Расширительный бачек

Vchv

Рекомендовані повідомлення

Переделал СО на закрытую. В расширительном бачке изначально установил давление меньше 0.5. Накачал в систему 1.2. Померял в бачке- всего 0.6. Я так полагаю, что давления должны быть одинаковыми или как? Манометры исправные.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...
Переделал СО на закрытую. В расширительном бачке изначально установил давление меньше 0.5. Накачал в систему 1.2. Померял в бачке- всего 0.6. Я так полагаю, что давления должны быть одинаковыми или как? Манометры исправные.

 

Нормальное значение — на 0,2 атм. меньше, чем в системе отопления.

Стандартно давление в расширительном сосуде с завода идет 1,5 бара.

Давление в системе ставим 1,7 бар

 

Все настройки на баке производятся при его отключении от системы отопления и сброшенном давлении теплоносителя.