через 12,5 лет некоторые ДА перестали реагировать на нажатие на кнопку ТЕСТ ( а проверяю я их раз в месяц - минимум), или реагируют но после нескольких попыток или принудительного вкл-выкл самого ДА,

 

А не думаете, что это износ самих кнопок? Резистором не пытались проверить? Неприятно конечно, но собственно сама кнопка к ДА имеет весьма косвенное отношение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не думаете, что это износ самих кнопок? Резистором не пытались проверить? Неприятно конечно, но собственно сама кнопка к ДА имеет весьма косвенное отношение.

К сожалению - нет... я всё надеялся, что это таки кнопка или просто пыль - потому и тянул с заменой аж с июня, но действительно - по нарастающей идёт - не срабатывают "линейные" ДА 16А, 20А и 25 А, а вместо них стало срабатывать УЗО 40А на вводе, а это все - с/у, душ, прачечная + пол и стены с электрообогревом, да и в двух ДА хорошо видны следы окисления и коррозии.

Ну его нах... - я уж лучше "перебдю"...;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все соединения должны быть доступны для осмотра и измерений. Исключение - герметизированные и соединения опрессовкой. Их можно прятать в стяжку или штукатурку.

Цитата:

А соединения сваркой не являются такими же надежными как "герметизированные и соединения опрессовкой"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А соединения сваркой не являются такими же надежными как "герметизированные и соединения опрессовкой"?

По современным нормативам (IEC 60364-5-52:2009) - являются:

 

 

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.

п. 526.3:

 

soytzag2.jpg

 

В Украине пока не действует.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как есть вопросы в ветке - специалистов нет!

Как только заворушка - тут как тут.

Я бы пересмотрел назначение этого раздела

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как есть вопросы в ветке - специалистов нет!

Как только заворушка - тут как тут.

Я бы пересмотрел назначение этого раздела

А у Вас есть вопросы, на которые Вы не получили ответ?

 

Или получили, но он Вам:

 

1. не понравился -

 

2. не подошел-

 

3. не соответствует тому, что уже сделано?

 

Насчёт "....я бы пересмотрел....." - не надо тратить время на всякую фигню - просто открывайте свою тему и наберите такой рейтинг и такое количество вопросов-ответов, как Саша Крымский ..... в чём проблема-то?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем!

 

Собираюсь утеплять балкон изнутри. Прежде, чем это сделать хочу проложить электрику. Вопрос: каким образом ее прокладывать:

- нужно ли провода класть в гофро-трубу?

- или надо в стальную трубу?

- Или можно без трубы?

- Тип провода - ВВГ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собираюсь утеплять балкон изнутри. Прежде, чем это сделать хочу проложить электрику. Вопрос: каким образом ее прокладывать:

- нужно ли провода класть в гофро-трубу?

- или надо в стальную трубу?

- Или можно без трубы?

- Тип провода - ВВГ?

 

Если электропроводка идёт по сгораемым основаниям (по дереву) или в толще утеплителя группы горючести Г1 и выше или за гипсокартонной обшивкой (группа горючести Г1), то она должна быть в стальной электротехнической трубе.

 

Кабель - ВВГ, провод ПВ-1, изолированный провод в оболочке ВВП-1. Лучше плоский (с защитным проводником посредине). Разница - в сроках службы

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте эксперты,

 

в качестве кабеля для подключения к заземлению АПВ 1х16 подойдет?

Планирую проложить рядом с АВВГ 4х10 в пластиковой трубе, закопанной в землю

 

Спасибо

 

помогите с выбором кабеля для заземления

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

помогите с выбором кабеля для заземления

 

Провода (изолированная жила без оболочки) запрещено прокладывать в земле.

Допускается (в Украине) прокладывать неизолированные заземляющие проводники из меди или стали. Алюминиевые - не допускается.

 

Можно взять АВВГ 5х10 и протянуть в трубе, диаметром 32 мм

Можно взять ВВГ 5х6 - проводимость медной жилы 6 мм2 примерно такая же, как и алюминиевой 10 мм2, но наружный диаметр ВВГ 5х6 меньше диаметра АВВГ 4х10.

