  1. А подскажите, кто делал? Тоже Киево-Святошинский р-н.

     

    Странно. У нас в Обуховском официально в облгаз за проет 55000грн. это минимальный платеж., макс. 63000грн. Это сказали по новым тарифам с сентября 2017 года. По этой причине отказались от газа для плиты. Проще организовать на улице место под газ. балон и все.

    Отопление от пилетника

  2. Добрый день.

     

    В эпицентре покупал картридж в фильтр для того чтобы убрать запах сероводорода помогло на месяц два. В интернете таких не нашел.

    Я так понимаю что это просто картридж с активированным углем и кдф засыпкой?

     

    Какие можете порекомендовать?

     

    у себя это убрал поднятием на каксимум тем. нагрева воды. И за 2-3 дня все прошло. Причина была, что летом болером не пользовался(Грел чз газовый). А в октябре заупстил пилетник и пошел запах. А второй вариант, промыть можно. У меня есть в низу выход

  3. Моя рекомендация заказчикам:

    При стоимости подвода газа меньше 3.000 U$, альтернативы ему нет.

    Стоимость 1кВт тепловой энергии газовым контенсационным котлом - ~0,85-0,9 коп.

     

    А где это такая цена 7000грн????

    Я сейчас дом родителям строю. Так вод подключение по новым тарифам сейчас минимальный 55тыс.грн. максим . 63тыс.грн. Это новые расценки официально в газ контору. + ваши затраты на трубу и врезку.

     

    По этому газрвщиков с Фирташем послал нах...й. Отопление от птлетника, у себя уже 5 лет использую , плита чз балон что на улице

    • Лайк 2
  4. Так у Вас еще круче чем у меня! Или это у Вас сейчас 150кг при плюсовой температуре? У меня дом 100 кв., котел 20кВт, за отопительный сезон, а он у меня начинается в сентябре когда на улице температура падает меньше 15градусов и зачастую до апреля, когда постоянно больше 15 градусов. Дома температура 22-24 градуса, стоит комнатный регулятор температуры. У меня за 5 лет ни разу не было больше 2,5 тонн. Единственное у меня вода греется электричеством, как по мне немного невыгодно использовать пеллетный котел для нагрева воды при малом потреблении горячей воды. А комнатный регулятор ставьте, великое дело!!!:good:

     

    Да я новичек. Я полноценно только с января топить начал. Я здесь писал www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=171407

     

    150кг- 4 дня это получилось за январь. Но скажу что дома жарко.

    Я с газовым так не топил. Программатор днем уходил на понижение темпер., а в 17.00 включал и нагонял до комфортной.

    А здесь понимаю что перерасход идет из за того, что нагоняет темпер. когда можно не гнать. Настройками пог.заис.автоматики, пока играюсь.

    Но это однозначно не то что с программатором.

  5. У меня тоже стоит маленький на 80 кг(самодельный), хватает в межсезонье на неделю. в морозы минимум на 3 дня. Выбирал такой маленький и делал под свой уголок, нет котельной ставил в прихожей. А так все зависит от мощности котла и на сколько вы хотите времени чтобы хватало.

    Расчет приблизительно такой:

    ((Мощность котла/4,5(количество тепла выделяемое при сгорании 1кг пеллет))*24часа(количество часов в сутках)*Х(количество дней автономной работы)*1,5(приблизительная насыпная плотность пеллет))/1000= объем емкости в м3 при работе котла на полной нагрузке, если средний то еще умножить на коэффициент 0,5.

    Например у меня на объекте стоит котел мощностью 100кВт, хочу топливную емкость на 7 дней беспрерывной работы на полной мощности.

    ((100/4,5)*24*7*1,5)/1000=5,599 м3 или 2,799 при средней нагрузке.

    Если котел правильно подобран и не работает на полную катушку то надо умножать на коэффициент 0,5 тогда будет более менее правильный подбор емкости, как говориться без запаса, который останется в кармане.:)

     

    80 кг - 3 дня это круто. А сколько квадратов дом и кВт котел?

    У меня при 200кв. +косв. бойлер (160л) уходит 150кг =4дня. Работает черз пог.зав.автоматику. Но хочу поставить комнат.програм. Думаю выиграю этим. Так как жена бывает утром отключает горелку, при темп. в доме 24. И только под вечер может включить.

    Так как в доме тепло, а котел включается по темп.

  6. На самом деле бункер можно любой поставить, было бы место. У меня - не было, поэтому поставили маленький на 80 кг. В межсезонье можно на неделю растянуть.

     

    Спасибо за ответ. А как часто заправляете? А то у меня стоит на 140кг(150 это под завязку) и я думаю, что это маленький:D

  7. Ну, вы все правильно нашли.

     

    Спасибо. Я это знаю. :D

    Вы выше дали ответ на мой вопрос, что "бункер на 150кг". Но с таблицы что то не получается 150кг.

     

    Народная мудрость : "Говори только то в чем полностью уверен"

     

    На этом наше общение считаю завершенным.

    Всем спасибо)))

  8. У вас ПМС?

     

    На глупые вопросы, возможность оставлю вам.

    И вообще научитесь пользоваться поиском. ПМС -это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC

    :D

    А вам постом выше был задан четкий вопрос и тем более с картинкой.

  9. 150 кг. Подходит?

     

    А что значит "Подходит?" ???? У вас ко мне что то личное? Или я смотрю вы с многими так общаетесь.

     

    Если вы отвечаете, за человека на мой вопрос. Значит вы знаете инструкцию, пользуетесь поиском. И скажете ответ на следующий вопрос . Это что? ?-)))))))

    160389874_Image2.jpg.b839ab1ca237c6819bbe18be29ab25a1.jpg

  10. Ну после проведенного эксперемента без верхнего "керамического жолоба" могу сказать, что "пенза" всеравно образовывается как на фото (ранее выкладывал). Но зато горелка не отключается от датч.перегрева и работает дальше. Ранее 2 дня и надо или убрать "пензу" или горелка перейдет в перегрев. Сейчас 3 дня и пока все нормально. Буду наблюдать дальше
  11. Ну после проведенного эксперемента без верхнего "керамического жолоба" могу сказать, что "пенза" всеравно образовывается как на фото (ранее выкладывал). Но зато горелка не отключается от датч.перегрева и работает дальше. Ранее 2 дня и надо или убрать "пензу" или горелка перейдет в перегрев. Сейчас 3 дня и пока все нормально. Буду наблюдать дальше
    • Лайк 2
  12. Мы купили, установили, подключили ТП, НО документы оформить не успели. Наш ТП оформлен на одно физ лицо, а разделить счета на каждого не можем! Вот и платим по тарифу свыше 800кВт.

     

    Один в один :)

  13. Ну цена - понятие относительное....альтернативы есть?

     

    1кВт "добытый" генератором - будет дороже....

    Солнце/ветер - долгоиграющая перспектива, при колоссальных первоначальных вложениях ....

     

    Облэнерго таким образом увеличивает свои активы, не вкладывая абсолютно ничего. Идеальная схема для заработка!

     

    Альтирнативы нет. Резервный генер.6кВт стоит, сколько это знаем :)))))))

    Ок. Спасибо. А вы тож с таким столкнулись? Или занимаетесь в этой теме?

  14. Спасибо за оказанное внимание. Так оно и есть. Но стоимсоть по 1,34 ну очень не гуманно. Это надо такую хрень закрутить. Собственник хочет перераспределить мощность трасфоматора. И эт при том, что Облэнерго не вкладывала не одной копейки, что бы эта мощность там оказалась.
  15. Кто собственник, у кого на балансе ТП?

     

    Собственник частное лицо. Он его не передавали не куда.

    На сканах видно что и как. После тарнсф. нет не какой линии. Мы ее сами ставим.

  16. НИКАК!

    Надо отменить постанову НКРЕ. А как это сделать - пока по-моему не придумали.

    Таких ситуаций как у Вас - тысячи...

     

    Это пи...

    Но здесь момент в следующем. Я линию от трансформатора тяну сам. И почему владельцу трансформатора обслуживают по договору Обленерго. А я туже электричество беру по линии которую сам поставил????

  17. ---

    Для подключения к существующей ТП нужны "заява", "рішення" и "договір на підключення до існуючої ТП". "Ситуационный план" находится в перечне предварительно оплачиваемых Вами работ согласно договору, а именно, в разделе "проект".

     

    Форумчани. Может кто то сталкивался с подобной проблемой.

    Есть трансформатор, хозяен готов раздать остаточную мощность.

    Но когда пошли в Киевобленерго, то говорят что не чего не можем сделать. Так как линий Обленерго там нет. Там линии (10-ка) "Арсенала" , а облэнерго как транзитер. Договор собственника тарснф. заключен с Обуховоблэнерго и деньги платим в Обухове. Это якобы такая дибильная ситуация с 2014 года, после нововвидений про подключенеи от НКРЭН

    Как бля с ними бороться?

  18. Форумчани. Может кто то сталкивался с подобной проблемой.

    Есть трансформатор, хозяен готов раздать остаточную мощность.

    Но когда пошли в Киевобленерго, то говорят что не чего не можем сделать. Так как линий Обленерго там нет. Там линии (10-ка) "Арсенала" , а облэнерго как транзитер. Договор собственника тарснф. заключен с Обуховоблэнерго и деньги платим в Обухове. Это якобы такая дибильная ситуация с 2014 года, после нововвидений про подключенеи от НКРЭН

    Как бля с ними бороться?

  19. Из Славянска в мешках по 15кг (из хвойных пород вроде) - претензий нет. Взял еще местную (компания ПеллетПром, они же СПД Фатун), но там махинаторы такое г-но продали, что сжечь их нереально просто.

     

    Во уроды. А мордой в мешок не канает? Я так понимаю не мешок ведь купили.

  20. Да не факт. У меня иногда и на 30ти горит долго без образования всякой хрени. Правда у Вас наверное 20кВт котел? У меня 10кВт и такие показатели на минимуме мощности.

     

     

    А что правили, если не секрет?

     

    Котел 24кВт.

     

    Насчет правили сейчас и не подскажу:((. Так как это было для меня абсолютно новая игрушка. И все делал в тел.режиме под руководством Андрея.

     

    sov1178 А у вас какой котел?

  21. Я раньше писал, что "керамический жолоб" а также "карамическая камера сгорания" это как опция у производителя. Она идет с завода только в моделях Luxe. И по показателям завода, улучшают КПД котла и горелки. Она может работать и без "кер.жолоба"

     

    Горелка у всех котлов идет "Platinum Bio 1", за исключением там одного котла. www.kostrzewa.com.pl/#174

    992165490_Image1.jpg.45f50338438ba33c7d7e479ea9a88540.jpg

×
×