Вопрос по насосу Водолей

val335

Рекомендовані повідомлення

Насос Водолей БЦПЭ 0,5 63У имеет на выходе 1 дюйм труба на 32. Установлен гидробак на 80 литров для разводки самого дома. Если на оголовке установить тройник для перехода с 32 трубы на 3/4 или на 1/2 для полива внешних нужд (огород, сад....) напор будете регулироваться краном. Чем чреваты такие перепады давления для самого насоса?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставьте тройник на 1" и от него одна линия 1" на гидроаккамулятор, вторая - переход 1" на 3/4", кран - линия на полив. Американки "по вкусу".

У меня так с 2008го трудится 75й "Водолей".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если и автоматика установлена - то ничем, нормальный рабочий режим ... Заужая выход для хознужд всего лишь ограничиваете себя в количестве воды ...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А никто и не утверждает о его наличии с завода. У меня Водолей трудится не первый год. По началу просто по необходимости качал воду со скважины. Далее поставил обратный клапан, автоматику и прочее в приямок - и порядок ...