Pilot23 Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Вопрос по размещению газовой плиты в частном доме с подвалом. Есть помещение под кухню, строго под ним подвал, газовая служба запретила размещать газовую плиту в помещении над подвалом, аргументируя тем, что утечка газа приведт к его скоплению в подвале со всеми последствиями... при этом провели газ в соседнее помещение с подвалом (через стенку) безо всяких проблем. Как по мне газ может сочиться как из того так из другого помещения и проникать в подвал... Подскажите как быть? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Эт они нагло дурят. Попросите их назвать вам номер пункта и документа, где это написано. В новостройке требования к кухне, при установке плиты, высота 2,2, окно с форточкой и естественная вытяжка....есть еще обьем минимальный...но зачастую таких маленьких кухонь уже не строят ДБН "Газоснабжение" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pilot23 Опубліковано: 29 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Эт они нагло дурят. Попросите их назвать вам номер пункта и документа, где это написано. В новостройке требования к кухне, при установке плиты, высота 2,2, окно с форточкой и естественная вытяжка....есть еще обьем минимальный...но зачастую таких маленьких кухонь уже не строят ДБН "Газоснабжение" Объем помещения 15 кв.м., высота - 2,5 м, окно поворотно-откидное. То в котором разрешили ставить вообще подсобное, по размерам 6 кв.м., маленькая форточка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра*мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: - для газовой плиты с 2 горелками - 8; - то же с 3 горелками -12; - - " - с 4 горелками -15. Может у вас там 15 метров не набирается или вытяжки нет или еще какие нюансы?? им наоборот безопаснее на кухне вам поставить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pilot23 Опубліковано: 29 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра*мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: - для газовой плиты с 2 горелками - 8; - то же с 3 горелками -12; - - " - с 4 горелками -15. Может у вас там 15 метров не набирается или вытяжки нет или еще какие нюансы?? им наоборот безопаснее на кухне вам поставить раньше стоял газовый балон к плите, вот тогда и запретили, сейчас проведен газ, скорее всего были нюансы с балонным газом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 при сжиженном газе запрещено в подвале и цоколе ставить газовые приборы. На природном газе такого запрета нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 при сжиженном газе запрещено в подвале и цоколе ставить газовые приборы. На природном газе такого запрета нет Если газовый прибор котел, то его можно ставить в подвале, если он стоит в помещении с отдельным выходом на улицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pilot23 Опубліковано: 29 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Если газовый прибор котел, то его можно ставить в подвале, если он стоит в помещении с отдельным выходом на улицу. котел уже стоит в отдельном помещении, вот туда газовщики и настояли поставить плиту, но это совсем не то что хотелось. Речь идет о плите как раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 котел уже стоит в отдельном помещении, вот туда газовщики и настояли поставить плиту, но это совсем не то что хотелось. Речь идет о плите как раз. Полный бред. Исполнительную документацию уже сделали, газ пустили?? И вообще, где у вас плита по проекту показана?? Если газовый прибор котел, то его можно ставить в подвале, если он стоит в помещении с отдельным выходом на улицу. не путайте грешное с праведным. Обособленное помещение надо, а не отдельный вход. И то при условии работы на природном газе. 6.2 Не допускается размещение газовых приборов: - в коридорах общего пользования; - в санитарных узлах; - в общежитиях всех типов; - в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой); - в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо*кольных этажах зданий. В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму*гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ*ным газом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pilot23 Опубліковано: 30 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 Полный бред. Исполнительную документацию уже сделали, газ пустили?? И вообще, где у вас плита по проекту показана?? Дом давний уже, газ провели в 1998 году, до этого там стояла газовая плита с балоном, при этом рядом было просторное помещение под кухню, которое ранее запретили использовать из-за подвала... вот на момент проведения газа плиту и включили в план там где она стояла, теперь хочу все сделать как планировалось давным давно. Понимаю, что опять надо идти к газовщикам проект менять.... Спасибо за внятную консультацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 А вот проект менять не спешите, подойдите сначала поговорите с главным инженером или начальником вашего УЭГХ. Дешевле дать ему на чай, чем городить новый проект и согласовывать его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pilot23 Опубліковано: 30 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 А вот проект менять не спешите, подойдите сначала поговорите с главным инженером или начальником вашего УЭГХ. Дешевле дать ему на чай, чем городить новый проект и согласовывать его. А если проверят где плита стоит, а она не по проекту? это штраф? и что изменит то что мы ему на чай дадим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 1 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2010 А если проверят где плита стоит, а она не по проекту? это штраф? и что изменит то что мы ему на чай дадим? В местной газконторе хранится ваша исполнительная документация, как построено. Проверят однозначно, не через год, так через два всплывет. Как результат штраф и предписание сделать проект под угрозой отключения газа. Результат вашего разговора должен выглядеть следующим образом. Они пропустят перенос газовой плиты как ремонт оборудования или еще под каким нибудь соусом без проекта и в исполнительной документацию у себя внесут изменения. Все, в этом случае можно будет спать спокойно. зы. здесь на форуме еще один вариант писали, с выламыванием работающей газовой трубы в районе плиты, но это для экстремалов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pilot23 Опубліковано: 2 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2010 В местной газконторе хранится ваша исполнительная документация, как построено. Проверят однозначно, не через год, так через два всплывет. Как результат штраф и предписание сделать проект под угрозой отключения газа. Результат вашего разговора должен выглядеть следующим образом. Они пропустят перенос газовой плиты как ремонт оборудования или еще под каким нибудь соусом без проекта и в исполнительной документацию у себя внесут изменения. Все, в этом случае можно будет спать спокойно. зы. здесь на форуме еще один вариант писали, с выламыванием работающей газовой трубы в районе плиты, но это для экстремалов. Спасибо, экстремальничать не будем, попробуем договориться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз