  1. Если газ строил садовый кооператив, то Вам нужно получить или купить разрешение на подключение. Если оно у Вас будет,то особой разницы когда подключаться уже не нет. По опыту, обычно на садах среднее давление газа и гидравлика просчитывается с перспективой подключения всех домов.
  2. Сейчас почти все современные импортные котлы с герметичной камерой? Я так понимаю - этот СНиП отменяет вентиляцию котельной при таких котлах?

     

    Это если рассматривать котлы мощностью до 30 кВт, то действительно где то 50% турбированые. Снип не отменяет вентканал, он допускает неустановку вентканала.

  3. Схема "Ленинградка", я не специалист, но по общению понял, что это когда каждый радиатор запитан поралельно с теплоподачей. Пусть Гуры меня поправят.

     

    Температура первой и последней батареи намного отличается?

  4. Окно в котельной есть и открывается наружу. Постоянно открытое окно в котельной никто не держит-залезть могут. Для информации: газ тяжелее воздуха и я сомневаюсь что он поднимется вверх по вентиляционной трубе.

     

    Это Вы говорите о сжиженом газе (балон). Природный газ легче воздуха.

  5. Как считаете нужна ли вентиляция в котельной, если у газового котла коаксиальный дымоход через стену? Вентиляция сделана 125мм 9м трубой на крышу. Мы думали она будет вытяжной, а по жизни она обеспечивает чудесный свежий воздух- сейчас температурой -18 градусов. Очень хочется ее заткнуть.

     

    Скорее всего вентканал неправильно смонтированый, поэтому и не работает. Для Вашей безопасности желательно, что бы он был.

×
×