Pe_Na Опубліковано: 21 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2007 Народ, спасайте. Гений мысли - наш конструктор - решил повеселиться, заложив нам в проект БЕТОННЫЙ дымоход под камин. Спрашивать, почему да как такое произошло, что мы не заметили и прораб сделал, уже поздно, так что прошу воздержаться. Сейчас вопрос - может ли дымоход быть таким, как на прикрепленной фотке? И что с ним делать (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 21 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2007 Судя по фото... ну как-то странннооооо... 8) Как, для камина...???... гильза из нержавейки нужна??? или бетона - в таком кол-ве хватит? А конденсат...??? 8) К, конструктору, завтра поедем??? Самому интересно - что, это он имел... 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 21 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2007 Бить будем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 21 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2007 Бить будем? Зачем бить? Узнаем нафига такая конструкция? Шо за тайный план такой - мож чего не знаем? Тут С. Ружинский знает - как бетон к камину относится...??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 21 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2007 такой трубе точно гаплык будет за 2 недели топки. Я торчу просто с конструктора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 22 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Как уже сказала - конструктора пока не обсуждаем, надо решать что делать с этим. Конретнее? Или будут только восторги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Привет! Кто будет делать камин? Привезите печника и он вам точно скажет. Скорее всего у вас будет 2 варианта - снести эту конструкцию или вставить гильзу. Так оставлять однозначно нельзя. Удачи!!!!! И особо не растраивайтесь. На стройке без ошибок не бывает, главное их вовремя заметить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 22 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Выкладывать камин не будем, хотим чугунную топку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Выкладывать камин не будем, хотим чугунную топку В принципе, вы ее все-равно будете покупать. Если определились с моделью, порыскай в интернете инструкцию по установке. Там должно быть и о дымоходах под нее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 www.pechi.nm.ru/truba/Snip.htm Почитай! Исходя из сайта, вам свободно можно вставить трубу из нержавейки. А еще опустись ниже в этом же разделе есть тема по дымоходам. Может там чё-нибудь найдешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 22 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 а какой внутренний размер дымохода? если 250х250 (или около того) то можно оставить и поставить гильзу , если меньше, то под снос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Здается мне Натала - его таки надо валять, этого конструктора-дизайныря в черный список козел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 22 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Саш, сейчас жду от него звонка с указание ГДЕ конкретно, на каком листе проекта сказано, что он "планировался из кирпича", чтобы знать, кто это все оплачивает - он или прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 22 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 В общем, в проекте дымоход из кирпича... Поэтому прораб это чудо убирает, вычитает его из стоимости и ставит кирпичный. Для него-то хоть гильза не нужна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Для него-то хоть гильза не нужна? можно ставить, можно не ставить....... вот здесь www.pechi.nm.ru/truba/kondensat.htm можно почитать о вреде конденсата (а далее по ссылке и сажи) для кирпичного дымохода. по сравнению с затратами на дом в целом, цена ~300-500 баксов за дымоход из нержавейки не является запредельной. з.ы. буквально на выходных установил и протестировал чугунный камин с дымоходом из нержавейки (в кирпичной шахте) - работает чудесно, тяга превосходная, короче результатом доволен. :-D так что Вам решать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 22 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Большое спасибо! А можно подробнее про конструкцию Вашего дымохода? Гильза обкладывается постепенно кирпичем? Или как? И еще - у Вас какая имнно чугунная топка? На какой высоте входит в дымоход (не знаю, понятно ли спрашиваю). И как собственно расположен сам дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 топка обычная чугунная из @пицентра, В1 вроде. дымоход идет в средней капитальной стене, высота в стене 7м, выкладывался одновременно со стеной, гильза вставлялась уже в готовую шахту. вход в дымоход на уровне 2,5 метра, но в размер он не делался, а на уровне перекрытия была поставлена перемычка и вниз была оставлена "полоска", которая в последствии была заложена кирпичем уже при установленной гильзе. некоторые нюансы которые нужно учесть при установке дымохода из нержавейки (все имхо естествено): 1.