  1. Дом

    Спойлер

    общая 140 м2. Одноэтажный. Отапливаемая 99м2]

    Стенки газобетон D400 400мм, мин вата 50мм

    Пол 80мм ЭППС, фундамент 50мм ЭППС, отмостка не утеплена

    Потолок 250мм мин ваты

    Армопояс и перемычки над окнами утеплены с внутренней стороны ЭППС 50мм с внешней 50мм газобетон той же марки

    Окна двери металопластик, откосы утеплены с внешней стороны

    В доме только теплый пол, косяк = плита теплого пола соприкасается с фундаментом

    Погодозависимая автоматика.

     

    Неотапливаемые помещения - гараж и подвал под ним, примыкают к котельной и тамбуру дома. Над гаражом 4 см эппс. Между отапливаемой и неотапливаемой частями стена газобетон 30 см d400, и двери металлопластик.

     

    Расход на отопление 359kWt

    Температура в доме 19*С

    Средняя на улице за месяц 8,2*С

    Средняя мощность котла 0,5kWt

    По формуле - 0,336 кВт*ч/м2*С

    Спойлер

    Общее потребление 1136kWt] вместе с отдельно отапливаемой пристройкой. Из них 57 % днем.

     

  2. В 02.10.2021 в 09:38, Dorsik сказал:

    З’явилася петиція про відновлення пільг для власників електроопалення

     petition.president.gov.ua/petition/123596

    Эту петицию в начале года подписало меньше 10 тыс человек, так что эту ждет такой же конец.

  3. В 15.08.2021 в 11:32, Vikctor сказал:

    Полагаете при смене поставщика в случае появления рынка придётся физически переподключаться?:)

    отказываться от услуг ≠ физически переподключаться

  4. В 13.08.2021 в 20:38, Vikctor сказал:

    Неприятно конечно, но отказываться от услуг ДТЕК не планирую.

    К кому бы подключились? А да, не к кому, рынка нет. 

  5. 8 часов назад, vodinoy сказал:

     

    Лежачие по конструктивнотехническим характеристикам не подходят.

    Водопроводная, не делал никогда, на что надо сделать? Из замеченного, до переподключения на новую линию, вода была мягкая, накипи в чайнике не было. Сейчас чтоб не было накипи надо ставить ионный картридж.

  6. Вопрос

    Дано следующее, городская водопроводная вода из скважины, на входе в дом стоит 3х колбочный фильтр - сетка 150мкм, канат 10 мкм, волокно 5 мкм, после него вода набирается в бочку и насосом подаётся потребителям - ванна, техника. На питьевом кране стоит ещё один 3хколбочный фильтр - волокно 5 мкм, уголь с добавлением ионообменной смол 5 мкм, волокно 1мкм.

    Посоветуйте какие картриджи поставить вместо стоящих.

  7. а можете сказать на сколько длинная линия, есть ли зазепления на опорах (если знаете), как у вас сделано заземление и как плита и посудомойка включены относительно УЗО (может есть схема).

    это чисто личное любопытство, советы точно давать не готов

     

    Стандартное подключение, метров 200 наверно точно есть, опоры надо посмотреть, там каждая вторая должна быть заземлена? Остальное посмотрю завтра вечером.

  8. "везучий".

     

    Пс а что у соседей?

     

    Везучий наверно, в том году духовка, разряд ударил в соседний участок, в этом посудомойка, где ударило не знаю, но рядом. У соседей все нормально, но у них и электрооборудования меньше, у меня все на электрике. У меня отдельная линия от трансформатора, 3фазы 25 кВт, у соседа 1фаза.

     

     

     

    Но у вас уже все собрано.

     

    Если бы кстати у вас была вплавкая вставка 100 % она защитила.

     

    Пересоберем если надо, а ведь надо.

    Про плавкую вставку можно подробней?

     

     

     

    Ставиться ТЗ, спеціалісти прораховують можливі варіанти і вартість робіт і матеріалів. І то вони 100% дати не зможуть
    с какой организации лучше специалистов брать, с проектной, которые нагрузку на дом считали или лучше в РЕС подойти, там направят?
  9. Добрый день. За два года во время грозы дважды сгорела техника. В этом году вместе с посудомойкой сгорело так же реле напряжения vp-3f63a. Реле не работает, пока еще не доставал, свет есть. Пакетник на посудомойку был отключен. Вообще была отключены почти все пакетники, оставили только общий ввод ВА63 С50, пристройка ВА63 С32, гараж ВА63 С25 и холодильник ВА63 С16. Остальные пакетники - 14 шт, 1 ВА63 С32, остальные ВА63 С20 и С16 были отключены. Так понимаю что пробой был через ноль.

     

    Вопрос 1, если устройство отключающее ноль в случае чего либо автоматическое или в ручную?

     

    Вопрос 2, по идее вина РЭС, смог ли кто либо доказать и привлечь РЭС в таком случае?

     

    [spoiler=Щит]IMG_20210621_194321.thumb.jpg.03b16c8576893f71bca4d010cb54a3ed.jpg

     

  10. Дом

    [spoiler=общая 140 м2. Одноэтажный. Отапливаемая 99м2]

    Стенки газобетон D400 400мм, мин вата 50мм

    Пол 80мм ЭППС, фундамент 50мм ЭППС, отмостка не утеплена

    Потолок 250мм мин ваты

    Армопояс и перемычки над окнами утеплены с внутренней стороны ЭППС 50мм с внешней 50мм газобетон той же марки

    Окна двери металопластик, откосы утеплены с внешней стороны

    В доме только теплый пол, плита теплого пола соприкасается с фундаментом, ночью нагоняем до 22, затем держим 21.

    Погодозависимая автоматика.

     

    Неотапливаемые помещения - гараж и подвал под ним, примыкают к котельной и тамбуру дома. Над гаражом утеплителя только 2 см эппс. Между отапливаемой и неотапливаемой частями стена газобетон 30 см d400, и двери металлопластик. Буду утеплять внутреннюю стенку со стороны гаража, либо добавить эппс на потолок гаража.

     

     

    Расход на отопление 992kWt

    Температура в доме 21*С

    Средняя на улице за месяц 4,5*С

    Средняя мощность котла 1,34kWt

    По формуле - 0,607 кватт*час на 1м2 за 1*С

     

    [spoiler=Общее потребление 1462kWt]вместе с отдельно периодически отапливаемой ночью пристройкой. Из них 54 % днем, были отключения света, котел нагонял днем.

     

    • Лайк 4
  11. Дом

    [spoiler=общая 140 м2. Одноэтажный. Отапливаемая 99м2]

    Стенки газобетон D400 400мм, мин вата 50мм

    Пол 80мм ЭППС, фундамент 50мм ЭППС, отмостка не утеплена

    Потолок 250мм мин ваты

    Армопояс и перемычки над окнами утеплены с внутренней стороны ЭППС 50мм с внешней 50мм газобетон той же марки

    Окна двери металопластик, откосы утеплены с внешней стороны

    В доме только теплый пол, плита теплого пола соприкасается с фундаментом, ночью нагоняем до 22, затем держим 21.

    Погодозависимая автоматика.

     

    Неотапливаемые помещения - гараж и подвал под ним, примыкают к котельной и тамбуру дома. Над гаражом утеплителя только 2 см эппс. Между отапливаемой и неотапливаемой частями стена газобетон 30 см d400, и двери металлопластик. Буду утеплять внутреннюю стенку со стороны гаража, либо добавить эппс на потолок гаража.

     

     

    Расход на отопление 1095kWt

    Температура в доме 21*С

    Средняя на улице за февраль 0,8*С

    Средняя мощность котла 1,63kWt

    По формуле - 0,547 кватт*час на 1м2 за 1*С

     

    [spoiler=Общее потребление 1572kWt]вместе с отдельно периодически отапливаемой ночью пристройкой. Из них 54 % днем, были отключения света, котел нагонял днем.

     

    • Лайк 2
  12. Есть вопрос, если что тапками не пинать.

     

    В котельной котел, коллектор теплого пола, бойлер. Довольно тепло. Котельная соприкасается с санузлом и комнатой по одной стене и с тамбуром по другой. В санузле принудительная вытяжка - вентилятор на улицу. Есть мысли использовать тепло (воздух) из котельной, направить в тамбур. Можно ли это сделать естественной вентиляцией - два разноуровневых отверстия например? Если не получится в тамбур, может быть в санузел?

  13. Помогите сообразить.

     

    А. Есть неотапливаемые помещения - гараж и подвал под ним, примыкают к котельной и тамбуру дома. Над гаражом утеплителя только 2 см эппс. Между отапливаемой и неотапливаемой частями стена газобетон 30 см d400, и двери металлопластик. Хочу либо утеплить стенку со стороны гаража, либо добавить эппс на потолок. Думаю что при любом варианте изменится температура в подвале. Как лучше сделать?

     

    Б. Цоколь утеплен до подошвы 5 см эппс. Сама отмостка не утеплена. Думаю сколько можно сэкономить на отоплении, если

    1. дополнительно утеплить цоколь еще на 5 см до подошвы и утеплить отмостку тоже на 5 см.

    2. дополнительно утеплить цоколь еще на 5 см до отмостки и утеплить отмостку тоже на 5 см.

    Интересует кто уже утеплял отмостку, на сколько меньше стали платить, в процентах.

  14. Общая 140 м2. Одноэтажный.

    Отапливаемая 99

    Расход на отопление 1188kWt

    Температура в доме 21*С

    Средняя на улице за январь 0,95*С

    Средняя мощность котла 1,62kWt, максимальная ограничена 8kWt.

    По формуле Dmode - 0,82 ватт*час на 1м2 на 1*С

     

    Общее потребление на вчера 1524kWt вместе с отдельно периодически отапливаемой ночью пристройкой. Из них 54 % ночью (чисто отопление скорей всего 1 к 2). В доме только теплый пол, ночью нагоняем до 22, затем держим 21. Погодозависимая автоматика.

     

    На сейчас

    Неотапливаемые помещения - гараж и подвал под ним, примыкают к котельной и тамбуру дома. Над гаражом утеплителя только 2 см эппс. Между отапливаемой и неотапливаемой частями стена газобетон 30 см d400, и двери металлопластик. Есть два варианта - либо утеплить стенку со стороны гаража, либо добавить эппс на потолок.

    Отмостка не утепленная (не знаю, имеет ли экономический смысл рушить и делать новую утепленную?)

    • Лайк 1
  15. Мне первый день после наступления морозов тоже казалось, что дом остывает медленнее. Но спустя несколько дней с температурой в диапазоне -15-24 чувствуется, что таки стало холоднее. Если раньше котел работал часов 5 ночью и нагревал дом до 22градусов, то теперь он колбасит всю ночь чтоб нагреть до 22. при уличной Т 0 -5гр у меня дом терял в среднем 2 градуса с 7:00 до 23:00, то теперь теряет 2.5-2.7. Так что мороз таки берет свое.

    К сожалению не смогу проверить третий день морозов, зато могу проверить сколько дом потеряет за n часов без отопления. Аварийное отключение света

  16. Вопрос еще в потерях. Чем на большую температуру нужно нагреть теплоноситель, тем больше потерь. Особенно Актуально для газового котла и ТТ

     

    Ну, такое, вроде логично, но спорно. В высокотемпературной СО там где горячее отдаст больше, там где холоднее - меньше. В среднем же будет столько же сколько и в низкотемпературной.

     

     

    ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB

    Сначало погуглили б, а потом писали. Понятно что Вы слепо верите в волшебство ТН, но есть уже давно посчитанные неоспоримые факты

     

    Если вы об этом

    Температура в помещении может быть снижена на 2 °C по сравнению с традиционными радиаторами без изменения в ощущении тепла человеком. Снижение температуры на 2 °C обеспечивает снижение энергопотребления на 12 %.
    , то безусловно, но, считаю что именно это надо указывать, а не безапеляционно утверждать, потому что факт основывается на комфортном восприятии, а не на физических величинах, если вы уменьшите дельту температур, то... уменьшив дельту температур на высокотемпературной СО получите такие же 12%.

     

    ТН, верю не верю, чай не в карты играем, чем не нравится? Физика процесса, без стоимости.

     

    Добавлено через 4 минуты

    Вопрос еще в потерях. Чем на большую температуру нужно нагреть теплоноситель, тем больше потерь. Особенно Актуально для газового котла и ТТ

     

    Про котлы кстати согласен, но у меня электрика, все остается

  17. Вот тоже заметил, в общем потребление растет, а на разницу на градус, падает. Готовился к 4 кВт при такой температуре, а по факту в среднем потребляет чуть больше 2х. Думаю и на отсутствие ветра, и на солнечное ясное небо, и как тут пишут на лучшие характеристики материалов во время мороза.
  18. сама по собі низькотемпнратурна система ефективніша за високо температурну

    Не вводите в заблуждение, если вашему дому надо 3 кВт в час, то что на низкотемпературной, что на высокотемпературной ваш дом потратит 3 кВт.

    На низкотемпературной выигрыш будет при использовании теплового насоса, но это источник энергии для СО.

    • Лайк 1
  19. Життя бентежне... І скільки ж середнього розміру європеєць сплачує за будинок?

    По перше середній європеєць отримує середньо європейську зарплату, а вже по друге сплачує за будинок.

    Але згоден, якщо ти збудував дім на 200+ квадратів впродовж останніх 7 років, в тебе дійсно не середня українська зарплата. Авжеж якщо ти продав 2 двокімнатні квартири, то ти не прорахував що ми йдемо в Європу. Хто тобі лікар...

    Зараз тільки зменшувати витрати на опалювання, утеплювати будівлю

    • Лайк 4
  20. Намекает на что?

    Внизу кнопка есть "настучать" :o

    Такое ощущение что тут 2-3 продавана под разными никами парят всем свой не нужный, никогда неокупаемый хлам!

    И но-но-но если кто с ними не согласен!

     

    Намекает на то что здесь сознательно собрались люди которые могут использовать электричество в качестве энергоресурса для отопления, могут привести цифры на электроотопление в денежном и кВт выражении.

     

    Если кто то из этих людей вдруг захочет на более менее посоянной основе стать кочегаром, или подключить/возобновить отопление газом то он просто перейдет в профильную тему.

    • Лайк 1
  21. Як зареєструватись, пише неправильний формат електронноі адреси при реєстраціі. Чому???

     

    Скористуйтесь банк чи мобайл ід, це краще та реєструватися не потрібно

  22. @wins, ну я дивився є китайські панелі по 100$ за 300 ват, чи це якийсь зовсім мусор?

     

    Чесно кажучи зараз дивився на пром.уа там ціни за 5 кВт від 70т грн. Треба читати.

×
×