Строим Дом

Важная информация

Партнер раздела: ENEXT
Перезагрузить страницу

Подскажите какой кабель выбрать

Ответ
 
Опции темы
Старый 31.10.2011, 12:16   #1
Alex_kr
Старожил форума
Аватар для Alex_kr
 
Регистрация: 14.04.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,678
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 679 раз(а) в 422 сообщениях
Отправить сообщение для Alex_kr с помощью ICQ
По умолчанию Подскажите какой кабель выбрать

Ребята нужна помощь наших электриков
есть вот такой участьк с некоторыми временными и постоянными постройками

надо от времянки со счетчиком протянуть кабель к верхнему домику с подвалом.
Подскажите какой выбрать кабель (провод)?? красным указал как планирую тянуть провод
верхний домик будут как временное проживание пока не выстроется нормальный дом, а потом будет как хоз постройка
В нем пока планирую поставить кондей, электро плита (с духовкой), так же подключения насос для полива, электро таль (лебедка), может обогреватель ну и разные мелочи
Думал затянуть провод ВВГнг 2,5х5, на всякий случай (вдруг получится в будущем подключить 380 к дому и чтоб потом не перекапывать участок с прокладкой кабеля.
прокладку планирую делать в земле под дорожкой на глубине примерно 0,7м в пластиковой трубе диаметром 35мм (примерно такиую, которая используется для полива)
Прокладывать буду под землей только часть что соединяет фундамент основоного дома и временного, в нутри фундамента основного дома, планирую пустить по стене как указал на рисунке, а та часть что идет от основного фундамента к времянке тоже пройдет под землей.
На месте времянки позже будет гараж в котором счетчик может и останется
Растояния:
- от верхнего дома до основного фундамета - 35м
- в нутри основного фундамента примерно - 20-22м
- от основного фундамента до времянки (гаража) - 15м
Хватит ли провода ВВГнг 2,5х5 для этих целей или нужен по больше сечением

Заранее благодарю
Alex_kr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 12:41   #2
Nick_Azovsvet
Форумчанин
Аватар для Nick_Azovsvet
 
Регистрация: 10.01.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
По умолчанию

Я бы не выдумывал с ВВГ(тем более его могут спереть если это какая нибуть дача), а положил по наружке СИП4 (4 жилы по 16 по алюминию). ОЧень просто ложится с применением креплений и т.п.
Или СИП4 2х16 если не получится "пробить" три фазы.
В любом случае будет дешевле и проще.
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 13:06   #3
Alex_kr
Старожил форума
Аватар для Alex_kr
 
Регистрация: 14.04.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,678
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 679 раз(а) в 422 сообщениях
Отправить сообщение для Alex_kr с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nick_Azovsvet Посмотреть сообщение
Я бы не выдумывал с ВВГ(тем более его могут спереть если это какая нибуть дача), а положил по наружке СИП4 (4 жилы по 16 по алюминию). ОЧень просто ложится с применением креплений и т.п.
Или СИП4 2х16 если не получится "пробить" три фазы.
В любом случае будет дешевле и проще.
просто прокладывая кабель по наружке мне надо под него ставить какие то опоры, а так закопал и ничего не видно
ну закапывать кабель буду по любому, потому как есть еще под верхним домиком не до конца вырытий подвал, в котором дофигища песка.
Этот песок и планирую после прокопки траншеи под кабель засыпать сверху, тем самым убив так сказать двух зайцев, и дорожка будет отсыпана песком и кабель будет спрятан от лихих глаз (так что его фик найдеш), да и сверху кабеля уже никто копаться не будет.

А фундамент основного дома перекрыт плитами, так сказать сделан нулевой цикл, и кабель пройдет в под половом пространстве, его тоже видно не будет
Alex_kr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 13:09   #4
Nick_Azovsvet
Форумчанин
Аватар для Nick_Azovsvet
 
Регистрация: 10.01.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex_kr Посмотреть сообщение
просто прокладывая кабель по наружке мне надо под него ставить какие то опоры, а так закопал и ничего не видно
ну закапывать кабель буду по любому, потому как есть еще под верхним домиком не до конца вырытий подвал, в котором дофигища песка.
Этот песок и планирую после прокопки траншеи под кабель засыпать сверху, тем самым убив так сказать двух зайцев, и дорожка будет отсыпана песком и кабель будет спрятан от лихих глаз (так что его фик найдеш), да и сверху кабеля уже никто копаться не будет.

А фундамент основного дома перекрыт плитами, так сказать сделан нулевой цикл, и кабель пройдет в под половом пространстве, его тоже видно не будет
А расстояние какое между постройками?
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 13:22   #5
Alex_kr
Старожил форума
Аватар для Alex_kr
 
Регистрация: 14.04.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,678
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 679 раз(а) в 422 сообщениях
Отправить сообщение для Alex_kr с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex_kr Посмотреть сообщение
Растояния:
- от верхнего дома до основного фундамета - 35м
- в нутри основного фундамента примерно - 20-22м
- от основного фундамента до времянки (гаража) - 15м
воть тут писал ;)
в итоге надо будет 75 м кабеля только вот вопрос какой лучше брать, веронее оптимальнее

Последний раз редактировалось Alex_kr; 31.10.2011 в 13:59.
Alex_kr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 09:21   #6
Alex_kr
Старожил форума
Аватар для Alex_kr
 
Регистрация: 14.04.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,678
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 679 раз(а) в 422 сообщениях
Отправить сообщение для Alex_kr с помощью ICQ
По умолчанию

неужели ни кто подсказать так и не может по поводу кабеля
Alex_kr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 10:49   #7
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,371
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Суммируйте перспективную нагрузку и, в зависимости от длины, высчитывайте сечение:

Падение напряжения:


Примечания

1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.

2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.

3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.

4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.

Провод ВВГнг в земле не нужен, можно взять АВВГ в трубе или АВБбШв непосредственно в земле - алюминий дешевле и практически ничем не уступает кабелю с медными жилами при прокладке в земле.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Alex_kr (01.11.2011), БобНиколаев (14.11.2011)
Старый 01.11.2011, 13:13   #8
Nick_Azovsvet
Форумчанин
Аватар для Nick_Azovsvet
 
Регистрация: 10.01.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
По умолчанию

Труба+ АВВГ и будет счастье.
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 14:55   #9
Alex_kr
Старожил форума
Аватар для Alex_kr
 
Регистрация: 14.04.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,678
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 679 раз(а) в 422 сообщениях
Отправить сообщение для Alex_kr с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nick_Azovsvet Посмотреть сообщение
Труба+ АВВГ и будет счастье.
а сечение какое примерно??
Alex_kr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 14:15   #10
Nick_Azovsvet
Форумчанин
Аватар для Nick_Azovsvet
 
Регистрация: 10.01.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex_kr Посмотреть сообщение
а сечение какое примерно??
16 будет нормально ну я не знаю что там у вас за нагрузка опять жеж. но думаю для бытовыъ нужд это больше чем достаточно
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 12:31   #11
Voffka™
Старожил форума
Аватар для Voffka™
 
Регистрация: 30.08.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 1,354
Вы сказали Спасибо: 2,527
Поблагодарили 3,816 раз(а) в 916 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nick_Azovsvet Посмотреть сообщение
16 будет нормально ну я не знаю что там у вас за нагрузка опять жеж. но думаю для бытовыъ нужд это больше чем достаточно
16 - это на ток в 80 Ампер !!! (из приведенной выше таблицы)
Этож какое потребление необходимо !!!
У меня выделено для ввода в дом 12 кВт мощности (по 4 на фазу), так я выбираю между медными кабелями:
4 х 10 + 6(земля) или 4 х 6 + 4(земля) ...
Подскажите, если не прав ...
И все таки ВВГ или ВВГнг ? Просто не хочется через пару-тройку лет вспомнить, что "пожалел" 200-300 грн. на 20 метрах ...
Voffka™ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 12:46   #12
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,371
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Voffka™ Посмотреть сообщение
16 - это на ток в 80 Ампер !!! (из приведенной выше таблицы)
Этож какое потребление необходимо !!!
Неправильно. Вы не учли:

2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.

3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.

А длина - 75 м.

Цитата:
Сообщение от Voffka™ Посмотреть сообщение
У меня выделено для ввода в дом 12 кВт мощности (по 4 на фазу), так я выбираю между медными кабелями:
4 х 10 + 6(земля) или 4 х 6 + 4(земля) ...
Подскажите, если не прав ...
Не годятся оба. Сечение защитного проводника (земля), являющегося жилой кабеля не может быть менее сечения линейного проводника (до сечений 16 мм2).

Для выбора сечения по условию падения напряжения нужна длина кабельной линии.
Цитата:
Сообщение от Voffka™ Посмотреть сообщение
И все таки ВВГ или ВВГнг ? Просто не хочется через пару-тройку лет вспомнить, что "пожалел" 200-300 грн. на 20 метрах ...
Рейтинг:

1.АВбБШв (непосредственно в земле);
2.АВВГз (непосредственно в земле);
3.АВВГ (в трубе),
4.ВВГ (в трубе);
5.ВВГнг (в трубе);
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 13:29   #13
usercomster
Старожил форума
 
Регистрация: 12.10.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,145
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 323 раз(а) в 171 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
По умолчанию

Делал себе месяц назад подобное дело, так вот мой выбор пал на следующее.
Кабель ВВГ 4Х4 заземление я решил подключать отдельно к дому.
Труба полиэтиленовая 25 брал вот здесь (ссылка устарела)

Кабель прошёл без протяжки но с небольшим усилием местами.

Затягивать кабель нужно перед укладкой в землю, потом его тяжелее в разы просунуть будет.

Запас по внутреннему сечению относительно описанных характеристик и трубы составлял 10 мм но на практике это оказалось не много.

Концы при помощи эллектрофена закрыл вот такой лентой. Вулканизирующая лента 25mmx3m
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо usercomster за это полезное сообщение:
Voffka™ (03.11.2011)
Старый 03.11.2011, 17:11   #14
Voffka™
Старожил форума
Аватар для Voffka™
 
Регистрация: 30.08.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 1,354
Вы сказали Спасибо: 2,527
Поблагодарили 3,816 раз(а) в 916 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение

Не годятся оба. Сечение защитного проводника (земля), являющегося жилой кабеля не может быть менее сечения линейного проводника (до сечений 16 мм2).

Для выбора сечения по условию падения напряжения нужна длина кабельной линии.


Рейтинг:

1.АВбБШв (непосредственно в земле);
2.АВВГз (непосредственно в земле);
3.АВВГ (в трубе),
4.ВВГ (в трубе);
5.ВВГнг (в трубе);
Александр, спасибо Вам огромное за ответ. но немножко не понял
У меня на столбе 3 фазы по 4 кВт, ноль и заземление прямо в землю под столбом (т.е. 5 проводов)
1. Я хотел сделать ввод в дом 3 фазы и "0" пустить медью с сечением 10, а на заземление провести медь на 6 ... Т.е. 4 Х 10 (з фазы и ноль) + 1 Х 6 (заземление). Все это уложить в ПНД (Полиэтиленовую трубу 32") и закопать примерно на 80 см. ниже уровня земли.
2. Почему-то всегда считал, что медным кабелем лучше, чем алюминиевым ... Да и вроде везде советуют медь. Медь дороже, но тут не такие и огромные расходы (провести всего 20 метров) ...
Если отбросить вопрос цены кабеля, каким лучше все таки провести ?
Так, что-бы если в будущем докупить еще 10 кВт и не перекладывать кабель ?
Спасибо еще раз !!!
Voffka™ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 18:23   #15
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,371
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Voffka™ Посмотреть сообщение
Александр, спасибо Вам огромное за ответ. но немножко не понял
У меня на столбе 3 фазы по 4 кВт, ноль и заземление прямо в землю под столбом (т.е. 5 проводов)
1. Я хотел сделать ввод в дом 3 фазы и "0" пустить медью с сечением 10, а на заземление провести медь на 6 ... Т.е. 4 Х 10 (з фазы и ноль) + 1 Х 6 (заземление).
Все жилы должны быть одинакового сечения:

ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

Цитата:
4.2 Захисні провідники
...
4.2.1.2 Мінімальне значення перерізу захисного провідника, який є жилою кабеля (проводу) живлення, повинно визначатися згідно з таблицею 4.2. Ця ж вимога стосується і захисного провідника, який прокладений в спільній огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) з кабелем (проводом) живлення і виготовлений з того ж матеріалу, що і жили останнього.

Якщо захисний провідник кола електроустановки із системою TN або IT (у разі виконання останньої згідно з 2.4.1.25а) не є жилою кабеля (проводу) живлення і не прокладений у спільній огороджувальній конструкції з кабелем (проводом) живлення, повна провідність цього захисного провідника повинна бути не меншою половини повної провідності лінійних провідників кабеля (проводу) живлення.

Примітка. Якщо захисний провідник є спільним для двох або більше кіл, слід враховувати те з кіл, провідність лінійних провідників якого найбільша.

(ссылка на изображение устарела)


Цитата:
Сообщение от Voffka™ Посмотреть сообщение
2. Почему-то всегда считал, что медным кабелем лучше, чем алюминиевым ... Да и вроде везде советуют медь. Медь дороже, но тут не такие и огромные расходы (провести всего 20 метров) ...

Если отбросить вопрос цены кабеля, каким лучше все таки провести ?
Так, что-бы если в будущем докупить еще 10 кВт и не перекладывать кабель ?
Спасибо еще раз !!!
Кабели с алюминиевыми жилами не допускаются для внутренней электропроводки зданий (только в ограниченных случаях) из-за высокой пожароопасности. Во всех остальных случаях (например в земле) должны использоваться преимущественно кабели с алюминиевыми жилами. Срок службы кабелей и медь и алюминий - одинаков, потому нет никакого смысла переплачивать даже пару гривен.

Для нагрузки 10 кВт на одну фазу достаточно сечения 10 мм2 алюминий или 6 мм2 медь.
Для нагрузки 7 кВт на фазу достаточно 6 мм2 алюминий или 4 мм2 медь.

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

Из ПУЭ РФ (у нас точно такие же).

Последний раз редактировалось sanykrimea; 03.11.2011 в 18:46.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 13:20   #16
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,371
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сугор Посмотреть сообщение
Где и кто запретил? Почему в нормах пишут что допускается использование алюминия? Почему до сих пор выпускают кабели с алюминиевыми жилами. Почему на ТП до сих пор используют алюминиевые шины? Почему "заграница" производит шинопроводы с алюминиевыми шинами? и еще 1000 почему...
Укажите мне нормативы уточняющие мою, не к месту приведённую, цитату. И почему не к месту?
Я ж говорю - полнейшая безграмотность.

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.

Цитата:
4.27На всіх об'єктах житла і громадського призначення слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами.

Мережі живлення і розподільні мережі, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм2 і більше, як правило, виконуються кабелями і проводами з алюмінієвими жилами.
Живлення окремих електроприймачів, крім електроприймачів квартир, які відносяться до інженерного обладнання (насоси, вентилятори, калорифери, кондиціонери тощо), може вико-
нуватись кабелями або проводами з алюмінієвими жилами перерізом не менше ніж 2,5 мм2,за винятком тих,щовстановлені на віброосновах.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 14:22   #17
Сугор
Форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 36 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
В своей безграничной доброте привёл Вам норматив, где чётко указано - алюминий в квартирах недопустим, Вы и это мимо ушей пропустили, или не поняли, что там написано (хотя выделил специально для Вас).
То щиток зануляете, то алюминий в квартиры допускаете, то говорите, что УЗО 30 мА лучше 10 мА, хотя ни малейшего понятия не имеете о МЕК 479 и вообще практически в каждом сообщении ошибки, в том числе и грубейшие.
Ну если быть точным то о квартирах речь не шла:
Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Кабели с алюминиевыми жилами не допускаются для внутренней электропроводки зданий (только в ограниченных случаях) из-за высокой пожароопасности.
Или я опять перековеркал Ваши слова? Я же как раз Вам указал что алюминий допустим в электросетяз здания, а не квартиры:D. И я никогда не говорил что 30мА лучше 10мА, а всеголишь Вам указал что в нормах нет такой рекомендации.И кто из нас перекручивает слова?
Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Вы флудите и раздаёте опасные советы. Забиваете темы бессмысленной болтовнёй - зачем Вы здесь? Есть Вконтакт и Майл.ру ответы - там таких "спецов" пруд пруди, квакают себе..
Мне просто интересно пообщаться с "крутым специалистом" а может "почерпну" сего нибудь стоящего...
Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Вот такие у нас "проектировщики", оттого и горят у нас здания в 20 раз чаще, чем в США и смертей от поражения током (в быту) в 30 раз больше, чем в Америке
А у Вас усть данные что пожары происходят по вине проектировщиков? А может они все таки происходят по вине "больших познаний" людей которые занимаются "электромонтажом" и раздают "умные" и самое главное бесплатные советы как лезть туда куда нельзя лезть ни вкоем слычае. От сюда и скрутки в этажных щитах

Последний раз редактировалось Сугор; 04.11.2011 в 15:28.
Сугор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 14:35   #18
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,371
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сугор Посмотреть сообщение
Ну если быть точным то о квартирах речь не шла:
Если быть точным - речь именно о квартирах и незачем сюда приплетать всё, не имеющее отношения к рассматриваемой теме.
Ещё раз - Ваш флуд никому не нужен и сбивает с толку спрашивающего.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 15:14   #19
Сугор
Форумчанин
 
Регистрация: 26.09.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 427
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 36 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Если быть точным - речь именно о квартирах и незачем сюда приплетать всё, не имеющее отношения к рассматриваемой теме.
Ещё раз - Ваш флуд никому не нужен и сбивает с толку спрашивающего.
Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Кабели с алюминиевыми жилами не допускаются для внутренней электропроводки зданий (только в ограниченных случаях) из-за высокой пожароопасности.
sanykrimea, где тут хоть слово о квартирах? или это не Ваши слова? где в нормах упоминание о повышеной пожароопасности?
Сугор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 15:18   #20
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
 
Регистрация: 17.09.2007
Адрес: ХО
Пол: Мужской
Сообщений: 39,233
Вы сказали Спасибо: 26,915
Поблагодарили 38,041 раз(а) в 16,309 сообщениях
Отправить сообщение для AndyAntonov с помощью ICQ
По умолчанию

Обсуждается жилой дом. Промышленные здания к рассматриваемой теме никакого отношения не имеют.
П. 4.27 к отдельным жилым домам относится? А то наши нормотворцы иногда думают одно, а пишут несколько другое.
AndyAntonov вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании