Репутація

  1. Мой ИБП US3-24 тоже наотрез не хотел заряжать аккумуляторы при работе от гены. Клацал каждые 2 сек туда/сюда. Пришлось даже звонить производителю ИБП и советоваться с их спецами. Помогло в результате уменьшение в настройках тока зарядки с 10А до 3А и параллельное подключение небольшой нагрузки типа паяльника или лампочки.
  2. Всем привет, Есть 3 кВт ИБП US3-24 и к нему 2 последовательно подключенных гелевых акб на 200Ач каждый. Система работает хорошо уже 9 лет. Заявленный по паспорту срок действия акб - 12-15 лет. При отключениях на 4-6 часов в принципе хватает на основные потребители (насос, котел, холодильники, свет, интернет и тд). Но есть мысли докупить еще 2 акб на 200Ач, при этом не выбрасывая старые, т.к. они еще неплохо работают, да и цены на них сейчас космос. Вопрос по подключению. Если старые подключить параллельно новым, то старые будут забирать энергию новых и ничего хорошего не выйдет, наверное. А если сделать параллельно 2 ветки, в каждой из которых будет последовательно новый и старый? Можно так? Есть такой опыт у кого-то?
  3. В настройках инвертора есть установка силы тока зарядки аккумуляторов. Значит, это цепь низкого напряжения
  4. Вопрос закрыт. Проблема была решена по подсказке производителя. Было предложено уменьшить ток зарядки аккумуляторов. Уменьшил с 10А до 4А. Заработало.
  5. Обращался. Отправил им видео работы инвертора. Проблема им знакомая, обещали подумать.
  6. Всем доброго времени суток Есть 3-киловаттный ИБП US3-24 с 2 аккумуляторами по 200Ач, служит верой и правдой уже 7 лет. Хорошая надежная техника. У него есть вход для внешнего генератора и все красиво в инструкции написано, как он работает, и при этом заряжаются аккумуляторы. Недавно был куплен 5 кВт-ный гена Matari mx7000 (китайский японец). Гена стабильно выдает 220В, частоту держит 51,5 гц. Все от него работает, если включить напрямую, даже котел. Но если подключить гену ко входу ИБП, получается фигня. ИБП переключается на него, но через 3 секунды возвращается на работу от аккумуляторов. Для ИБП допустимая частота входного напряжения 45-55 гц, должно вроде работать, но нет. В настройках ИБП максимально загрубил качество входного напряжения (указал самый широкий возможный диапазон от 170 до 270В), пробовал параллельно подключать нагрузку 1-2 кВт, пробовал заземлять один выход с гены. Нифига. Похоже, ему не подходит форма синусоиды или еще что-то, что я не знаю. Есть ли какое-то разумное решение по согласованию, чтобы можно было подключить генератор к ИБП, чтобы он работал и заряжались аккумуляторы? (кроме двойного преобразования в постоянный ток и обратно). Или забить и сделать обход ИБП для прямого питания потребителей с генератора?
  7. Продам новый унитаз Kolo Primo k89009 такой: saten.com.ua/products/unitaz-kolo-k89009-primo/ Не использовался. Вертикальный выпуск (из-за этого не подошел) Куплен за 1700 грн. Продаю за 1100 Физически находится в Стоянке, могу привезти в город писать в личку
  8. Нужен архитектор-практик для проектирования и строительства дома, знакомый с современными материалами и технологиями. Есть самодельные архикадовские эскизы внешнего вида и планировки. Строительный надзор и юридическое сопровождение будут приветствоваться. Район - Стоянка-Гореничи (садовое товарищество). Планируемое начало работ - осень этого года. Подробности - через личку
×
×