#1 |
Начинающий форумчанин
Регистрация: 30.11.2010
Адрес: Никополь
Пол: Мужской
Сообщений: 86
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Добрый вечер форумчане.Нужен ли армопояс на внутренюю несущюю стену из силикатного кирпича на которой монолит облегченный?
Домик масандрого типа по проэкту три стены почти в этаж,а одна задняя три ряда ракушки.Дом пмж 8х8 в ракушку 38см+ следующей весной планируется облицовка кирпичем.Грунт глина участок на горе грунтовые воды 20 метров.Фундамент 1.20 бут залитый глиной +50х50 см цоколь армобетон арматура д14 ячейки пояса 40см,заливали за оди заход.По середине идет несущая стена под ней тоже указанный фундамент 30 см шириной высотой 50 и также армированый.Сейчас выгнали периметр первого этажа,установили опалубку под пояс 30х30+7см думаю займет пенопласт вложенный в опалубку для утепления. Плита перекрытия двутавр н12 кусками по 4 метра и арматура 10.Получится плита гдето 15 см.Балки одним концом будут ложится на ракушку а вторым на перестенок из силикатного кипича. Просто периметр зальют уже в пятницу-суботу,а простенок еще неделю ложить.А крышу нужно до морозов накрыть.Как вариант простенок кладочной сеткой усилить пойдет? |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#2 |
Старожил форума
|
![]()
Какая толщина стены?
И да… мансарда Простенок — часть стены между проемами. Обычно выглядит в виде столба. Перестенок — (сленговое) перегородка — тоненькая стенка, делящая внутренний объем на отдельные помещения/комнаты. Капиталка — толстая внутренняя стена. Выполняет функции несущей стены, содержит в себе коммуникации и придает жесткость зданию. |
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
#3 |
Начинающий форумчанин
Регистрация: 30.11.2010
Адрес: Никополь
Пол: Мужской
Сообщений: 86
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
![]()
капитальая несущая в кирпич - 25см толщина.Спасибо за поправку.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#4 |
Начинающий форумчанин
Регистрация: 30.11.2010
Адрес: Никополь
Пол: Мужской
Сообщений: 86
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
![]()
ну че подскажет кто нибудь?
вот погуглил малехо и нашел такие параметры Преимущества стены из силикатного кирпича Высокая структурная прочность и несущая способность: кирпичная кладка может без дополнительных укрепляющих мероприятий воспринимать нагрузку от плит перекрытий и стропильной системы |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#5 |
Старожил форума
|
![]()
Можна опирать без пояса. Теоретически. Практически же фндамент нессответчствует.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#6 |
Начинающий форумчанин
Регистрация: 30.11.2010
Адрес: Никополь
Пол: Мужской
Сообщений: 86
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
![]()
решили не делать пояс,просто проармируем сеткой кладку.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#7 |
Опытный форумчанин
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Город герой Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 724
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 222 раз(а) в 147 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |