  1. Попробуйте сформулировать техзадание, например как в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28482 В вашей системе управление температурой в помещении возможно только температурой теплоносителя в радиаторах и в ТП. 1. Чтобы отключить ТП надо выключить насос ТП. 2. Чтобы отключить радиаторы надо перекрыть шаровый кран на коллекторе. 3. Для включения ГВС в летнем режиме выполняется п1 и п2. Все это делается вручную. Заставить вашу систему поддерживать конкретную температуру в помещении в автоматическом режиме без переделок невозможно. Как минимум, надо добавить насос на радиаторы. Возможно прийдется установить на радиаторы термоголовки. От приоритетов ГВС и отопления зависит схема подключения бойлера. Бойлер тоже будет со своим насосом и контуром рециркуляции. А дальше - подбор программаторов, контроллеров и т.д. Так, что видите сами - одни вопросы. Вы уже лучше пишите как вы все это видите, а мы будем предлагать варианты исполнения.
  2. И это правильно... Заключение: Гидравлическая схема СО работоспособна! Но при подключении к ней бойлера косвенного нагрева она претерпит большие изменения... И еще... Ваша система не поддается автоматизации, нет возможности подключения программаторов, термостатов для зонального управление температурой и т.д.
  3. lev733, С насосом ТП все понятно. Балансировочные вентили стоят на радиаторах. А вот где подача и обратка не понятно. На рисунке в сарае подача снизу, а обратка сверху. Это так или нет? И как подключены радиаторы в доме(где подача, где обратка)?
  4. Делайте приточную вентиляцию, как писалось выше. И проблема уйдет.
  5. Конечно открыть. Схема рабочая из недостатков можно выделить отсутствие бай-паса на котле, но об этом уже писали. Чугунные котлы не любят тепловых ударов. Не понятен вопрос балансировки контуров отопления, нет балансировочных вентилей. Сделайте фото подключения радиаторов. Вы сделали фото котлового насоса, а я просил насоса ТП(интересует направление движения теплоносителя). И еще, если хотите комфортное ГВС - вместо колонки нужен бойлер косвенного нагрева, тоже подключенный к котлу, дополнительным контуром.
  6. lev733, Почему шаровые краны прикрыты на первом фото? Укажите на схеме место подключения РБ. Сделайте еще одно фото: насос ТП вид сбоку.
  7. lev733, По поводу температуры ТП и узла подмеса вам уже ответили. Хочу обратить внимание на то, что насос №3 установлен не правильно.
  8. 56 град где? на выходе котла или на входе в теплый пол? Если ТП сделан не правильно - без узла подмеса, то это одно и тоже. Готовьтесь к тому, что и плитка может отскакивать или трескаться.
  9. lev733, Какая температура теплоносителя подается на теплый пол?
  10. Что-то в последнее время он становится самым распространенным. Вот только о потери мощности никто заказчика не предупреждает.
  11. Начну с того, что в котле microGenus в датчике протока нет никакой стекляшки. Вы, что-то путаете. Если речь идет о другой модели ARISTON, а именно о microGenus plus, то электронная часть датчика протока(датчик Холла) стоит 135 грн. Для ее приобретения обратитесь в любой авторизированный СЦ в вашем регионе.
  12. В каком регионе вы находитесь? Что случилось с датчиком?
×
×