Vchv Опубліковано: 1 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2017 Переделал СО на закрытую. В расширительном бачке изначально установил давление меньше 0.5. Накачал в систему 1.2. Померял в бачке- всего 0.6. Я так полагаю, что давления должны быть одинаковыми или как? Манометры исправные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Переделал СО на закрытую. В расширительном бачке изначально установил давление меньше 0.5. Накачал в систему 1.2. Померял в бачке- всего 0.6. Я так полагаю, что давления должны быть одинаковыми или как? Манометры исправные. Нормальное значение — на 0,2 атм. меньше, чем в системе отопления. Стандартно давление в расширительном сосуде с завода идет 1,5 бара. Давление в системе ставим 1,7 бар Все настройки на баке производятся при его отключении от системы отопления и сброшенном давлении теплоносителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...