  1. На форуме присутствует директор фирмы-поставщика МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГИБКИХ труб - Solarmaster - стучитесь в личку к нему и покупайте - в чём проблема?

     

    Пластик не подходит..... потому что пластик, а не металл - чтобы на нём не писали неграмотные продаваны.

    Есть два варианта для скрытого мотнажа - металлический неперфорированный лоток - хорош для групповой прокладки (в пучках) или металлическая труба (не металлорукав - труба!!!).

     

    Есть существенное различие в значении индекса "НГ" в разных отраслях и это всегда сбивает с толку людей, а именно:

    В строительстве НГ означает только одно - не горит... просто и понятно..

     

    В электроматериалах - НГ - "не поддерживает горения..." а по нормативам сей индекс присваивается кабелю, если после того, как убрали открытый огонь, эта кабели горит, но не более чем 49,5 см!!!!

     

    Понимаете, кабель горит ещё целых пол-метра... в деревянной закрытой полости и при этом имеет и остаётся с честным национальным индексом "НГ"...

     

    Что-то ещё надо пояснять или уже предельно всё разжёвано?

     

    А как поступить -защитить себя и своих близких или нет - это уже будет Ваше решение - мы только подсказываем, как правильно и безопасно - далее уже Ваша зона ответственности.

    Удачи!

    а как добиться герметичности при прокладке в метал. Трубах? Воздух туда все равно попадает? Или это уже не важно в виду наличия металических стенок трубы.?

     

    Добавлено через 4 минуты

    На форуме присутствует директор фирмы-поставщика МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГИБКИХ труб - Solarmaster - стучитесь в личку к нему и покупайте - в чём проблема?

     

    Пластик не подходит..... потому что пластик, а не металл - чтобы на нём не писали неграмотные продаваны.

    Есть два варианта для скрытого мотнажа - металлический неперфорированный лоток - хорош для групповой прокладки (в пучках) или металлическая труба (не металлорукав - труба!!!).

     

    Есть существенное различие в значении индекса "НГ" в разных отраслях и это всегда сбивает с толку людей, а именно:

    В строительстве НГ означает только одно - не горит... просто и понятно..

     

    В электроматериалах - НГ - "не поддерживает горения..." а по нормативам сей индекс присваивается кабелю, если после того, как убрали открытый огонь, эта кабели горит, но не более чем 49,5 см!!!!

     

    Понимаете, кабель горит ещё целых пол-метра... в деревянной закрытой полости и при этом имеет и остаётся с честным национальным индексом "НГ"...

     

    Что-то ещё надо пояснять или уже предельно всё разжёвано?

     

    А как поступить -защитить себя и своих близких или нет - это уже будет Ваше решение - мы только подсказываем, как правильно и безопасно - далее уже Ваша зона ответственности.

    Удачи!

    посмотрел профиль директора по продаже труб, последняя активность очень давно. А где их еще можно посмотреть? Господин интернет результаты дает скудные....

  2. Не идеал - это и есть норма. Нельзя называть, например, проезд на красный свет идеалом.

     

    Попробуйте включить УЗО на линию в штукатурке (например линия освещения, проходящая без канала в стяжке пола квартиры сверху) - если соседка наверху моет пол, то токи утечки в сотни мА.

    Или попробуйте поменять заштукатуренный провод - надо ломать стяжку.

     

    Почти всегда линии прокладывались в каналах (в ж/б стеновых панелях и перекрытиях). Сейчас прокладка кабеля в штукатурке допускается только с обоснованием (при невозможности прокладки в трубах, коробах или каналах)

     

    Добавлено через 3 минуты

     

    Это от незнания. При КЗ разлетаются раскалённые частицы меди с температурой до 4000 град. Вот во время пролёта этих 10 мм они успевают рассеять значительную часть своей энергии.

    ....тоесть действительно 10 мм хватит можно в гофре оставить?Ж-)

  3. Потому что условия прокладки разные. По дереву - только металл. Если прибить негорючее основание (асбест) - можно и пластик. Если трубу крепить на расстоянии минимум 10мм от дерева (на хомутах например) то тоже можно пластик. Я как-то так понял. Опять же, это в идеале, строго по нормам. Можете отступить от норм, на свой страх и риск. Вон кабель всю жизнь в штукатурку запихивали - и ничего, по 50 лет стояло (типа "на наш век хватит").

    бредятина какая то:D. Не ваш ответ, а правила. Получается при опасной ситуации эти 10мм защитят о возгорания дерево?

  4. Не понимаю.зачем тогда на рынке присутствуют разнообразные материалы? Итог...только метал. Труба.? Получается если ввг нг - можно без защиты ложить? А если другой кабель - только в метал. Трубе?
  5. Ага... и я уточню - это Вы асбест собрались подложить?

