  1. Между счётчиком и ПЭФ

    АВВ - селективное? Если не селективное, то при утечке выше 300 мА на одной из линий отключится весь дом. Если селективное, то сначала отключится групповое УЗО 30 мА, если оно не сработает, то селективное УЗО отключит всё.

     

    Спасибо, буду проверять на выходных.

  2. Как схема ВРУ в хирургии, в лифтовой, или в генштабе ВВС - это 2 категория надёжности электроснабжения. (для жилых зданий обычно - 3, для операционных и особо ответственных - 1)

     

    Рекомендуется для защиты от пожара установка на вводе селективного УЗО с дифференциальным током до 300 мА.

     

    УЗО в Щ1 лучше поставить после автомата (смотря от источника питания). Оно сложнее, чем автомат - вероятность его возгорания в пределах допустимой, но выше, чем у автомата.

     

     

    А куда конкретнее (Переключатель - ПЭФ_301 - Счётчик - Автомат) его ставить что бы не было влияния на его работу?

    Между Переключателем и ПЭФ_301 нормально будет? А то у меня как раз в шкафу лежит ABB УЗО на 300мА :)

  3. Если это разные линии, то для линии 2х16 лучше сделать систему ТТ. То бишь в Щ1 установите УЗО 30 мА.

     

    Перед счётчиком должен быть автомат.

     

    ПВС это провод с многопроволочной жилой для удлинителей и присоединения техники. Надо заменить на ВВГнгд. Или постоянно контролировать переходное сопротивление/температуру его присоединений. Оконцевание ПВС должно быть выполнено опрессовкой наконечниками. Перед опрессовкой нанести электропроводящую смазку. Через лет десять заменить провод ПВС на нормальный кабель.

     

    Лучше снизу, дабы ничего не сыпалось и не капало в него.

     

    Понял ,спасибо.

    Осталось у меня два вопроса:

    а) как вообще смотриться схема с этим переключателем в Щ3

    б) Нужно ли в Щ3 ставить УЗО (какой номинал) или достаточно стоящего в Щ2 (30мА)?

     

    Обновлённую схему приложил.

    Untitled_1.jpg.7b7e0a4b0070f82f0f7882c7410fe7cd.jpg

  4. 1.Установка двух счётчиков для одного потребителя есть нарушение:

     

    Правила користування електричною енергією для населення

     

     

    2. По схеме всё правильно. PEN от линии 4х16 делится на ГЗШ (на рис. - коричневая "шина"). РЕ работает при питании с любой линии - и с 4х16 и с 2х16.

     

    3. ПВС 5х10 необходимо заменить на ВВГ 5х10 при прокладке на воздухе (по фасаду), в земле в трубе или на ВБбШв 5х10/АВБбШв 5х16 при прокладке непосредственно в земле.

     

    4. Ввод на автоматы в Щ2 должен быть сверху (только если ввод невозможен сверху и если АВ допускает нижнее подключение, то разрешается ввод снизу).

     

    1) У нас первый счётчик это линия от села. На неё идёт опломбированный счётчик при входе в дом.

    Линия 380 это от садового кооператива и счётчик для неё нужен исключительно для внутренних подсчётов кто из дачников сколько потребил.

    2) Ок, спасибо. А не имеет значения что стоит первым при входе в в Щ3, счётчик или автомат?

    3) ПВС проложен внутри дома.

    4) Понял, не учёл когда делал :(. вход в Ш3 делать сверху?

  5. Подскажите пожалуйста по моей схеме.

    Если у меня схема ввода одной линии 220 и я планирую завести дополнительную линию 220 для резерва, то:

    Нужно ли делать подключение ГЗШ и где?

    Правильно я понимаю, что нули от разных линий соединять нельзя на одной ГЗШ?

     

    Новая линия которую планирую заводить будет 380, но установив в каком-то месте устройство выбора фаз, к потребителям пойдёт пока только одна фаза.

     

    Если в будущем появится потребность в 380 на участке, то буду каким-то образом расширять

     

    На рисунке отображена существующая схема.

     

     

    Я может не корректно написал. Попытаюсь перефразировать:

    1) Есть линия 220. Заземление не связано с нулем (схема в посте выше).

    2) На выходных в дом зайдёт 380 (4*16) в отдельный шкаф и установиться счётчик.

     

    - Потребителей 380 в доме пока нет, по этому в щиток планирую поставить ПЕФ-301 с МП (или Твердотельные реле как в какой-то теме предлагал Слава Щ.)

    - Старая же линия 220 будет использоваться как резервная. Её я планировал подключить через ручной переключатель.

     

    Я набросал приблизительно, как я планирую делать соединение. Это правильно?

    Untitled.jpg.2c7d679b6b0eaff4f79282fc4b9520f5.jpg

  6. Подскажите пожалуйста по моей схеме.

    Если у меня схема ввода одной линии 220 и я планирую завести дополнительную линию 220 для резерва, то:

    Нужно ли делать подключение ГЗШ и где?

    Правильно я понимаю, что нули от разных линий соединять нельзя на одной ГЗШ?

     

    Новая линия которую планирую заводить будет 380, но установив в каком-то месте устройство выбора фаз, к потребителям пойдёт пока только одна фаза.

     

    Если в будущем появится потребность в 380 на участке, то буду каким-то образом расширять

     

    На рисунке отображена существующая схема.

    Current.jpg.fc6038408074f3f2ad424af9ce2ec620.jpg

  7. Здравствуйте.У Вас на улице не было ноля поэтому происходили такие перепады. "подвисание" связано с превышением напряжения на входе выше 300в, это внутренняя защита стабилизатора.

    Если при входном напряжении 250В и при запуске нагрузки в 2-3кВт у Вас происходит просадка напряжения до 115В проблема скорей всего в плохом соединении проводов идущих к стабилизатору. Или их сечение не достаточно. 95% подобных проблем связано с плохими контактами.

     

    По защите понятно, спасибо за ответ. Я так и предполагал.

    Линия таки слабая + дожди. У меня до линии свежие соединения, да и все на виду. Всё с ними ок. Получается что линия :(

    На неделе будем вести подключение к второй линии, соответственно к другой ТПшке. Надеюсь ситуация улучшиться, хотя пользователи и на этой линии тоже ругались на скачки напряжения. Может это быть в масштабах района?

  8. Вчера был показательный день использования стабилизатора СНОПТ-11

    Во всём районе прыгало напряжение от 120 до 285 в течении недели. Я застал это безобразие только на выходных.

    Стабилизатор отрабатывал всё чётко. Ниже 136 и выше 270 отключал выход.

    Пару раз за день "подвисал", похоже при бросках под 300В. Возвращался к жизни выключением и включением автомата.

    Если такая работа линии продлиться, подумаю поменять на СНОПТ (Ш).

     

    Интересная особенность этого дня была в том, что при входном 250В и включении насоса, происходило моментальное падение входного до 115 и соответственно отключение выхода стабилизатора. Примерно то же самое было при включении бойлера и чайника.

    Запустить насос получилось только два раза за день. А без стабилизации он вообще не стартовал.

  9. Неделю назад был установлен в дачном домике СНОПТ 11 "ЧП Прочан" .

    Приезжали два раза. Пока холодно все электрич. обогреватели на максимум.

    В пике всё эл. оборудование показало 8.4 КВт.:

    1) электро-конвекторы 3шт = 4,5

    2) Свет = 500Вт

    3) Бойлер = 2кВт

    4) Насос = 1,8кВт

     

    Уж не знаю что было бы, если ещё и чайник в 2кВт включить одновременно... Рисковать не стал.

    Летом конвекторы будут включаться максимум на половину, но добавится холодильник, да и насос на полив чаще работать будет. Будет где-то также.

     

    Напряжение днём один раз было 208. В другой день 190. К вечеру, просело до 180.

     

    В целом, работает пока тьфу тьфу. Пока не включается насос, его вообще не слышно. При включении насоса стабилизатор начинает немного гудеть.

     

    PS: для меня остаётся згадкой, как при такой нагрузке не выбивает 25А автомат, который стоит на входе в дом :unknown:

  10. У меня также стоит 80 литровый бак над летним душем. В нижнюю часть бака ввентил тен на 2кВт. Поставил вроде на 35 градусов и забыл. Хватает с головой. ;)

    Как приезжаешь на дачу, включаешь свет, он и начинает греть. Если солнце летом сильное, он включается только вечером, когда температура падает.

     

    Шаровые краны бери с длинной поворотной ручкой. На улице с ними гораздо удобней обращаться.

  11. Муфты синей трубы не текут периодически?

    Они имеют гадское свойство при температурных расширениях (изменение температуры - зима лето) течь. Приходиться их постоянно подкручивать. Поэтому в землю их не рекомендую закапывать.

     

    Да вроде не текут. Под землю не заглядывал, а вот та часть что не в земле, точно не течёт.

    У меня вся система подпитана расширительным баком на 80л (видно на фото).

    Давление в системе держится довольно долго. Если нет разбора, то несколько дней точно держит.

    Используется система только летом. На зиму всё перекрывается.

  12. У себя по даче развёл 32 трубой чёрной с синей полосой.

    Проложил вдоль забора, вдоль дальних двух сторон. Получилась буква "Г".

    По средине труба сходиться в приямке.

    Прокладочная глубина 20-25 см. В землю закопаны 4 Гарденовские колонки с клапанами спуска при понижении давления ниже 2 атм. и выведен 25 трубой отвод на огород.

    В итоге 4 колонки разбросаны таким образом, что шлангом в 15 метров я захватываю любой участок дачи.

    Вот где-то так выглядит:

    26042009.jpg.161978f5f2b8f262ceaa6a8407482830.jpg

    20042009(001).jpg.dd59733506535ff4690fb65cf670f7bb.jpg

    26042009(004).jpg.b7ac8b51627ec9f1decd9a3a71527ca0.jpg

    • Лайк 2
×
×
  • Створити...