Ищу решение проблемы с установкой вытяжки в большом здании. здании.

Старый 21.09.2011, 21:50   #1
Денис Владимирович
Форумчанин
Аватар для Денис Владимирович
 
Регистрация: 15.10.2008
Адрес: Киев - стройка в Белогородке.
Пол: Мужской
Сообщений: 492
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 60 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Денис Владимирович с помощью AIM
По умолчанию Ищу решение проблемы с установкой вытяжки в большом здании. здании.

Кто в этом понимает и разбирается подскажите выход пожалуйста.
Строим торговое помещение 2 этажа по примерно 500м2 , на первом этаже устанавливают вытяжку огромного диаметра трубы под потолком .... мне не нравится решение которое принято компанией .. хочу пригласить компетентных людей на место ( консультация будет оплачена ) что-бы понять вообще в принципе это правильное решение принято установщиками или были другие варианты менее громоздкие ...??--сейчас понимаю что теряем примерно 30% площади т.к. трубы висят 2.80 от пола .... высота потолков больше 3м...093-700-51-65. Денис. подряд ещё не окончен...
Денис Владимирович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 10:10   #2
Лёха UA
Опытный форумчанин
Аватар для Лёха UA
 
Регистрация: 11.08.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 845
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Денис Владимирович Посмотреть сообщение
Строим торговое помещение 2 этажа по примерно 500м2 ,
а Вам делали проект?

Таблица 9
2. Торговые залы магазинов площадью более 250м2: Кратность воздухообмена - По расчету
4.23. Естественную вентиляцию следует предусматривать в торговых залах рынков площадью до 600 м3 или при объеме помещения на одного человека не менее 20 м3 независимо от площади торгового зала. В остальных случаях следует предусматривать приточно-вытяжную вен¬тиляцию с механическим побуждением и двукратным воздухообменом.
4.2.6. В помещениях магазинов торговой площадью 400 м2 и более, оборудованных вентиляцией с механическим побуждением, объем вы¬тяжки должен быть полностью компенсирован.

СНиП 2.04.05-91*У - ПРИЛОЖЕНИЕ 19* Обязательное
20м3/ч на 1 посетителя..
Для зрительных залов, залов совещаний и других помещений, в ко-|
|торых люди находятся до 3 ч непрерывно
Судя по всему у Вас должна быть механическая приточно-вытяжная вентиляция
если прикинуть на 2-х кратный воздухообмен... это 3000 м3/ч... (примерно 500х400 или D500)
зная кол-во посетителей (тоже есь нормы) можно посмотреть по норме 20м3/ч на 1-го человека. может получится меньше...
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 16:13   #3
Денис Владимирович
Форумчанин
Аватар для Денис Владимирович
 
Регистрация: 15.10.2008
Адрес: Киев - стройка в Белогородке.
Пол: Мужской
Сообщений: 492
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 60 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Денис Владимирович с помощью AIM
По умолчанию

Спасибо -- попытаюсь высчитать.
Денис Владимирович вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании