  1. 14 минут назад, Сергей Стрельник сказал:

    "Автомат ввода резерва"

    О, цікава штука, дякую! Круто що вона автоматична. Та окрім додаткового щитка (перший у мене взагалі гарно у стіну вмурований) треба тягнути провід від інвертора через всю квартиру (безперебійник у мене в іншому кінці, на балконі). В розетку би його... 😀

  2. Добрый день.

     

    Готовлюсь к зиме. Собрал аккумуляторы, инвертор - получился бесперебойник, которого мне хватит до 2х дней в экономной режиме.

     

    Теперь вопрос как запитать розетки. Сперва об этом не сильно думал - казалось что удлинитель с 220в уже хорошо будет. Но все же развести электричество по квартире было бы удобней - тот же свет в туалете, ванной, комнатах - LED много не потребляет, а уже совсем другое дело.

     

    В квартиру 220 заходит так:

    1) Счетчик

    2) 2Р УЗО IID 40A Schneider

    3) 10х 1Р автоматы разводят все

     

    Изначально задумка была такая: УЗО 2Р, следовательно когда пропадает свет, я просто:

    1) выключаю УЗО вручную

    2) отключаю вход блока питания зарядки батарей

    3) включаю выход инвертора в любую из розеток

     

    В итоге на входе 10х 1Р автоматов / выходе УЗО все соединяется и расходится по всей квартире. Наружу не уходит - УЗО отключен.

     

    А теперь внимание - вопрос (в двух частях)! 😁 1) Что случится в момент появления электричества? Не будет ли проблем со встречным током по фазной линии УЗО? Я не сильно разбираюсь в электрике, но что-то мне подсказывает что когда размыкается фаза (штатная работа УЗО) - это одно, а когда по обеим сторонам разомкнутых контактов своя фаза - может и пробить?

     

    2) Если с выход инвертора в шаге №3 подключать к проводке так, чтобы фаза и ноль менялись? Тогда получается что на УЗО в момент появления напряжения фаза из сети и фаза от инвертора будут на разных полюсах и теоретически там должно быть гораздо меньше шансов для пробоя?

     

    Возможно у кого-то был подобный опыт? Или будут другие предложения?

     

    Конечно, оптимально до или после УЗО поставить еще один общий автомат 2Р, и отключать в шаге №1 и УЗО и этот общий автомат 2Р. Тогда контакты будут разнесены и точно ничего не случится. Но блин, в щитке вообще нет места для нового автомата 2Р. 🙄