладки. А на какую площадь и какой кабель хотите уложить?
  9. Закладывают с запасом, но достаточно 90 Вт/м2. Следит автоматика, а агрономы задают ей режимы работы.
  10. Для подогрева травки электричеством закладывается мощность 90 Вт/м2. Размер поля 110мХ70м или 7700 м2. Потребление значит получается порядка 700 кВт. Если закладывать больше мощность, посохнет травка) Для антиобледенения на небольшие площадя до 20 м2, целесообразнее делать электрический подогрев. Если большие площадя надо греть, то тут уже можно и гидравлику делать, тем более выделенная мощность не резиновая что б улицу греть.
  11. Можно гуще или реже, но разный кабель предполагает разный способ укладки. Более мощный кабель закладывается в стяжку, менее мощный на стяжку в плиточный клей, и наоборот их использовать нельзя (если мощный под плитку) и нерационально (если маломощный в стяжку).
  12. Шнайдеровские серии Anya и Sedna как раз тоже в Турции делаются, поэтому на них и цена гуманная в отличии от серий Unica и Merten которые в Испании делаются. Есть ещё серия W59 которая в России делается. На серии Anya и W59, сейчас снизили цену, так они теперь в одну цену с Viko. Правда и заработок дилерам урезали.
  13. В этом случае нормальный кабель и не должен был выйти из строя. Система постоянно работает, но по всей площади пола есть теплоотдача. Вот если бы при таком режиме работы накрыть чем то небольшой участок, или оказался бы кусочек ТП где то под мебелью, тогда мог быть вариант локального перегрева и кабель мог перегореть на этом участке. Всё таки на расстановку мебели надо обращать внимание по возможности.
  14. Работает без проблем в зимний период, то что отскочила плитка это скорее так "специалисты" уложили хорошо. Ну и перепады температур добавили. Каким кабелем сделан пол в стяжку или под плитку? Какая теплоизоляция сделана под полом? Добавлено через 4 минуты Если нужен быстрый нагрев, то либо маты под плитку либо милликабель - нагрев до заданной температуры 15-20 мин.
  15. Не желательно конечно, но если у мебель на ножках, и есть зазор 10 см от пола, то можно. Шкафы купе, холодильник, кухонная стенка, диваны без ножек- вот это конечно нужно предусмотреть заранее расстановку.
×
×