  1. КОСЯК с ДИАГОНАЛЯМИ

     

    Договорился с замечательным товарищем(без всякого ерничества) на переделку 0-цикла после заброшенной 15 летней стройки.

    3-ряда ФБС-4 на них плиты ПК42*1.5 в 2 ряда.Размер фундамента 9*9 м

    Т.к. под плитами кирпич пришел в негодность-решили плиты снять,соорудить армопояс высотой 25 см и вновь водрузить их назад.

    Почти всё сделали нормально,но когда ложили плиты уже на армопояс решили

    промерить диагонали и вдруг обнаружили,что не стреляет на много и чтоб исправить предлагают на лицевой стороне присверлиться,заармировать и подлить монолитом 12 см(полкирпича однако) стеночку с самой нижней точки.

    Вопросы такие:

    1)Чей косяк(товарищ признался, что на момент возведения опалубки под армопояс не промерял диагонали) но вину спихивает на тех первых строителей которые монтировали 15 лет назад ФБС4.?

    2)Можно ли было на момент монтирования опалубки армопояса-исправить огрехи на таком размере фундамента?

    3)Какие ещё советы по исправлению косяка.

    Предлагают подливать на фасаде -говорят только здесь можно исправить.Я бы хотел чтоб на задней части .

    Фото и эскиз прилагается.

    1177276670_.jpg.b8276432dc060b7b63a27094a4298cef.jpg

    1306664744_.jpg.3b24746a165f9e837fd4bfe142eb6090.jpg

  2. Спасибо,развеяли сомнения-буду из ФС!

    мелкозаглубленный фундамент устроить - в самый раз для гаража: по щебеночной подготовке залили ж.б. раму, а по ней потом стены.

    Да, проектировщик говорил нельзя мол мелкозаглубленный-должен быть фундамент на глубине основного фундамента по нормативам,а то отойдет от основного дома.

  3. Все ещё в поисках оптимального варианта пристройки.Как по деньгам,трудоемкости и надежности.

     

    Напомню дом пока в планах одноэтажный.(стены поризованный кирпич 250 мм+утеплитель+120 кирпич облиц. =400 мм)

    Пристройка пока без подвала(грунт выбирать не планируется),только вход в подвал и на нулевой уровень.

     

    Уже почти определился-даже раскладку блоков сделал ФБС-4,а сегодня товарищ посоветовал-пробурить шурфы под сваи диаметром 600 мм с шагом 2-2.5 м и в ключевых углах на глубину старого фундамента,а то и глубже.

    За армировать и столбы-вверх пустить из асбестотруб c арматурой.

    Ну а далее монолитный пояс ,либо монолит,либо плиты на них!

    Что подскажет многоуважаемая публика-стоит ли затеваться-обращаться за расчетом по сваям?

    рис.2_0_уровеь.pdf

    рис.5_фасд.pdf

    Раскладка ФБС_20082010.pdf

    Раскладка СВАИ_20082010.pdf

  4. Перевязка худо-бедно есть, волнует другое - как планируется защита грунтов в основании под проемом и что остается под ним (плита, ряд блоков)? По-видимому будет устраиваться приямок для входа, как тогда быть с глубиной промерзания для этого участка фундаментов, атмосферными осадками? На месте автора я бы все же делал вход через перекрытие - проще и надежнее.

    Этот вход-проем окажется внутри прилитого на глубину основного фундамента (обозначено синим)

    а то что предлагается в середину перенести-ну сильно планировку "убивает"

    190433971_2.thumb.jpg.d3f0fef84d8da940db48c0854d2b1dd8.jpg

  5. Для обеспечения пространственной жесткости сборного фундамента из бетонных блоков ( по ГОСТ 13579-78 ) предусматривается связь между продольными и поперечными стенами путем перевязки их фундаментными стеновыми блоками или закладки в горизонтальные швы арматурных сеток. Если в углу устроить проем - это условие нарушается: горизонтальные пояса здесь роли не играют, поскольку они воспринимают вертикальные нагрузки (пучение, осадка), а вот нагрузки "из плоскости" фундаментной стены воспринимает как раз перевязка блоков на растворе за счет сил трения (как Вы правильно подметили).

    В процессе эксплуатации неперевязанные участки фундаментных стен просто выдавит всередину от бокового давления грунта, эти конструкции просто не работатают как отдельно стоящая опора (для случая "из плоскости" стены) - им необходима перевязка в продольном и поперечном направлениях (в углах здания, в местах примыкания лент под внутренними несущими стенами(поперечными или продольными)).

    Максимально допустимый проем для прохождения инженерных сетей составляет 600 мм., при этом он должен перекрываться лежащим выше блоком и при необходимости заполняться кирпичной кладкой или бетоном.

    Ну вы сгустили донельзя-вероятно данный ГОСТ для небоскребов,а в данном случае-2-а блока в земле и этажность 1,возможно мансарда?

    А вот фрагмент плана -спроектированного спецами еще при СССР,модернизация предстоит синим цветом-заложится,а красным -нужно проем сделать.

    Как сделан проем в гараже-проектировали небоялись что завалится от бокового давления.

    Что скажете?

     

    Дак и что ?

    1336728697_.thumb.jpg.2abb13ef55e4a1cc0ec5a4b3dc72e8ec.jpg

  6. В месте, где планируют вход будет пустота. Там о весе не приходится говорить. Они же не собираются снимать верхние блоки тем самым уменьшая гравитацию.

    Дак и что-допустимо в углу разобрать или все ж искать другой вариант?

     

    Уточню-1.2м(т.е. два блока в земле)-верхний над.

  7. а що під блоками? по картинці - начебто плита монолітна? а 180 - все-одно низькувато для повноцінного поверху.

    Под блоками -ленточный фундамент h=20-30 см на гравийной подушке.

    А проем по высоте возможно -залезет и на пол 1-го этажа,но там санузел/ванная-не критично

  8. 4 bonikn - пересмотрите решение по расположению проема: умные книги по строительству запрещают делать проемы в углах здания (Вы нарушите перевязку фундаментных блоков, а следовательно и пространственную жесткость фундаментов и самого здания)

    Спасибо за пожелание,но спецы смотрели говорят-балку над входом замонолитим поясом ж/б и никуда не денется-

    будет один этаж(из поризованного кирпича+облицовочный),возможно и мансарда-в раздумьях

  9. Здравствуйте, есть такой вариант:

     

    www.ekco.ua/?tid=98&lang=ru

     

    Я у себя собирался использовать, правда, обошлось без этого, и личного опыта нет, но можете позвонить ребятам в Ексо, они это делают, расскажут подробно.

    Спасибо-в новинку было.Нашел поближе-в понедельник созвонюсь

  10. Есть старый (выдержанный-14 лет)-фундамент до цокольного этажа выведен и законсервирован,был накрыт плитами ПК42.

    Теперь собираемся расконсервировать.

    Снимаем плиту которая мешает разборке ряда ФБС-4 и(схема укладки на 1 рисунке)

    Нужно сделать вход см. картинку.

    Так вот вопрос-как правильно сделать разборку.

    под № 1ФБС снимается без проблем

    а вот как под № 2 ФБС ?

    не сильно раскурочив(повредив фундамент)

    а)чтоб отколоть -сверлить по нужному месту дырки(каким инструментом)-

    б)или попытаться сдвинуть-высунуть наружу.

    с под № 3 ФБС проблем не должно быть.

    Какой у кого опыт-предложения.

    1506865805_-.png.aa32933d3598655d183039e0065b53ae.png

    860800777_-.png.f405b497a5495f62cb4707c3e8c46f04.png

  11. Кто его знает, когда я еще этот фильтр салона куплю и в сервис заеду :(:( Прошлый раз, когда мне его меняли, там даже кассовые чеки, кроме пыли, были обнаружены. Но я моталась по грунтовке каждый день

    А вот фильтр, который у меня установлен в ВО сфоткаю завтра утром.

    Но сразу предупреждаю, он у меня чистый. :) Нет у нас в доме давно уже пыльных строительных работ, а забор с улицы идет давольно чистого воздуха. Влага никакая в воздуховоды не попадала (пароувлажнитель еще не куплен). Семнадцатого октября, перед включением отопления я под каждую решетку выхода теплого воздуха подложила два слоя мокрой марли. Когда снимала её, ни пыли ни грязи не обнаружила.

    Поделюсь случаем из жизни.

    Знакомые попросили отремонтировать ноутбук(стал сам перезагружаться).Вирусов -в нем не было обнаружено-отдал посмотреть ребятам в сервисный центр.Забирая из ремонта -мастер сказал-все нормально-почистил только от пыли.Но пыль какая-то -как пластелин-очень тяжело отмывать пришлось!

    Отдавая хозяевам ноут и указав на проблему.

    Услышал в ответ-КАКАЯ ПЫЛЬ?(а хозяйка состоятельная)

    Да у нас МП-окна,да пылесос из австрии привезен-и стоит -страшно называть цену.На полированном столе через неделю -заходишь -пыли невидно!

    Вот такая- вот пыль -у новых русских!

  12. Согласен с odessa4000, если плиты находились под внешним воздействием долгое время, оценивать можно только по месту их состояние. Слить воду не тяжело, состояние арматуры на оголённых участках оценить по толщине отслоившегося слоя металла.

    Если удовлетворительное состояние арматуры, затереть раствором цем-песч, зачеканить отверстия в плитах и вперёд. Продолжать стройку...

    Прораб с приличным стажем сказал пойдет-насчет плит-15 летней выдержки под солнцем снегом и дождем с морозами,а как все-таки и кому можно доверить оценку их состояния?

    А то он(прораб) добавил ,ну если сомневаешься -давай снимем -сделаем монолитную плиту вместо них,а их положим на потолок.:(

  13. можно пробовать делать все, что угодно, но все равно потрескает рано или поздно

    Вот в этом тоже согласен-что потрескается-просядет -однозначно

    А так как ребята советуют уж сильно накладно и 100% гарантии не будет(но постараемся по максимуму заглубиться и привариться)!

    Так вот уточненка если на старый фундамент перекрытый плитами с армопоясом (красный цвет) -

    а)стены положу из газобетонных блоков ,а на зеленом стены из несьемной опалубки.

    В месте стыка(примыкания) наружных стен-каким-то пластичным материалом задуть(пеной или еще какими-то материалами)

    б) стены по периметру старого и нового фундамента из несьемной опалубки.Боюсь разломит и монолит в стене,так?

  14. Почитал форум и вот прошу совета спецов.

    Буду премного благодарен.

    Ситуация такая на картинке красным обозначен старый фундамент(15 лет)

    на ленточном фундаменте уложены ФБС-4 сверху лежат плиты ПК-42*15 -10 шт.

    Т.е. сделан нулевой цикл-(в земле 1.2 м,сверху 1.2 м).

    планировался -2-х этажный дом.

    По нынешним временам 2-х этажный отпадает-будет 1-этажный дом

    1)Задача увеличить(пристроить) фундамент зеленый цвет с шириной фундамента 30-40 см -монолит и сверху монолитная плита.

    Знакомый прораб говорит будет трескаться в месте стыка-как по максимуму избежать этого.

    2)Другой спец говорит -выбрасывай плиты,т.к. за стоко лет они проржавели и от воды с морозами потеряли прочность (действительно в подвале на потолке кое -где оголилась ржавая арматура).

    Да, планируются стены из несъемной опалубки.

    1842419819_2.jpg.a9b247a04c3ff9a9843e8d0b7c88c3f3.jpg

×
×
  • Створити...