Можно взять провод ПВ 1 (или неизолированный медный) 1х6 мм2 и проложить его совместно с АВВГ 4х10 в трубе.

Можно взять провод ПВ 1 (или неизолированный медный) 1х25 мм2 и проложить его рядом с трубой.

Можно использовать стальной проводник рядом с трубой. Диаметр не менее 10 мм, точнее - надо считать проводимость.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провода (изолированная жила без оболочки) запрещено прокладывать в земле.

Допускается (в Украине) прокладывать неизолированные заземляющие проводники из меди или стали. Алюминиевые - не допускается.

 

Можно взять АВВГ 5х10 и протянуть в трубе, диаметром 32 мм

Можно взять ВВГ 5х6 - проводимость медной жилы 6 мм2 примерно такая же, как и алюминиевой 10 мм2, но наружный диаметр ВВГ 5х6 меньше диаметра АВВГ 4х10.

Можно взять провод ПВ 1 (или неизолированный медный) 1х6 мм2 и проложить его совместно с АВВГ 4х10 в трубе.

Можно взять провод ПВ 1 (или неизолированный медный) 1х25 мм2 и проложить его рядом с трубой.

Можно использовать стальной проводник рядом с трубой. Диаметр не менее 10 мм, точнее - надо считать проводимость.

к сожалению ВВГ в 3 раза дороже АВВГ кабелей, сопоставимых по допустимой токовой нагрузке

 

я читал, для заземления нужно использовать медный провод сечением не менее 10 мм2 или аллюминевый не менее 16 мм2

я правильно понимаю, аллюминевый в качестве заземления ни в изолированнои, ни в неизолированном виде в качестве заземляющей жили использовать нельзя?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я читал, для заземления нужно использовать медный провод сечением не менее 10 мм2 или аллюминевый не менее 16 мм2

 

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

 

 

 

soytzagw.jpg

 

4.1.3 Заземлювальні провідники

 

4.1.3.1 Характеристики заземлювальних провідників (матеріал, переріз) повинні сприяти виконанню вимог до опору заземлювальних пристроїв, що наведені в 2.4.1, та забезпечувати термічну стійкість цих провідників і їх механічну міцність.

Як заземлювальні слід, як правило, застосовувати мідні, сталеві та алюмінієві (див. також 4.1.3.4) провідники.

Для захисту заземлювальних провідників повинні бути вжиті заходи, які наведені в 4.2.1.10 з метою забезпечення захисту захисних провідників.

Використання заземлювальних провідників для інших цілей (крім заземлення) не допускається.

...

4.1.3.3 Мінімальний переріз заземлювальних провідників, які не прокладаються у землі, повинен бути не меншим 6 мм2 за міддю, 16 мм2 за алюмінієм і 50 мм2 за сталлю.

 

4.1.3.4 Розміри заземлювального провідника, що прокладається у землі, залежно від матеріалу, з якого він виготовлений, і покриття його поверхні повинні бути не меншими зазначених в таблиці 4.1.

Прокладання в землі алюмінієвих неізольованих заземлювальних провідників не допускається.

 

...

 

4.2 Захисні провідники

4.2.1 Захисні провідники для забезпечення автоматичного вимикання живлення

 

4.2.1.1 Матеріал і переріз захисних провідників, які призначені для забезпечення автоматичного вимикання живлення, повинні сприяти виконанню вимог, які наведені в 2.4.1.

Як захисні слід, як правило, використовувати мідні або алюмінієві провідники. Застосування сталевих захисних провідників допускається, але є обмеженим внаслідок необхідності виконання вимог, які наведені в 2.4.1 і

4.2.1.2 Мінімальне значення перерізу захисного провідника, який є жилою кабеля (проводу) живлення, повинно визначатися згідно з таблицею 4.2. Ця ж вимога стосується і захисного провідника, який прокладений в спільній огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) з кабелем (проводом) живлення і виготовлений з того ж матеріалу, що і жили останнього.

