  1. Добрый день, уважаемые форумчане!

     

    Столкнулся с проблемкой, нужен совет.

    Ситуация такая: в кирпичной стене уже проложена трасса для кондиционера (в штробе). Проводки в комнате еще нет, но если прокладывать ее как планировал, то в одном месте будет пересечение электропроводки с трассой.

     

    Вопрос в следующем: допустимо ли такое пересечение, а если да, то как грамотно изолировать это место?

     

    Провод планируется ВВП 3х2,5, без гофры. На кирпичную стену будет клеиться ГКЛ.

  2. Добрый день!

     

    Хочу заказать шкаф (вернее, три шкафа), с наполнением как на рисунке.

    Общие габариты (ШхВхГ): 2000х2450х600. Шкаф для детской, поэтому для корпуса нужна качественная ДСП (на ум приходит "Egger"), на фасады, вероятно, МДФ. Хорошая фурнитура (Блум, Хетик и т.п.). Готов прислушаться к рекомендациям специалистов.

     

    Основное требование — качественная сборка!

    Хочется найти хорошего мебельщика или фирму для дальнейшего сотрудничества.

     

    Шкаф нужно доставить в г. Фастов (!), это где-то 70 км от Киева.

     

    Detskaya_shkaf.gif

    Detskaya_shkaf1.gif

  3. ну что вы уже смотрели котёл,уж просто очень интересно!просто нам с мужем тоже придстоит замена котла ,склоняемся к отечественому производству,по этому ваша тема для меня очень актуальна!сколько стоит такой котёл?:)

     

    Смотрел, но меня от него отговорили. Я уже из разных источников слышу нарекания по поводу качества барских котлов последних годов выпуска: много брака. Буду брать Тетерев или Данко.

  4. Уважаемые форумчане!

     

    Есть ли смысл менять стальные трубы отопления на металлопластиковые при системе отопления с естественной циркуляцией? Дом 90 кв.м. Мучаюсь выбором: либо переваривать старый контур, либо поменять уже все на новое.

     

    П.С. Да, хочу именно естественную циркуляцию + отдельно насос.

  5. Я покупал где-то три года назад безпружинный Magniflex, латексный, по-моему. Спать удобно, скрипеть он не умеет, можно ходить по нему ногами не опасаясь продавить пружины, ребенок очень любит на нем прыгать :) Кстати, они продаются свернутыми и упакованными в рулон, то есть доставить его нет никаких проблем, я свой привез домой на обычной маршрутке :)

     

    П. С. Я их не продаю

    • Лайк 1
  6. reklamator, второе УЗО на 10 мА должно быть.

     

    А автоматом его надо будет защищать? Вот так:

    electro_new4.gif

     

    И тогда еще вопрос: все-таки 10 мА довольно чувствительно, есть ли смысл уличные розетки пустить в обход этого УЗО, только на общее? Не будет ли выбивать от сварки, например?

  7. Прав был Solit, говоря, что тут еще рисовать и рисовать...

     

    Решил перестраховаться и добавил в схему еще одно УЗО, с такими же параметрами, как и у входного. Сначала думал поставить 16А/10 мА, но потом почитал, что в таком случае нужно ставить еще один автомат для защиты этого УЗО. А еще подумал, что для уличных розеток может это будет чересчур чувствительно. Теперь получается такая картинка:

    electro_new3.gif

     

    Что скажете, уважаемые электрики?

     

    П.С. Я надеюсь, что еще не слишком задолбал уважаемую публику своей схемой? :)

  8. В системе защитного заземления ТТ основная защита, по мимо изоляции, возложена только на УЗО и СИСТЕМУ уравнивания, выравнивания потенциалов.

     

    Что-то я совсем запутался. Есть ли смысл как-то использовать мой свжевбитый "контур", если никакой защитной функции он, по вашим словам, не выполняет?

     

    На группу кухни 25А это нарушение действующих норм

     

    Я тут прикинул максимальную суммарную мощность всех электроприборов у меня на кухне и вышел на 3,5 КВт, то есть те же 16А.

     

    Поэтому обязательно нужно сделать, как минимум, двух ступенчатую дифзащиту!

    Достаточно ли будет в моей схеме поставить еще одно УЗО 10 мА, общее на все розетки?

     

    Вся проводка должна в составе кабеля иметь защитный провод РЕ!

    Так к чему же в итоге будет подключаться провод РЕ? К моему "контуру"?

    И в каком месте схемы? Чем дальше, тем запутаннее :(

  9. Нельзя заземлять нулевой провод до счетчика.

    Как и делать любых непломбируемых соединений на участке до счетчика.

     

    А где тогда? Я читал, что: "...с контура заземления берется ноль и подается к счетчику. После счетчика заземление, ноль, а тем более фаза нигде не соединяются." Это я вот отсюда взял.

     

    правильнее ставить автоматический выключатель + УЗО

    У меня так и есть.

     

    Ставить УЗО на вводе действительно не целесообразно т.к. при утечке отключается вся электрика и если это произошло ночью или при отсутствии мужа возникает масса неудобств.

    Отсюда вывод: хочешь сэкономить тысячу гривен, ночуй дома! :)

  10. Если у вас на кухне газовая плита, то 16А хватит.

    На световую группу можно ставит по 4А-6А(у меня 4А).

    Автоматов у вас не много а мало, я все комнаты(помещения) веду разными линиями и ставлю по 10А на комнату.

    Котельная должна быть однозначно отдельной линией.

    А если это частный дом, то где подключение резервного питания, стабилизатора ???

    Рисовать ещё и рисовать.

     

    У меня котел будет электронезависимый, поэтому я и не рисовал отдельный провод. Резервное электропитание тоже не планируется. Стабилизатор если и будет, то локальный, на холодильник, например.

  11. Теперь вопрос: К какой точке на схеме (до счетчика, после счетчика, после УЗО) подсоединен РЕ проводник к нейтрали.

     

    Так, я тут почитал немного мат. часть и вот что у меня получилось:

    electro_new2.gif

     

    Правильно?

  12. Давай по порядку. Расскажи по скольким проводам подается питание к этому щитку.

    У тебя нарисовано что от входного автомата С25А идет два провода, автомат двухполюсный?

     

    По двум проводам. Автомат, наверное, однополюсный, узкий такой.

  13. Предлагаю рассмотреть вариант котлов Барского машиностроительного завода

     

    Спасибо, рассмотрю еще Барский. У меня был в эксплуатации барский котел, работал отлично, никаких нареканий. Но я покупал его 6 лет назад. А сейчас продавцы пугают, что на барских котлах стали делать тоньше стенки и КПД через 2 года существенно снижается.

  14. Существующие нормы проектирования во первых не разрешают делать групповые сети двухпроводными (только минимум три провода), во вторых эти же нормы говорят что корпуса светильников должны присоединятся к РЕ проводнику.

     

    Это уже аргумент! Но возникает вопрос: а если у светильника только 2 провода? Куда мне ему всунуть третий? :)

     

    Если из щитка пойдет специальный "провод заземления" , то это система TN.

    Спасибо, буду знать! (где бы еще тут найти кнопочку, чтоб "спасибо" сказать)

     

    На вашей схемке я бы все таки нарисовал откуда из щитка этот провод берется. Вдруг ваш электрик его возмет из нейтрали после УЗО :lol:.

    Нарисую. Его собирают вроде до первых автоматов от розеток к щитку, да?

     

    А вот еще к вам вопрос: если ставить одно общее УЗО, то на сколько ампер?

×
×