Oleg Опубліковано: 7 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2008 Пирог моего дома 1,5 кирпича чернового + 5см пенопласт + 0,5 облицовочного. Мои строители сделали черновую кладку кирпичной коробки. Кладка в 1,5 кирпича, через каждый 6-той укладывалась сетка для перевязки этого пирога. Почему не ложился черновой и облицовочный вместе, нужно спросить "умного" прораба, который клялся, что всю жизнь делал именно так. Сегодня начали укладывать пенопласт и обкладывать его облицовочным кирпичем, теперь сложилась ситуация: облицовочный не достает до перевязочной сетки 2-2.5 см. Прораб получил на орехи и "заболел". Может кто-то посоветует, как исправить эту ошибку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 7 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2008 А в чем проблема подогнуть сетку? И я бы посоветовал вместо пенопласта уложить минматы. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
misha-putrovka Опубліковано: 7 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2008 1,5 кирпича + пенопласт + короед (или другое) ... вот выход без головняка и переплат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 7 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2008 сетки 2-2.5 см. Прораб получил на орехи и "заболел". Может кто-то посоветует, как исправить эту ошибку. если честно то сами виноваты....прежде чем выбирать конструкцию надо подумать : а как это будет делаться ( технология), нужно было использовать не сетку а проволку ( 3-4 оцинкованую) как исправить? берете проволку 3-ку и делаете ней связи между кладочной сеткой и кирпичем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg Опубліковано: 7 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2008 А в чем проблема подогнуть сетку? И я бы посоветовал вместо пенопласта уложить минматы. ИМХО. Уже куплен пенопласт и облицовочный кирпич. Сетка очень упругая для подгиба, будем пробовать, может автогеном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg Опубліковано: 7 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2008 если честно то сами виноваты....прежде чем выбирать конструкцию надо подумать : а как это будет делаться ( технология), нужно было использовать не сетку а проволку ( 3-4 оцинкованую) как исправить? берете проволку 3-ку и делаете ней связи между кладочной сеткой и кирпичем Я считаю, что если бы делали одновременно кладку чернового и облицовочного, то сетка бы ложилась нормально. Скажите, а как соединять сетку с проволокой (скручивать, приваривать или еще как-либо)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 7 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2008 Я считаю, что если бы делали одновременно кладку чернового и облицовочного, то сетка бы ложилась нормально. Скажите, а как соединять сетку с проволокой (скручивать, приваривать или еще как-либо)? дело в том что ваш прораб прав, обычно лицевую и рядовую кладку кладут отдельно ( так возможно легче строителям) попробуйте скручивать...и сильно не переживайте, если сделан нормальный фундамент то ничего не случиться с лицевой стенкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2008 дело в том что ваш прораб прав, обычно лицевую и рядовую кладку кладут отдельно ( так возможно легче строителям) ложат лицевую , а затем забутовывают общестроительным . В данном случае имхо нужно использовать анкера , как будто сетки и не было . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 8 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2008 ложат лицевую , а затем забутовывают общестроительным . В данном случае имхо нужно использовать анкера , как будто сетки и не было . +1 Самое верное решение без особого гемороя (можно костыли, само3абивные дюбели.) С сеткой оно надежней но и мостов холода больше. Я так понимаю все вышло так из-за разной толщины швов в кладке и горизонтальные ряды не в одном уровне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimforester Опубліковано: 8 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2008 Сегодня начали укладывать пенопласт и обкладывать его облицовочным кирпичем, теперь сложилась ситуация: облицовочный не достает до перевязочной сетки 2-2.5 см. Прораб получил на орехи и "заболел". Может кто-то посоветует, как исправить эту ошибку. делайте на гибких связях доращивается сетка и укладывается все без проблем (что такое гибкие связи можно найти в инете) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...