все увиденные мной топки имеют диаметр дымохода 200мм, поэтому кирпичная шахта должна быть минимум 250 мм для одинарной гильзы, и 350 для сендвича. для отдельно стоящего или углового дымохода - это не проблема, а для капитальной стены такой размер не всегда удается достичь (зависит от толщины стены) 2. не желателен вход дымохода под прямым углом (лучше сделать 2х45%) 3. сборка нерж. дымохода проводится "по конденсату", т.е. верхняя секция вставляется в нижнюю. 4. не желательно заужать дымоход, хотя у меня он заужен (из за недостаточной толщины стены) переходником с 200мм (до стены) на 150мм (в стене) и работает нормально. з.ы. гильза была установлена для пожаробезопасности и надежности, хотя возможно было бы нормально и без нее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 22 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Спасибо, ROM! Поконсультируйте еще плиз, а то уже ничего не соображаю. Статьи вещь хорошая, но понятнее, когда кто-то опытный объяснит своими словами Вот часть проекта, на которой дымоход - я так поняла его надо увеличить? А почему у Вас так высоко вход в дымоход? Мне говорили, что где-то 1,80м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Для камина, соблюдение "по конденсату", не обязательно. Очень высокая температура газов - все наружу. Даже наоборот, тогда дым никак не попадет за пределы трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Pe_Na, как я понял у Вас приставной дымоход, поэтому проблемы сделать дымоход нужного сечения как мне кажется нет. повторюсь, для чугунной топки диаметр дымохода ~250мм, это для того, что бы гильзу можно было без проблем поставить и извлечь, при необходимости (вечного ничего не бывает). по входу: точной высоты я назвать не могу. у меня он получился примерно на уровне между 2-2,5м, но можно прикинуть: полка под камин - ~ 40см (высота индивидуальная), топка - ~60см, высота трубы от камина - 1м (производитель рекомендует), + ~20см на угол 45%, выходит около 2.2м. опять же это все условно и нужно подгонять под конкретный проект, так что лучше спецам смотреть на месте. AndrejKiev все таки лучше делать по конденсату, если одинарный, то стыки обмотать спец скотчем. если сендвич, то внутренний по конденсату, внешний, по дыму. исходя из этого сендвичи, которые продаются в Эпицентре нужно перепаковывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 22 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 это все условно и нужно подгонять под конкретный проект, так что лучше спецам смотреть на месте. Ну а если мы сейчас выстроим этот дымоход, то потом же место входа не изменим? А сейчас уже покупать камин и вызывать спецов смысла нет (кто кстати их устанавливает) в недостроенном доме... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 это все условно и нужно подгонять под конкретный проект, так что лучше спецам смотреть на месте. Ну а если мы сейчас выстроим этот дымоход, то потом же место входа не изменим? А сейчас уже покупать камин и вызывать спецов смысла нет (кто кстати их устанавливает) в недостроенном доме... сейчас устанавливать в недостроенный дом конечно смысла нет, но уже сейчас нужно определиться с высотой полки под камин и с моделью самой топки (узнать размеры) и исходя из этого расчитать (с запасом) высоту входа. лучше доверить установку печнику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pe_Na Опубліковано: 22 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 Спасибо! Очень помогли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 22 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2007 сейчас устанавливать в недостроенный дом конечно смысла нет, но уже сейчас нужно определиться с высотой полки под камин и с моделью самой топки (узнать размеры) и исходя из этого расчитать (с запасом) высоту входа. А можно сделать тупо трубу 250* 250 и ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАТЬ входа . Потому как под закрытый камин нужен низкий вход и конкретное место будет зависить от КОНКРЕТНОЙ модели . А под открытый нужно где-то 1.70 вход . Проще выложть трубу без входа, мастер прийдет и болгаркой чиканет где надо . Толщина стенок для дымохода - 1 кирпич . Не забываем что в расствор нужно добавлять или огенеупорной глины или меркеля . Гильзы не нужно . Дымоход подымается на 30-40 см над коньком . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз