mansoid Опубліковано: 20 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2009 Смотрите. На фото видно, что через одну стену дому с верха и до низа и через цоколь проходит трещина. Причем, ей лет 5 где-то, со временем расширяется. Издалека видно, что она является следствием просадки стены. Отливка вокруг дома уже давно просыпалась, возможно, стена проседает из-за подтекания воды. Но отливку сделать без проблем. А как стену остановить? Подливать под старый фундамент бетон? Как-то связывать стены? Подскажите, пж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 20 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2009 Думаю, дело не только в отмостке, (вернее, в ее отсутствии). Поскольку старая отмостка уже разрушена, попробуйте подкопаться вглубь возле фундамента, дабы определить реальную глубину его залегания. Кажется мне, что там 40-50см, максимум. Т.е., водичка зимой подтаяла, затекла в трещины в отмостке, пропитала землю возле (под) фундаментом, потом ударил мороз, землю вспучило, потом оттаяло-отпустило, и ширина трещины с каждым таким циклом увеличилась. Я так думаю. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mansoid Опубліковано: 21 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2009 А с трещинами что делать? как-то можно отклонение стены стены остановить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 21 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2009 А с трещинами что делать? как-то можно отклонение стены стены остановить? Укрепляйте . Во первых расскопать , понять что там произошло , и подлить . так чтоб старый фундамент сел бы на новый . Бетон затек бы чуть чуть под старый ( хотя бы на по ловину ширины ленты ) , а новый образовал бы подушку . Работы аналогичные устройству фундаментов . В любом случае так оставлять нельзя . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mansoid Опубліковано: 21 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2009 Не, ну это понятно, что под старый надо подлить новый фундамент, чтоб остановить просадку. Но, даже после этого укрепления, стена все равно уже отделилась от дома, у нее уже угол по отношению к горизонту не 90 градусов. Я боюсь, чтоб она, как пизанская башня, не продолжила свое отклонение, только уже не вниз, а в сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каммень Опубліковано: 22 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2009 в вашем случае скрутить дом по периметру железом...такой себе хомут 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 22 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2009 Не, ну это понятно, что под старый надо подлить новый фундамент, чтоб остановить просадку. Но, даже после этого укрепления, стена все равно уже отделилась от дома, у нее уже угол по отношению к горизонту не 90 градусов. Я боюсь, чтоб она, как пизанская башня, не продолжила свое отклонение, только уже не вниз, а в сторону. Пензанской башне подлили фундамент и она уже не падает . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 24 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2009 "Садится" только один угол дома? Из какого материала сделаны стены? Третья фотография, это примыкание перегородки к несущей стене? Если можно выложите поэтажный план дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mansoid Опубліковано: 25 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2009 Нет, это несущая стена, противоположный угол от фото2. Материал стен - желный камень, похож на ракушняк. Дом одноэтажный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitryzp Опубліковано: 27 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2009 Был у меня похожий случай. с крыши текло по дому и образовалась похожая трещина. Раскопал возле фундамента, посмотрел, что там все ок. После этого расчистил трещины, зашпаклевал. Цоколь и кусок фундамента, где трещина, залил клеющим раствором жидким (все на песке и глине было). Посмотрел 3 года, никакой новой трещины. После этого затянул все пенопластом и поштукатурил. Если подливать под фундамент, то можно набурить дырок обычным буром под углом и залить бетоном. Для одного этажа хватит... Ну, и на всякий случай скрутить верх железом (чтоб уже голова не болела ). Некоторые снимают/поднимают крышу и проливают армопояс по периметру... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 28 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2009 Так как трещины по разным углам, то проблемы с фундаментом в целом, и значит мероприятия по усилению необходимо принимать комплексно. Усиление всего фундамента вижу дорогостоящим. Предлагаю восстановить отмостку по всему периметру дома, для предотвращения замокания осноавния под фундаментом. По углам здания установить уголок и соединить по периметру тяжами, перед приваркой второго конца тяжа необходимо провести разогрев в середине тяжа, для создания усилия обжатия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex12 Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 У меня похожая ситуация:кирпичная стена в пол-кирпича (не несущая)тоже треснула.Строение двухэтажное,потолок 1 этажа-плиты перекрытия.Думаю полностью разобрать эту стену,заложить новый фундамент и выложить по-новой стену.Потом ещё и укрепить всё строение по периметру,а внутри поставить перегородки,которые могут выполнять роль подпорок(строение планируется переделать в баню).Как думаете - возможен ли такой вариант или будут проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djek Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 В каких местах треснула стена (по краю, в середине), какие трещины (длина, ширина раскрытия)? Лучше фото. Внутренние перегородки ничего не дадут, вероятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex12 Опубліковано: 14 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2009 В каких местах треснула стена (по краю, в середине), какие трещины (длина, ширина раскрытия)? Лучше фото. Внутренние перегородки ничего не дадут, вероятно. К сожалению фоток сейчас рядом нет .Трещина идёт посредине стены(свеху вниз по диагонали), шириной приблизительно 5-6см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...