     

    Именно тот материал, от которого вся Европа судорожно избавляется....

     

    Шикарная страна, а люди - вааще "золотой фонд генотипа"... блин.. гибкая труба стоит 28 грн м/п, на домик её надо аж 20-30м... это просто сумасшедшие деньги!

    Уж лучше асбест нюхать...

     

    Здоровья Вам, от всей души и как можно больше - при таком отношении к нему, это очень понадобиться...

     

     

    Нашел вот такое...

    это и есть эта труба?? Описание такое "Материал: ПВХ самозатухающий, цвет темно-серый

    Механическая выносливость 750 N / 5 см. (75 кг. / 5 см.)

    Длина 3 метра."

    Точно такая же продается в том же Эпицентре.

    И я не говорю, что жалко 28 грн. не хочу кабеля менять. посмотрел а там есть кабель скорее всего не тот. там ВВП. Короче - кабель менять не буду. По поводу труб - это те и есть трубы?

    А чем , например, отличается гофра от этой трубы?

    586.gif.740ef183ec4809215dc9a87973fa7e3b.gif

  6.  

    В основном обсуждение кабеля и провода для такой разводки. А у меня уже есть кабель и не потяну его менять финансово. И вот возник вопрос как правильно уложить? Единственное полезное вычитал, что все таки подложить асбест. картон или ткань. так ли это?

  7. Добрый вечер ув. форумчане.

    В очередной раз обращаюсь к Вам за опытной и профессиональной помощью.

    Понимаю, что тема уже высказана и обговорена 1000 раз, но однажды получил на этом форуме отличны ответ и больше не задавал глупых вопросов.

    Так вот. Имеет деревянное перекрытие. Балки, стропила. Вся проводка выведена на крышу. На данный момент провода спрятаны в обычную ПВХ гофру и лежат на балках. Но!!!

    Естественно это не правильно (я так думаю).

    Не понимаю как сделать так что бы спать спокойно можно было.

    1. Ну не хочу я брать их в металлические трубы.

    2. Видел в продаже пластиковые не горючие (имеют такое обозначение) трубы.

    3. Советовали просто подложить слой асбестового картона или ткани.

     

    Что можно и как правильно. ХЕлп

  8. Я в похожей ситуации и цоколь утеплять не планирую, а зачем это делать? Заверну трубы в гигантский слой утеплителя и все будет хорошо. Разве не так?

     

     

    Утеплять нужно 300%! Говорю - так как знаю. Однажды сидел уже без воды и возил от родителей. Пробовал греть феном - бес толку. Конечно, если труба металлическая - открытым огнем растопите. Потом раскопал, утеплил (в магазине посоветовали трубки этой вот фирмы трубки k-flex цена и горя не знаю до сегодняшнего дня.

  9. Не пинайте.....Знаю что тысячу раз обсуждалось, но все же....для чайника:

    Можно ли так - от автомата идет к развет.коробке кабель 4мм2. от коробки идут все 2,5мм2. Можно ли так и чем грозит?????? И как меняется свойства автомата и кабеля который до распред коробки. ???Все спасибо

  10. Должен быть.

     

     

    То dm-ol

    Если в доме есть УЗО - то на вводе лучше 0,1/0,3А. Номинальный его ток - не менее 32А (лучше на ступень или выше номинала автомата перед счётчиком).

    Если в доме на розетки нет УЗО - то на вводе только 0,03А.

     

    Вывод - я ставлю УЗО после вводного автомата и счетчика и перед автоматами которые в доме разбиты на группы. И его параметры - .....?????Спасибо!

  11. УЗО можно ставить в любом месте.

    Вам нужно с параметрами "3 фазы + ноль" 40А 30мА.

    А че это у Вас автомат перед счетчиком стоит? Или так уже можно?

     

    УЗО в доме нету совсем. Тоесть мне после счетчика и перед автоматами, которые идут на дом - ставить его??????!!

  12. Люди добрые, Помогите еще разик.

    Очень нужна Ваша консультация.

    Ситуация следующая - ввод в дом - автомат 32А.

    От него на автоматы в дом. (Ввод 32А - счетчик - автоматы)

    Хочу поставить УЗО!

    1.Можно ли поставить его сразу после счетчика, перед автоматами?

    2. Какое УЗО брать?В смысле параметры?

    Всем спасибо огромное за консультацию!

  13. Первое время понаблюдайте за ними (какого они качества) - сильно греются? Подтяжка обычно раз в полгода, так же и контакты на выключателях/розетках.

     

    Понаблюдать - в смысле - включить что мощное на время и потом все выключить и попробовать на сколько он нагрелся?

    На самом контакте - написано , что не поддерживает горение, пробовал - не горит:)

    А сам материал - очень плотный. Не согнешь - только ломать

  14. Можно, но имейте ввиду, что при ослаблении контакта (в следствии нагрева/охлаждения проводников) сопротивление контакта будет расти (требуется подтяжка), а это в свою очередь ведет еще к большему нагреву. Должен быть доступ для обслуживания. С большой нагрузкой аккуратнее.

     

    В магазине таких нет? Стоит копейки.

    zao-tehnolog.ru/page298983

     

     

    Не могу найти таких.

    Но получается что мне их придется с какой то переодичностью докручивать?

    А вообще - нагрузки большой не предвидется.Стандартно - стиралка - на отдельной коробке с таким зажимом.

    Кухня (без электроплиты) на отдельном.

    А так - телевизор и т.д....Наверное не будет особой нагрузки?Правильно?

  15. От арматуры больше гемора.

    Клемники горят, заменить. Вот только не ясно для чего они вам (куда ставить думали)?

     

    Я вот поставил себе подобные клемники.Можно ли их исплользовать.У меня они больше и толще.Только не сердитесь за глупые вопросы. Просто я начал скручивать, потом мне показалось что это не очень надежно. и я решил поставить такие клемникиuntitled.bmp

  16. От арматуры больше гемора.

    Клемники горят, заменить. Вот только не ясно для чего они вам (куда ставить думали)?

     

    Добрый вечер. Я клемниками скручивал провода в коробках.

    Но нашел такие - жесткие, с прижимами пластиной болтом.Такие подойдут?

     

    А что Вы имеете ввиду под "больше гемора от арматуры?"Ну в принципе можно от арматуры протянуть?Смысл не теряется?

  17. 1. Не на корпус щита, а на главную заземляющую шину(ГЗШ). Так же уточните в своем РЭСе - ПЕН соединять с ГЗШ или нет?

    2. Далее от ГЗШ в щит дома на шину РЕ, а от нее на все потребители и ДСУП.

     

    Про УЗО не забудьте.

    пост №1. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=61159

     

    Спасибо.Но у меня планируется всего лишь 2 розетки и к ним подвести заземление.Можно ли просто от болта от арматуры подвести проводк розеткам?Может по дурацки - но все же?

    И еще если можно вопрос - купил для соединения проводов и кабелей клемники полиэтиленовые - а почитал - вроде горят они часто - как думаете - менять?

  18. Милые форумчане.Опять приходится искать у Вас совета.

    Знающие люди откликнитесь!

    Есть дом отдельный.

    Есть щиток с вводным автоматом и счетчиком.

    Есть дальше с вводного автомата идет в дом кабель для подключения щитка в доме с автоматами и разводке по дому.

    Есть вбитый в землю контур заземления (штыри в землю)

    Есть прикрученный штырь, выходящий из земли (последний) который при помощи болта прикручен к щитку на улице.

    Теперь вопрос -

    Для того что бы заставить это заземление работать - мне необходимо подключить провод от этого болта и ввести его в дом, а от него подому кинуть на каждую розетку третий?А то везде лежит кабель из двух проводов.Правильно ли?Всем спасибо за внимание

  19. Разницы нет.

    Добрый вечер.

    Еще один маленький вопрос - последний - можно ли так подключить перемычками автоматы в щитке - 20А ,16А 16А, 16А 10А?

    Тоесть три провода от щитка на улице приходят на 3 первых автомата - 20А -16А - 16А?

  20. В теории так и есть, равномерно по нагрузкам.

    Если перемычка (провод) соединяет последовательно несколько АВ, то она должна быть соответствующего сечения и без разрывов жилы. Либо использовать гребенчатую шину. АВ максимального номинала должны располагаться первыми в этом ряду.

    Ок. А если все автоматы одинакового номинала?Тогда нету разницы с какого начинаются перемычки?

  21. У вас я так понимаю плита запитана будет от одной фазы, а далее просто добавить к ней нагрузку (например стиралку, водогрей).

     

    Цитата:

    Сообщение от dm-ol viewpost.gif

    У меня просто как-

    от вводного автомата кабель в дом.А там от тройного (не знаю как называется правильно!) перемычками на все автоматы!Это же нормально?

     

    Тройной - 3х полюсный автомат.

    А как определить нормально или не нормально без схемы?

    Я не ясновидящий.

     

    Нет, я не настаиваю что бы Вы гадали. Вы расскажите как в теории. А я подстрю под действительность.Вот и спрашиваю - когда от 3х полюсного автомата запитывают отдельные автоматы перемычками - это нормально или нет?

    И не важно в доме это или на уличе.Скажем после вводного автомата стоит ав на 25А и после него запитываются ав на 16А перемычками?Чем это плохо?Или хорошо?

×
×