Якщо захисний провідник кола електроустановки із системою TN або IT (у разі виконання останньої згідно з 2.4.1.25а) не є жилою кабеля (проводу) живлення і не прокладений у спільній огороджувальній конструкції з кабелем (проводом) живлення, повна провідність цього захисного провідника повинна бути не меншою половини повної провідності лінійних провідників кабеля (проводу) живлення.

Примітка. Якщо захисний провідник є спільним для двох або більше кіл, слід враховувати те з кіл, провідність лінійних провідників якого найбільша.

 

soytzagy.jpg

 

Примітка 1. Зазначене в таблиці зменшення перерізу захисних провідників порівняно з лінійними провідниками допускається і для PEN-провідників, але за умови виконання вимог, що зазначені в 4.2.2.4.

Примітка 2. Якщо переріз лінійних провідників дорівнює 150 мм2, мінімальний переріз захисного провідника допускається приймати рівним 70 мм2.

 

У колах електроустановок із системою ТТ або IT (у разі виконання останньої згідно з 2.4.1.25б) допускається використання захисних провідників, які мають менший переріз (провідність), ніж зазначено вище.

Примітка. Це не виключає необхідність виконання вимог, які наведені в 4.2.1.1, 4.2.1.3 та 4.2.1.4.

 

4.2.1.3 Переріз захисного провідника повинен бути не меншим мінімального значення, яке визначається за формулою (використовується якщо час автоматичного вимикання живлення не перевищує 5 с):

 

soytzagz.jpg

 

де Sn – мінімальний переріз захисного провідника, мм2; І – діюче значення очікуваного струму, який може протікати через захисний пристрій, у разі малого опору в місці замикання (в електроустановках із системою IT слід розглядати подвійне замикання), А; t – час автоматичного вимикання живлення при протіканні через захисний пристрій струму І, с; К – коефіцієнт, значення якого залежить від матеріалу захисного провідника, ізоляції і прийнятих температур провідника на початку і в кінці процесу замикання.

Методика обчислення коефіцієнта К і його розрахункові значення, які визначені за цією методикою, наведені в додатку З.

Примітка 1. При розрахунку слід враховувати обмеження величин струму замикання і добутку І2t (інтеграл Джоуля) опорами елементів кола замикання та струмообмежувальним захисним пристроєм (якщо такий пристрій використовується).

Примітка 2. Якщо захисний провідник є спільним для двох або більше кіл, його мінімальний переріз повинен визначатися з урахуванням найбільшої величини добутку І2t, яка має місце в цих колах.

 

4.2.1.4 Переріз захисних провідників, які не входять до складу кабелів або проводів живлення і прокладені не в спільній огороджувальній конструкції з цими кабелями (проводами), за будь-яких обставин повинен бути не меншим 4 мм2 за міддю (за наявністю механічного захисту допускається 2,5 мм2) і 16 мм2 за алюмінієм.

 

4.2.1.5 Для виконання функцій захисних провідників можуть бути застосовані:

1) спеціально передбачені для цього провідники:

- жили багатожильних кабелів (проводів) живлення;

- ізольовані або неізольовані провідники, які прокладені в спільній огороджувальній конструкції з лінійними провідниками кабеля (проводу) живлення;

- стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;

2) відкриті провідні частини (див. також 4.2.1.7):

- металеві труби для прокладання кабелів і проводів;

- металеві оболонки і екрани кабелів та проводів;

- металеві оболонки й опорні конструкції комплектних розподільних пристроїв і комплектних шинопроводів, які входять до складу електроустановки низької напруги;

- металеві короби і лотки електропроводок, якщо їх конструкція передбачає таке використання;

3) деякі сторонні провідні частини за умови, що їх демонтаж без відома експлуатаційного персоналу електроустановки є неможливим (див. також 4.2.1.7):

- металеві будівельні конструкції будинків і споруд (ферми, колони тощо);

- сталева арматура залізобетонних будівельних конструкцій будинків і споруд;

- металеві конструкції виробничого призначення (підкранові рейки, галереї, шахти ліфтів і підйомників, обрамлення каналів тощо).

4.2.1.6 Використання провідників, які спеціально передбачені для виконання функцій захисних провідників, у тому числі PEN-провідників, для інших цілей не допускається.

 

4.2.1.7 Використання відкритих і сторонніх провідних частин, що зазначені в 4.2.1.5, як захисних провідників допускається, якщо вони відповідають таким вимогам:

- їх електрична безперервність забезпечується конструкцією або відповідними з'єднаннями, які захищені від пошкоджень механічного, хімічного і електрохімічного характеру;

- забезпечується виконання вимог, які зазначені в 4.2.1.1-4.2.1.4 та 4.2.1.9.

Примітка. Необхідність виконання наведених вище вимог суттєво обмежує можливість практичного використання відкритих провідних частин (зокрема, свинцевих оболонок кабелів) та сторонніх провідних частин як захисних провідників для забезпечення автоматичного вимикання живлення.

Відкриту провідну частину не допускається використовувати як захисний провідник, що призначений для приєднання до іншої відкритої провідної частини, за винятком оболонки і опорної конструкції комплектного розподільного пристрою або комплектного шинопроводу низької напруги за умови наявності можливості приєднання до них захисних провідників у потрібному місці.

 

4.2.1.8 Не допускається використовувати як захисні провідники такі провідні частини:

- труби гарячого і холодного водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання тощо;

- конструктивні частини, які можуть бути піддані механічному пошкодженню в нормальних умовах експлуатації;

- несучі троси для тросової проводки;

- гнучкі металеві частини, наприклад, оболонки ізоляційних трубок і трубчастих проводів, металорукава тощо.

 

4.2.1.9 Захисні провідники, як правило, повинні бути прокладені спільно з лінійними провідниками або в безпосередній близькості від них.

Якщо для захисту від ураження електричним струмом використовуються пристрої захисту від надструму, виконання цієї вимоги є обов'язковим.

 

4.2.1.10 Захист захисних провідників, які є складовою частиною кабелів (проводів) живлення, забезпечується виконанням вимог до прокладання цих кабелів (проводів).

Окремо прокладені захисні провідники повинні бути захищені від корозії, а в місцях, де можливі їх пошкодження механічного характеру (місця вводу в будинок, перетину з кабелями, трубопроводами тощо), повинні бути захищені від цих пошкоджень.

У сухих приміщеннях допускається прокладання захисних провідників (у разі відсутності агресивного середовища) безпосередньо по стінах. У приміщеннях, які не є сухими, або у разі наявності агресивного середовища захисні провідники слід прокладати на відстані від стін не менше 10 мм.

Прокладати захисні провідники у місцях їх переходу крізь стіни і перекриття слід, як правило, з їх безпосереднім закладанням. У цих місцях захисні провідники не повинні мати з'єднань і відгалужень.

Слід враховувати можливі переміщення захисних провідників у місцях їх перетину температурних і осадочних швів.

 

...

4.2.1.13 Якщо очікується, що через захисний провідник у нормальному режимі роботи електроустановки може тривало протікати струм витоку електроприймачів, величина якого перевищує 10 мА, повинна бути виконана одна з таких умов:

- у разі прокладання одного захисного провідника його переріз протягом всієї довжини повинен бути не меншим 10 мм2 за міддю або 16 мм2 за алюмінієм;

Примітка. PEN-провідник у всіх випадках забезпечує виконання цієї вимоги (див. 4.2.2.4).

- до точки, де захисний провідник має переріз не менше 10 мм2 за міддю або

16 мм2 за алюмінієм, прокладений другий захисний провідник, переріз якого повинен бути не менше того, який вимагається для забезпечення захисту у разі непрямого дотику. В цьому випадку обидва провідники повинні мати окремі затискачі для їх приєднання.

Примітка. Електроприймачі, які мають в нормальному режимі роботи великі струми витоку, можуть виявитися несумісними з електроустановкою, в якій для захисту від ураження електричним струмом використовується ПЗВ (див. 2.5.4.1).

 

4.2.1.14 Захисні провідники, що використовуються для приєднання до електрообладнання, яке підлягає частому демонтажу або установлене на частинах, що рухаються чи зазнають трясіння й вібрації, повинні бути мідними та гнучкими.

 

4.2.1.15 Захисні провідники, які призначені для приєднання до корпусів переносних електроприймачів, повинні бути мідними, гнучкими, як правило, входити до складу кабелів (проводів), що живлять ці електроприймачі, і мати переріз такий, як у лінійних провідників.

 

4.2.1.16 У разі виконання колірного позначення захисних провідників таке позначення повинно бути здійснене поперечними або поздовжніми жовтими і зеленими смугами однакової ширини, що чергуються.

 

4.2.1.17 Якщо захисний провідник використовується і як функціональний заземлювальний провідник, насамперед повинні бути виконані вимоги, які наведені в даних Нормах для захисних провідників.

 

4.2.1.18 Захисний провідник, який входить до складу лінії (кабеля, проводу, системи проводів повітряної (настінної) лінії), що живить дане електрообладнання, не допускається використовувати для виконання функцій захисного провідника електрообладнання, яке отримує живлення від іншої лінії.

 

4.2.1.19 Захисний провідник може не мати ізоляції, але в місцях, де використання неізольованого захисного провідника може пошкодити ізоляцію кабелів (проводів) через іскріння між цим провідником і металевою оболонкою чи конструкцією (наприклад, у випадку його прокладання разом з кабелями (проводами) в спільній трубі, спільному коробі, лотку), захисний провідник повинен мати рівноцінну з лінійними провідниками ізоляцію.

...

 

Б.43 Заземлювальний провідник – провідник, який здійснює електричне з'єднання заземлювача з визначеною точкою електричної мережі або електроустановки або електрообладнання (чи є частиною цього з'єднання).

Під терміном заземлювальний провідник у системі забезпечення електробезпеки в електроустановках будинків і споруд слід розуміти провідник, який є складовою частиною заземлювального пристрою і з'єднує заземлювач з провідником основної системи зрівнювання потенціалів, як правило, головною заземлювальною шиною (або є частиною цього з'єднання).

Термін заземлювальний провідник, який використовується у даних Нормах без уточнення призначення цього провідника, слід розуміти як заземлювальний провідник, який застосовується для забезпечення захисного заземлення.

...

Б.57 Захисний провідник (РЕ-провідник) – провідник, який використовується для забезпечення електробезпеки, наприклад, для здійснення автоматичного вимикання живлення.

 

 

я правильно понимаю, аллюминевый в качестве заземления ни в изолированнои, ни в неизолированном виде в качестве заземляющей жили использовать нельзя?

 

 

В земле не допускается неизолированный или изолированный без оболочки алюминиевый проводник.

В трубе в земле, для прокладки не в земле - допускается. Допускается в составе кабеля в земле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как есть вопросы в ветке - специалистов нет!

Как только заворушка - тут как тут.

Я бы пересмотрел назначение этого раздела

 

Вам нужен профессиональный ответ?

 

Тогда вспоминайте, что профессия - это способ зарабатывания денег, а не ведите себя так, будто Вам должны. Есть Гугл, создайте тему, привлеките туда заинтересованных лиц, или ведите себя так, чтобы профессионалам было интереснее отвечать Вам, а не сраться любезничать между собой.

Змінено користувачем S.A.Y.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В трубе в земле, для прокладки не в земле - допускается.

не совсем понял.

 

я планирую АВВГ 4х10 плюс аллюминевую жилу 16 мм в изоляции (кабель) в пластиковой трубе 32 мм.

Я бы взял 5х16, но он не пройдет в трубу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я планирую АВВГ 4х10 плюс аллюминевую жилу 16 мм в изоляции (кабель) в пластиковой трубе 32 мм.

Не надо отдельную жилу 16 мм2. Эта жила - защитный проводник, её проводимость должна быть не менее проводимости линейных жил. 10 мм2 достаточно, 16 мм2 - излишне.

В пост #4677 добавил требования к защитным проводникам.

 

Добавлено через 7 минут

профессионалам было интереснее отвечать Вам, а не сраться между собой.

Профессионалы между собой не "срутся".

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мистер Шарманщик, можно поинтересоваться - коробки монтажные и распред - в дерево допускается врезать (аля гипсокартон), и если да - то какие? А то я набрал копосовских с пометкой 850 С... Но как то оно меня смущает((((
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток!

 

Нахожусь в стадии подготовки к подключению к благам цивилизации, подключать все будет председатель кооператива (также по совместительству электрик) в компетентности которого есть большие сомнения поэтому хочу понимать как технически правильно сделать отвод от линии с организацией ЩУ на опоре. В связи с этим есть такие вопросы:

- с помощью чего ( прокалывающие, плашечные зажимы) и чем (марка кабеля) лучше подключаться к линии

- как выполнить спуск к щитку учета

- как крепить кабель к опоре

- если будет применяться СИП можно ли его зажать в ВА без использования наконечников

- чем вести линию от счетчика до распределительного щитка (временно будет тут же на столбе)

 

Спасибо за помощь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

 

Имеется вводной медный кабель ВВГнг 4*16. Какая максимально допустимая по нему нагрузка 17 кВт или 21 кВт??? Программа "электрик" считает одно, в таблицах указанно совсем другое (или не туда смотрел :)).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вводной медный кабель ВВГнг 4*16 Какая максимально допустимая по нему нагрузка 17 кВт или 21 кВт???

Зависит от условий прокладки (в земле, открыто в воздухе, в трубе, замоноличенный, на лотке и пр.) и длины линии (по падению напряжения).

 

На 225 странице этой темы есть таблицы токовых нагрузок (устаревшие действующие и современные, еще не принятые в Украине) и номограмма по определению падения напряжения

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ависит от условий прокладки (в земле, открыто в воздухе, в трубе, замоноличенный, на лотке и пр.) и длины линии (по падению напряжения).

 

В земле, труба подземного ввода КОПОС, длина кабеля 60 м. У меня по факту подключено 10 кВт, планирую докупить мощность.

 

Судя по ответу 4486, то 17 кВт, правильно? (80А*220В=17,6кВт)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя по ответу 4486, то 17 кВт, правильно? (80А*220В=17,6кВт)

Это при симметричной трёхфазной нагрузке. Если задействована одна или две фазы, то по условию падения напряжения (4%) ~ 55 А (12 кВт)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мистер Шарманщик, можно поинтересоваться - коробки монтажные и распред - в дерево допускается врезать (аля гипсокартон), и если да - то какие? А то я набрал копосовских с пометкой 850 С... Но как то оно меня смущает((((

Досточтимый сэр.....

 

Вы для каких целей выбрали именно 850 С?

Или просто манагер посоветовал?

 

Я применяю коробки от ТЭКО - специально для деревянных конструкций.

Стоят около 22 грн за единицу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Досточтимый сэр.....

 

Вы для каких целей выбрали именно 850 С?

Или просто манагер посоветовал?

 

Я применяю коробки от ТЭКО - специально для деревянных конструкций.

Стоят около 22 грн за единицу.

 

Специально для врезки в дерево... это было озвучено менеджеру... он выдал эти коробки... посмотрел я в каталоге Копоса - 850С это испытание накаленной петлей... класс реагирования на огонь - А-С3 или А1-F.

 

С2 - это дерево хвойных пород - в принципе - охватывается, но как то все равно стремает))))

 

ТЭКО... хм, а скажите - где их можно взять ?))) Купить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Специально для врезки в дерево... это было озвучено менеджеру... он выдал эти коробки... посмотрел я в каталоге Копоса - 850С это испытание накаленной петлей... класс реагирования на огонь - А-С3 или А1-F.

 

С2 - это дерево хвойных пород - в принципе - охватывается, но как то все равно стремает))))

А чего стрёмает?

Всё равно ведь согласно украинским правилам проводка по сгораемым основания должна быть либо открытая, либо в металле.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...