Попробую расписать так, что бы меня местные гуру не забросали железяками. Все равно попутаю все термины)
У меня котел стропува-клон, варен местными мастерами.
За котлом стоит тепловой аккумулятор (?) литров на 70, в него вварено 4 муфты -- пара смотрит на котел, пара на батареи . 1 помпа установлена на входе в котел-- выходе из этого ТА (из нижней муфты). То есть эта помпа принудительно нагнетает более холодную воду из ТА в котел.
2 помпа стоит на выходе из ТА, со стороны уже дома (радиаторов в доме). Ее назнечение нагнетать горячую воду из ТА к потребителям.
Я измеряю температуру двумя градусниками: на выходе из котла (Т котла) и на выходе из ТА к потребителям (Т ресивера, слово прицепилось как то).
Алгоритм следующий: если температура котла больше 63 градусов, включаем первую помпу и греем ТА. При Т_котла меньше 55 первую помпу отключаем.
Вторую помпу включаем при Т_ресивера больше 67 градусов. При Т_ресивера меньше 55, либо Т_котла меньше 55 отключаем.
Ну это кратко, условия немного понасыщеннее )
То есть я просто не даю котлу возможности работать при Т меньшей 55 градусов по цельсию. Дрова сырые, система легко начинает "замерзать", если в ее работу не вмешиваться.
ЗЫ. Радиолюбитель из меня не очень, не мое направление подготовки ни по одной из вышек. Начинал с автоматизации своих аквариумов, используя Ардуину, как наиболее эффективный инструмент по своим навыкам.