Игорь 2009 Опубліковано: 15 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2009 Здравствуйте. Прошу совета у специалистов в следующем. Смонтировал отопление в цеху. Использовал существующий котел на дровах (размеры топки 600*600*1000). Думаю киловатт 30 должен давать. От него через насос ГНОМ (1,5 м3/ч) вода идет в водяной калорифер с вентилятором (паспортной мощностью 67 квт). Обратка поступает в утепленный бак (аккумулятор) емкостью ок. 1,5 м3. Цех - 600м3. Перепад температуры с улицей 15 градусов, при том что топить заканчиваем в 18.00, а начинаем в 8.00. Как увеличить КПД системы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 15 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2009 может у котла большие потери . если он допотопный . и гном как бы не для системы отопления . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 15 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2009 может у котла большие потери . если он допотопный . и гном как бы не для системы отопления . Поддерживаю мнение! Я как-то был на экскурсии в районной котельной и спросил у начальника, какое КПД у ващего котельного агрегата по показаниям? Оказалось всего 45 % (по паспорту 55 % ), так это был далеко не самый "допотопный" агрегат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2009 Слабенький котел и маленький бак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 15 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2009 Слабенький котел и маленький бак. Котлом получалось доводить бак до кипения. И потом, емкость бака имеет значение для ночного режима, так? Днем, теплоноситель поступает прямо в калорифер минуя бак ? А какой объем воды необходимо подать в калорифер для съема 30 квт/ч ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2009 1. Котлом получалось доводить бак до кипения. 2.И потом, емкость бака имеет значение для ночного режима, так? 3.А какой объем воды необходимо подать в калорифер для съема 30 квт/ч ? 1. Это ничего не значит. Любой Т.Т. если его не зажимать выдает больше тепла, чем нужно системе. (пока горит). 2. Так. Но бак по объему нужно подобрать. Теплопотери + время, которое Вам нужно дадут размер бака. А котел желательно подбирать под объем бака. Чтобы не жить у котла, а нагревать бак 1-3 протопками. 3. Зависит от калорифера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 16 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2009 1. Это ничего не значит. Любой Т.Т. если его не зажимать выдает больше тепла, чем нужно системе. (пока горит). 2. Так. Но бак по объему нужно подобрать. Теплопотери + время, которое Вам нужно дадут размер бака. А котел желательно подбирать под объем бака. Чтобы не жить у котла, а нагревать бак 1-3 протопками. 3. Зависит от калорифера. Калорифер по паспорту 67 кВт при 85С теплоносителя на входе. Если мощности котла пока горит достаточно, а горит он днем постоянно, то где тепло? По логике, если мощность калорифера более чем достаточна то вариант а) котел не успевает нагреть нужное количество воды до нужной температуры. б) насос не успевает подать нужное количество горячей воды в калорифер. (хотя субъективно трубы на входе и выходе калорифера одинаково горячие)... в) Количество подаваемого тепла не может упасть от слишком мощного вентилятора на калорифере ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 16 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2009 Калорифер по паспорту 67 кВт при 85С теплоносителя на входе. Если мощности котла пока горит достаточно, а горит он днем постоянно, то где тепло? По логике, если мощность калорифера более чем достаточна то вариант а) котел не успевает нагреть нужное количество воды до нужной температуры. б) насос не успевает подать нужное количество горячей воды в калорифер. (хотя субъективно трубы на входе и выходе калорифера одинаково горячие)... в) Количество подаваемого тепла не может упасть от слишком мощного вентилятора на калорифере ? Сами нашли ответ на свой вопрос, мала площадь оребрения на трубах калорифера, он скорее всего предназначен для пара, либо загоните в систему масло и грейте его до 120-140 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 16 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2009 [/b] Сами нашли ответ на свой вопрос, мала площадь оребрения на трубах калорифера, он скорее всего предназначен для пара, либо загоните в систему масло и грейте его до 120-140 градусов. Пар 85С не бывает а с маслом интересная идея . Надо подумать. Пару дней пелетами потопим - попробуем раскочегарить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 16 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2009 Пар 85С не бывает а с маслом интересная идея . Надо подумать. Пару дней пелетами потопим - попробуем раскочегарить. Пар бывает и 65С, его температура зависит от давления, просто Ваш калорифер рассчитан по высокотемпературный теплоноситель, по видимому под пар, поскольку у Вас котёл не паровой, единственный вариант сменить теплоноситель-тосол, масло, натрий:D, первый не даст большого прироста по температуре, а второй и третий требуют аккуратного использования не с нашим персоналом, не дай бог сгорите! Вывод сменить калорифер на "водяной", у него площадь оребрения будет значительно выше, либо снизить раза в два-три скорость вращения вентилятора следствие: температура на выходе установки повысится, но её мощности может не хватить даже для покрытия теплопотерь помещения Ахтунг!!! С маслом не играйтесь, ГНОМ сдохнет(сальники)! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2009 Думаю киловатт 30 должен давать. калорифер с вентилятором (паспортной мощностью 67 квт). Слабоват котел. Насос на 67кВт. должен прокачать 2880 литров/час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...