  1. www.muratordom.com.ua/glavnaya-stranica/podstranica/novye-sistemy-porotherm-profi-i-dryfix-ot-wienerberger-v-ukraine,15115_24324.htm

     

    15 июля во Львове компания Wienerberger провела семинар «Кладка в системе Porotherm Profi/ DRYFIX». Эти системы, популярные в Европе, теперь представлены и на украинском рынке. На мероприятии были представители строительных и торговых компаний Украины.

    В семинаре принимал участие представитель Wienerberger из Польши — Славомир Завадский. Он с помощью фильма ознакомил гостей с новыми системами Porotherm Profi и DRYFIX. Porotherm Profi – это блоки, имеющие ровные горизонтальные поверхности и одинаковый вертикальный размер. Их укладывают на клей: минеральный (система Porotherm Profi) или полиуретановый (система Porotherm DRYFIX). Толщина горизонтальных швов –1 мм.

     

    На фото в центре в белом костюме Ковтун Александр - Александр Ковтун 067-320-37-18 a.kovtun@blitsbud.com.ua

    Слева от него В синем Дмитрий Литвин 067-408-74-58 d.litvin@blitsbud.com.ua и справа от Алекасндра Руководитель компании

     

    Константин Кравченко k.kravchenko@blitsbud.com.ua

  2. Торгово-Инженерная компания "Блицбуд" является официальным дилером натуральной черепицы Braas на рынке кровельных материалов.

    Предлагаем Вам со склада по цене производителя:

    Керамическую черепицу:

    Рубин 13v - от 23.92 евро\кв.м

    Гранат - от 23,66 евро\кв.м

     

    Цементно-песчаную черепицу:

    Франкфурт - 11.00 евро\кв.м

    Таунас - 12.00 евро\кв.м

     

    Цвет в асортименте!!

    Также в наличии все комплектующие к черепице!!

     

    Просчет, доставка, монтаж!!!!!

  3. При производстве ЭППС добавляют всякие добавки типа парафинов, чтобы плита выходила ровная...они стремятся к поверхности, приклей прозрачный скотч и дёрни, получается эпиляция, плёнку очень хорошо вид]

     

    Фото отличное, только не прочел главного в ветке, что эппс обычно применяют на цоколь, так как он более жесткий дабы не было повреждений в нижней самой подверженной части фасада, удары ногами и т.д. бывает ЭППС фасадный его не нужно "царапать" так как он имеет уже сетку для повышенной адгезии (приклеивания). Еще нужно помнить о том что все равно нужно использовать базальтовую фасадную вату на откосах в качестве противопожарных поясов. Личное мнение если и использовать систему утепления для себе не на продажу то лучше применять базальтовую вату, паропроницаемость лучше, долговечность да и мыши в вате не живут, не строят норки. Себе буду клинкером делать - чуть дороже но не нужно ухаживать за фасадом, перекрашивать, цвет не меняется но это уже другая история.

  4. Прайс на НОВУ!!! систему POROTHERM PROFI, POROTHERM DRYFIX

    Дійсний з 15.06.2010

    Porotherm Profi System

    Porotherm Dryfix System

    Ціна з ПДВ, Євро

    Ціна з ПДВ, Євро

    1 PTH 8 Profi 1,84

    2,11

    2 PTH 11,5 Profi 2,20

    2,37

    3 PTH 25 Profi 3,42

    3,70

    4 PTH 30 Profi 2,74

    2,96

    5 PTH 30 1/2 Profi 1,54

    1,78

    6 PTH 30 R Profi 2,34

    2,70

    7 PTH 38 Profi 3,16

    3,31

    8 PTH 38 1/2 Profi 2,16

    2,27

    9 PTH 44 Profi 3,78

    3,98

    10 PTH 44 1/2 Profi 2,61

    2,74

    11 PTH 44 R 3,55

    3,72

    12 PTH 50 Profi 4,76

    4,80

    13 PTH 50 1/2 Profi 3,29

    3,19

    Prices UA Porotherm Profi Dryfix.pdf

  5. Вопрос к Blitsbud,

     

    Уже отвечал на этот вопрос в другой ветке, но повторюсь

     

    В цитате приведены числовые величины с точностью до 1/1000 -й и даже вычисления, но вопрошающий даже не подозревает:

    1. что он не знает происхождение величины теплопроводности, которое он использует;

    2. незаметно подменяет, значение приведенной теплопроводности кладки теплопроводностью блока.

    3. Не учитывает сопротивление теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей стены.

     

    Вот и нету радости "у теплосопротивления" чтобы увеличиваться :-))

     

    Теплопроводность блока РТН 38 в высушенном до постоянной массы (сухом) состоянии - 0,128 Вт/(м*К) (плотность черепка 1550 кг/м3)

    Теплопроводность кладки из РТН 38 на кладочном р-ре 0,14 Вт/(м*К)

     

    Теплопроводность кладки можно получить и из значения сопротивления теплопередачи 2,86 (м2*К)/Вт.

     

    lambda = 0,38/ (2,86 - 1/8,7 - 1/23) = 0,14 Вт/(м*К)

     

    обратите внимание на второе и третье слагаемое в скобках. Это сопротивление теплоотдаче внутренней и наружной поверхности стены, приблизительно 0,158 (м2*К)/Вт.

    Эти значения величины форумчанин не учитывает при расчете сопротивления теплопередаче. Просто делит толщину стены на теплопроводность и получает.... спротивления теплопередачи слоя, а не стены.

     

    Значение теплопроводности 0,1416 Вт/(м*К) получено ошибочно следующим образом:

     

    0,38/ (2,86 - 0,178) = 0,1416 Вт/(м*К) как видите вместо 0,158 использовано ошибочное значение 0,178. Т.е. испорченый телефон.

     

    можете проверить.