Нужна консультация.

Начал беспричинно отключаться кондиционер, находящийся в офисном здании.Вернее, отключаться вводные автоматы этажных щитков, от которых запитаны внутренний и внешний блоки.

От данных щитков подключены только системы кондиционирования и вентиляции.

Внутренний блок, запитанный с щита на первом этаже здания, подключен к C16A 1P. Этот автомат подключен к вводному автомату щита 1 этажа C50A 3P.

Внешний блок запитан от щита на третьем этаже, подключен к C32A 3P. Этот автомат подключен к вводному автомату щита 3 этажа C125A 3P.

Периодично, иногда раз в день, иногда два, отключаются оба вводных этажных автомата.

Одновременно. Ничего больше не отключается.

Между собой щитки не связаны, только подключены они через вводные( выбивающие) автоматы к основному щиту в подвале.

Еще их связывает одно общее. Слева ( на фото видно), к ним подключены независимые расцепители Hager MZ203. По чертежам, эти расцепители задействованы в системе противопожарной сигнализации.

Могут ли эти расцепители быть причиной отключений?

Что является командой для отключения? Ведь визуально видно, что через катушку расцепителя идет только фаза, которая потом по кабелю идет куда-то вглубь здания.

Причем, если на первом этаже по этому кабелю идет еще и "0", запитанный от щитка, то на третьем из трех жил кабеля подключена только одна, фаза, проходящая через расцепитель. Две остальные просто обрезаны.

В мануале к расцепителю написано "...Используется для дистанционного отключения автомата путем управляющего воздействия на электромагнитную катушку расцепителя.

Что является в нашем случае этим "управляющим воздействием"?

 

Расцепитель на время отсоединили от автоматов, посмотрим, как работать будет

IMG_20160504_093018.thumb.jpg.b7dd5e3bf684f572214fab4cae5f10d1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что является в нашем случае этим "управляющим воздействием"?

Это же просто катушка. Срабатывание по подаче напряжения от щитка ПС.

Почему фазу пропустили? - руки кривые или провода синего не было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это щит ПС дает ложные команды на отключение.

Было подобное несколько раз у моих заказчиков - аккумулятор в блоке питания ПС приказал долго жить.

Отключать что-либо в силовом щите в цепи управления ПС категорически запрещено.

Придется привлечь "надзирателя" от МЧС, что бы обслуживающая организация отремонтировала концентратор ПС.

 

Кондиционер и вентиляшка вещь нужная, но они должны немедленно отключаться в случае пожара, что бы не раздувать огонь...

Я даже не буду ничего говорить "а вдруг" - все и всё понимают и так...

 

От станции ПС, через штатные контакты реле, подается фаза и ноль на катушку расцепителя.

У расцепителя сбоку есть мелкий рычаг, который и производит отключение питающего автомата.

Можете глянуть - сбоку питающего автомата есть дугообразная прорезь - именно туда и запихивают рычаг расцепителя.

Это стандартная схема для всех "общественных зданий и сооружений".

Всё очень просто и надежно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подается фаза и ноль на катушку расцепителя.

логику взаимодействия реле ППС и автомата я понимаю, но... по монтажу этого реле создается впечатление, что

через катушку расцепителя идет только фаза, которая потом по кабелю идет куда-то вглубь здания.

Мля....надо было проверить обе клеммы реле на наличие фазы. Вверху это вход, он взят с гребенки,а вот внизу... может это и есть приходящий со станции "0"... А наличие на нем фазы это может быть просто наводкой?

 

Добавлено через 1 минуту

Отключать что-либо в силовом щите в цепи управления ПС категорически запрещено.

Понимаю, но пока вся система ППС не в работе, не налажена еще