Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать кабель ППВ 3х2,5 в шов стены из пеноблока положенном на глиняном растворе для розеток? Там одна изоляция, но если в стене и заделать штробу цементом?
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2008, 11:36   #2
vova
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 28.02.2007
Адрес: kiev
Сообщений: 66
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation

Столько просмотрело и никто не смог не то что ответить, а даже прокомментировать???? Отреагируйте, пожалуйста!!!
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2008, 13:08   #3
Yorik_21
Форумчанин
 
Регистрация: 04.07.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 247
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vova Посмотреть сообщение
Столько просмотрело и никто не смог не то что ответить, а даже прокомментировать???? Отреагируйте, пожалуйста!!!
Стена у Вас из негорючего материала, провод в одинарной изоляции, прямого запрета на его использование в такой стене нет.
Двойная изоляция от гвоздя не спасает, так что можете прокладывать.
Еще 10-20 лет тому никто бы и не додумался прокладывать в квартире или доме провод в двойной изоляции или в гофре (металлорукаве).
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 17:33   #4
74791
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 15
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для 74791 с помощью AIM
По умолчанию

Да, спокойно прокладывай!
74791 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 01:17   #5
Nick_Azovsvet
Форумчанин
Аватар для Nick_Azovsvet
 
Регистрация: 10.01.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
По умолчанию

Раньше таким проводом очень часто ложили, почему бы нет. Он относительно недорогой и удобный в прокладке.
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 23:16   #6
Электрик-Киев
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 21.05.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 38
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Вобще не проблема!
Электрик-Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 01:04   #7
Наблюдатель
Форумчанин
 
Регистрация: 21.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Не указан
Сообщений: 258
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 154 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью AIM
Нарушение: Спам
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vova Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать кабель ППВ 3х2,5 в шов стены из пеноблока положенном на глиняном растворе для розеток? Там одна изоляция, но если в стене и заделать штробу цементом?
Нет, нельзя! По действующим нормам замуровывать допускается только провода в общей оболочке, соответственно ППВ допускается только в гофре! Лучше проложить кабель с общей оболочкой и нормальной цветовой маркировкой!
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 12:25   #8
Боди
Форумчанин
 
Регистрация: 22.04.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 118
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

согласен с Наблюдателем !!!
ППВ
Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Прокладывается в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. Для негибкого монтажа
Боди вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 22:50   #9
Электрик-Киев
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 21.05.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 38
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Нет, нельзя! По действующим нормам замуровывать допускается только провода в общей оболочке, соответственно ППВ допускается только в гофре! Лучше проложить кабель с общей оболочкой и нормальной цветовой маркировкой!
Сестра в новый дом три года назад въезжала так там вся 15этажка на ППВ ........Мало того лично видел своими глазами когда ей люстру подключал , как с потолка ППВ 3*4 свисал . Где нормы ? Где логика (я про 3на4 на люстру)
Электрик-Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 09:25   #10
Наблюдатель
Форумчанин
 
Регистрация: 21.11.2009
Адрес: Киев
Пол: Не указан
Сообщений: 258
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 154 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью AIM
Нарушение: Спам
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Электрик-Киев Посмотреть сообщение
Где нормы ? Где логика (я про 3на4 на люстру)
А Вы что сами не можете доготаться, в кармане, в виде взятки, принимающей комисии.

Автор темы спросил можно ли замуровавать ВВП, по действующим нормам непосредствено нет! А то как будет он делать и насколько ему важна личная безопасность и безопасность близких это его личное дело!
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании