Прикинул теплопотери и думаю че-то не правильно порахувал, или такое могет быть?
Гляньте одним глазом!

Теплопотери:
Крыша 200 мм мин.ваты - 15 Вт/м2
Окна 2-х с i стеклом - 80 Вт/м2
Газоблок 360 мм на клею - 14 Вт/м2
Пол 1 эт 10 см ППС - 5 Вт/м2
Вентиляция - 5,5 Вт/м3

Дом ( размер по внутренней стороне стен) 10,7х9
1-эт h-3м, 2-й мансардный нар стена h– 1,6м потолок h-2,5м .
Площадь окон дверей – 34 м2. Площадь утепления крыши – 130 м2.

S стен (10,7+9)*2=39.4*(3+1.6)=181.24 – 34(окна)= 147,24
Потери через стены = 147,24*14= 2060
Потери через окона = 34*80 = 2750
Потери через крышу = 130*15= 1950
Потери через пол 1эт. = (10,7*9)*5= 480
Потери через вентиляцию = (10,7*9)* (3+2) * 5,5= 2640
Итого 9850 Вт

Последний раз редактировалось koly_n; 03.03.2010 в 18:03.
koly_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 17:12   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
 
Регистрация: 30.08.2007
Пол: Мужской
Сообщений: 7,916
Вы сказали Спасибо: 272
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,238 сообщениях
По умолчанию

Вы не учли градусы. Формула выглядит так - Вт/м2*°С
Прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 17:59   #3
koly_n
Форумчанин
 
Регистрация: 12.12.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 195
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для koly_n с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Вы не учли градусы. Формула выглядит так - Вт/м2*°С
Там где перечислены теплопотери - это уже найденная Q.

Q= дельтаT/R. А потом умножал на площадь.
Разве я не прав???
koly_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 18:14   #4
Mirotvorec
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 02.02.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 683
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 502 раз(а) в 167 сообщениях
По умолчанию

вот есть ссылка... может поможет..

vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Mirotvorec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mirotvorec за это полезное сообщение:
koly_n (03.03.2010)
Старый 03.03.2010, 18:39   #5
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 11,539
Вы сказали Спасибо: 3,413
Поблагодарили 10,606 раз(а) в 4,488 сообщениях
По умолчанию

навскидку....дом из пеноблока без утепления никогда не может потреблять в среднем 50 Вт на квм.....

А если нужно точнее позже прикину сколько теряется тепла через вашу стену.....кажется ваших 15 этооочень млао...
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
koly_n (03.03.2010)
Старый 03.03.2010, 19:11   #6
koly_n
Форумчанин
 
Регистрация: 12.12.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 195
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для koly_n с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
навскидку....дом из пеноблока без утепления никогда не может потреблять в среднем 50 Вт на квм.....

А если нужно точнее позже прикину сколько теряется тепла через вашу стену.....кажется ваших 15 этооочень млао...
Спасибо Сергей! Это не к спеху. Планирую на котел Бакси Слим 1-230 повесить косвенник литров на 150-200, вот ТЕПЛОТЕХНИК и посоветовал посчитать теплопотери. Насчет 14-15 сам думаю маловато, но даже, если взять 20, то теплопотери дома увеличатся всего на 900 ват(147*6)

Скоро выложу схему отопления. Гляньте на досуге

Последний раз редактировалось koly_n; 03.03.2010 в 19:45.
koly_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 19:13   #7
koly_n
Форумчанин
 
Регистрация: 12.12.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 195
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для koly_n с помощью AIM
По умолчанию

Забыл указать плотност ГБ - 400.
koly_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 12:03   #8
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 11,539
Вы сказали Спасибо: 3,413
Поблагодарили 10,606 раз(а) в 4,488 сообщениях
По умолчанию

пункт газобетон-действительно 20 Вт/квм
пункт окна-90 вт/квм
и главное это пол- в основном всчитываются теплопотери пристенных зон (2 метра от стены) , а не вся площадь пола -для вашего пирога пола это 19 вт/квм!!!!!

В итоге вы все ранво получаете неплохой результат: 12 кВТ, но учтите если газобетон будет влажным его характеристики могут ухудшиться в 2 раза!!!!!! и возникнет дополнительных 3 квТ.....поэтому я бы дал небольшой запасик на случай небольшого увлажнения...около 1-2 кВт
Кстати вот с этим исвязаны споры по поводу утепляться пенопластом или ватой


Кстати в даном случае всегда советую утеплить подмостку дома....это не даст грунту подмерзать под дом
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
koly_n (04.03.2010)
Старый 04.03.2010, 12:28   #9
koly_n
Форумчанин
 
Регистрация: 12.12.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 195
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для koly_n с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
пункт газобетон-действительно 20 Вт/квм
пункт окна-90 вт/квм
и главное это пол- в основном всчитываются теплопотери пристенных зон (2 метра от стены) , а не вся площадь пола -для вашего пирога пола это 19 вт/квм!!!!!

В итоге вы все ранво получаете неплохой результат: 12 кВТ, но учтите если газобетон будет влажным его характеристики могут ухудшиться в 2 раза!!!!!! и возникнет дополнительных 3 квТ.....поэтому я бы дал небольшой запасик на случай небольшого увлажнения...около 1-2 кВт
Кстати вот с этим исвязаны споры по поводу утепляться пенопластом или ватой


Кстати в даном случае всегда советую утеплить подмостку дома....это не даст грунту подмерзать под дом
Спасибо Сергей еще раз!
Утеплять подмостку планирую и цоколь тоже.
koly_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 12:45   #10
koly_n
Форумчанин
 
Регистрация: 12.12.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 195
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для koly_n с помощью AIM
По умолчанию

2Сергей 84
[Скоро выложу схему отопления. Гляньте на досуге[/quote]

Начертил и выложил. Будет время и желание посмотрите тут
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31010

Ваше мнение тоже интересует
koly_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании