В 25.11.2022 в 10:05, Дощ сказал:
А чи є різниця між AVR і SVR, бо заявляють що у першого відхилення 20% а у другого 5% чи це маркетинг. В інвертора наче менше 1%
Пишуть що так робити не можна
З.І. читаю у нас тут в 3-4 теми в топі, всі практично одне й те саме про нуль і заземлення
Кто пишет ? Официальный сервисный центр котылой сказал такое сделать, или дяди Вася с Ютуб канала ?
-
В 25.11.2022 в 15:19, porterlv сказал:
Брєд. Якраз інверторних холодосам, компам, ТВ та іншому з імпульзними БЖ пофіг на якість живлення а допуски дуже широкі.
Котли є вередливі але не всі і не дуже.
Вы чем то готовы подкрепить свои просто домыслы ? у меня в доме инвертор холодильник, инвертор рекуператор - вас пригласить в гости и показать что они вытворяют с обычном генератором . Вы если не знаете не стоит писать глупостей, откройте инструкцию холодильника не инверторе Самсунг и почитайте там все написано
- 1
-
В 25.11.2022 в 14:27, Canton сказал:
Есть свой общедомовой земляной контур. На него подключена земля гены. От Гены 3-х проводное подключение до резервной розетки в доме. Где ставить перемычку?
Вы если тестером звоните клему на генераторе для земли и леписток земли в розетке вашего генератора то поймёте что это один контур - то есть если у вас в щитовой есть Земля, и трехжильный провод идёт в гараж к генератору, то его не нужно заземлять так как вы свою жилу в щитке заземлите на рейке это и будет земля на генераторе
Далее что бы получить ноль в самом генераторе вам нужно один из контактов генератора розетки бросить на землю ..
я сделал так - поставил розетк возле генератора в гараже к которой пришел провод для генератора с дому, и на синий провод на кдеме розетки внутри бросил провод заземления которое было в гараже .. при подключении вилки генератора в розетку гаража будет верный ноль на верном проводе который пошел в дом в щиток .. надеюсь поняли
Если вам говорят что нужно для того что бы сделать ноль на генераторе размыкать только фазу ввода с улицы а ноль законтачмть с любым выходом генератора и тем самым сделать ноль - ну смело прощайтесь с
такими людьми
- 1
-
В своей ветке написал кому интересно - технически подключать любой стабилизатору к генератору запрещено, так как стабилизатор давит на АВР генератора.
На каких то иностранных сайтах даже в документации это указано, также указана сварка.
-
Ну в целом как то так - что узнал то и написал .... решил заказать новую модель Зубра но чуток путаюсь в этих амперах, так как знаю что лучше брать с запасом так как пусковые токи тем более у меня сварка с 5 электродом ..
Суть в том что водной автомат стоит на 40А ( тот которые на столбе) значить зубр нада брать с запасом то есть ZUBR D2-63 - верно я понял ?
-
И да ... у меня сгорела зарядка к ноуту через 30 мин работы ... вот и результат в ответах на лицо
-
Кому интерестно что выяснил и что получилось, опять-таки потратил день что бы подучит ответы:
1. Технически запрещено подключать любой релейный стабилизатор к генераторрам ( кроме инверторный ) та как стабилизатор давит AVR генератора - ответ главного инженера Хундай, подробности я не понял но как он сказал в день везут десятки генераторов на ремонт сейчас по АВР
2. Технтенки никакое реле не будет нормально работать с генератором типа ЗУБР, обычнык блочки в розеку реле напряжения - у меня так и вышло, ничего не запустилочл а только клацало да и только.
3. Что бы пользоваться техникой "с токонкой натурой" типа котлы, инверторный холодильники, современные девайсы нужно в обязательном порядке ставить на дом стационарные стабилизатоы - это такие огромные ящики которые вешаться на стену или стоят стационарно
Спорить тут не с кем не собираюсь, если у вач есть сове мнение я лишь по фактам общения - общался с инженером Хундай Украина ( именно главный офис Хундай ) бензо техника, инженер Люксон официалы, инженер Зубр Украина ( главный офис Зубр)
Как они все сказали может работать может нет - но технически это запрещено, а работать может долго а может и гореть через час ... тут 50 на 50 ..
Я сделал вывод для себя - и заказал Инверторный генератор Хундай на 3.2 киловата что бы не трахаться с изобретениями и не иметь проблем
- 2
-
Генератор работает нормально, зачем мне конденсаторы искать ))))
Проблема смотю частая - решение так ни у кого еще нет
-
Ну это да, но я не знаю или электронике котла понравится эта "коссмисеская синусоида" генератора, и к томуже при запуске микроволновки или чего мощного ток упадет до 200 вольт, и котел будет влючаться-выключаться ... это тоже не очень будет хорошо
Посему пытаюсь понять куда мне идти дальше - или покупать другой стабилизатор или разбираться в чем тут может быть проблема ..
-
2 минуты назад, Вячеслав_В сказал:
Може прибрати взагалі стабілізатор? Просто байпасно обійти його
Конечно могу, но я не хочу рисковать котлом за 30 000 тыс грн (((((((
-
1 минуту назад, mib сказал:
Там проблема ещё не появилась человек заранее переживает
Попробуйте генератор чем то нагрузить в вашем случае ват на 700-1000 фен у жены стащите
Пробовал, все уже перепробовал что можно (((( Luxeon LDR-1000VA клацает что бы я не делал ....
-
Добрый день. Не увидел эту тему - создал новую, без обид :((( Напишу еще тут
Купил генератор, заземлил его, также кинул землю на один из контактов выхода 220в с генератора что бы сделать ноль, заземление делал добротное ... все скомутрирова в щетовой, поставил тумблера, лампочки подача света со двовара - ну вообщем все по добру !
И что происходит - после включение генератора стабилазатор Luxeon LDR-1000VA который стоит у котла ( генератор покупался реально для котла и двух холодильников практчески ) начинает безпощадно клацать реле своим, с нагрузкой 200 ват и без нагрузки также, тестором меряю на выходе стаба показавывет 230 вольт - щелчек и уже 200вольт, сново щелчек и опять 230 вольт.
Сам генератор Хундай оригинальный, работает без проблем с бытовухой, сваркой, нагрузки деражит до 3кв стабильно проверять ..
С тестов проделал все уже - замление генератора, делал НОЛЬ на одном из контактов генератор бросал туда замелю, менял положение вилки, заземлил сам стабилизатор, без результатно - клацает и все !!!!
Что делать, куда идти ?
-
Спасибо, читаю .... но там так проблема и не решена :((((
-
Доброго дня.
І так по порядку:
- придбав генератор Hyundai HHY 3050FE
- зробив заземлення, підключив на клему на генераторі
- цеж заземлення кинув на один з контактів виходу 220в генератора, для того щоб зробити йому НУЛЬ ( так как індикатор показував Фаза + Фаза)
- все скомутував і що почалося:
після запуску генератор почав постійно клацати стабілізатор напруги на 1кв котрий стоїть біля котла, то є він клацає кожні 2 сек не важно з навантаженням стаб зараз чи без навантаження - постійно клацає ... пробував також заземлити сам стабілізатор - теж саме, пробував не заземляти генератор - теж саме, пробував не робити НУЛЯ в генераторі - теж саме ...
По заміру тестором після стабілізатора ток при цих скачках показує 230в потом 200в, потомім знов 230в і знов 200в
Сам генератор порцює чудово, тримає нагрузки, ток 230 на виході стабільний, герцовка 54 за замовчуванняс
Що робити, в чому причина, що ще спробувати ?
Постоянно КЛАЦАЕ стабилизатор от работы генератора - ПРОШУ ПОМОЧЬ !
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Ещё кому интересно могу рассказать как победил клацанье Зубра