Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

bogdansun

Пользователи
  • Публікації

    50
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем bogdansun

  1. Доброго дня! в квартиру потрібні такі вікна:

    1,4 х 2,06 - 3 шт (в кожному розділити і щоб права створка відкривалась в середину)

    1,42 х 1,13 - 2 шт (тільки одні відкриваються вправо, інші - вліво)

     

    Балконний блок: двері 0,85 х 2,15 і при дверях глухе вікно (з лівої сторони): 1,17 х 1,43.

     

    Об"єкт в Бородянці (київська обл, напрямок ірпінь-буча).

     

    Пропозиції зручніше на вайбер 0967555332 Богдан

    дякую.

     

    все ще шукаю)

  2. Доброго дня! в квартиру потрібні такі вікна:

    1,4 х 2,06 - 3 шт (в кожному розділити і щоб права створка відкривалась в середину)

    1,42 х 1,13 - 2 шт (тільки одні відкриваються вправо, інші - вліво)

     

    Балконний блок: двері 0,85 х 2,15 і при дверях глухе вікно (з лівої сторони): 1,17 х 1,43.

     

    Об"єкт в Бородянці (київська обл, напрямок ірпінь-буча).

     

    Пропозиції зручніше на вайбер 0967555332 Богдан

    дякую.

  3. Доброго дня! Запропонуйте, будь ласка, такі елементи (все в кольорі: БІЛИЙ RAL 9010):

    Софіт (гладкий, перфорований) - 22 шт

    "J - профіль", - 29 шт (4м)

    "Н - профіль", - 1 шт

     

    Водостічна система 125:

    Заглушка ринви ліва - 8 шт

    Заглушка ринви права - 8 шт

    Ринва - 12 шт

    Муфта ринви - 6 шт

    Лійка ринви - 6 шт

    Коліно труби 67 град. - 16 шт

    Труба 100 - 8 шт

    Хомут труби - 14 шт

    Крюк хомута труби - 14 шт

    Кут ринви внутрішній - 4 шт

     

    Лобова планка метал 20 см (білий, мат) - 40 м.п.

     

    може щось забув, пропонуйте ;)

  4. Новая,оригинал,производитель Fly - запечатана - не вскрывались - емкость соответствует заявленной - хватает зарядить телефон несколько раз! Отдали в счет зарплаты на предыдущей работе несколько штук )).Есть 2 цвета - белые и черные. Манибэк пару дней дам.

    Размер: 80*80*21 мм

    Цена 199грн тел.О5ОЗ856862 Сергей , находится на Петровка-Куреневка-Оболонь

    Возможна доставка в регионы Новой Почтой,по договоренности.

    Кто заберет 2шт,или все сразу - хорошо уступлю!

    Хочу подякувати. ПаверБанки якісні. Айфон вистачає зарядити 2-3 рази. і ціна ок!)

  5. Добавлено через 5 минут

    Кстати, а какие окна Вы заказали в 2012 году ?

     

    5d2m3ap59kd4s6x2cxltizb36.jpg

     

    О! Дякую, що нагадали. Тоді купив у "KROMIDO Line", тут на форумі. Саламандер стрімлайн (щойно розшукав у пп). Але то був будинок. А зараз вікна для квартири.

  6. Температура в доме не упала, значит котёл топит. Продолжайте топить непрерывно несколько дней. Вы же на ночь загружаете?

    Так, на ніч завантажую.

    Сьогодні є прогрес!))

    Зранку почистив котел, зняв вентилято подачі повітря, подивився чи не забитий телескоп (він був повністю чистий)... короче зробив профілактику.

    Затопив котел. І він нормально гріє! Його наче прорвало (в хорошому сенсі)! Температура 90. Подачі всі гарячі! Балансир поставив на 0,8 і температура не падає. Ніби все ок! :)

    Через пару годин мають перегоріти дрова, піду подивлюсь ще, що і як... Але причина неполадок так і залишається невідома....

  7. Звітую за вчорашній день.

    В 10 ранку затопив. Балансувальний поставив на 0,4. Температура була 60 (на котлі). Приїхав з роботи в 23:30. Тепмература на котлі 55 (на дні був жар). Будинок не нагрівся зовсім (так як і було +17). Подачі всі холодні. Виходить, що котел цілий день пропрацював сам на себе.

    У вас есть приточная вентиляция в котельне? Проверьте тягу в дымоходе,может забитый,нужно чистить.У моего заказчика сейчас та-же проблема,нужно поднимать дымоход,плохая тяга,котел может затухать.

    Вентиляції як такої немає (поки що). Але котел стоїть в гаражі (котельня ще не відділена). там приміщення 150 м3. Та і від вулиці відділять тільки ворота ролетні. Скажу відразу - в приміщенні не холодно.

    А з приводу тяги - я не знаю як її перевірити, але диму в приміщенні немає. тобто, стою біля котла (коли розпалюю), і бачу як дим йде до димоходу (назовні не виходить зовсім). Думаю, що тяга хороша.

  8. у вас нема подачі повітря для горіння...він у вас навіть не горів нормально, постійно в режимі тління. Як тільки 20-ка загорілась би та ще й всього на 74 квадрати , температура в котлі нижче 70 взагалі не опускалась би...враховуючи, що по суті будинок вже прогрітий

     

    я також так думаю. Підкажіть тільки як це перевірити??!! :beer:

  9. Взагалі щось дивне, з того, що ви описуєте, в котлі нічого не горить...ви заглядали в середину, вогонь горить?

    Яка площа будинку і потужність котла?

    Та заглядав , звісно ж! жар є. вогонь з"являється коли відкриваю дверцята (хз як правильно назвати). і температуру набирає, якщо відключаю насоси.

    Котел 20 кВт (універсальний). Будинок. зараз опалюється перший поверх . 74 м2 (4 радіатори і скрізь тепла підлога). Другий поверх не опалюється. він утеплений і перекриття між 1 і 2 також утеплено правда там де сходи нічим не закривав.

    Сьогодні я на роботі. зранку затопив і поставив балансувальний вентиль на 0,4. Ввечері гляну що і як.

  10. я три доби мовчав (щоб не писати що попало)). Так от.

    1. котел так і працює - 40-50 градусів.

    2. балансувальний стоїть на 0,45.

    при 0,4 - котел нагрівається до 55-60 градусів, але подача і на теплу підлогу і на колектор батарей - холодна.

    при 0,5 - котел охолоджується до 40 градусів (але на подачах з"являється нормальне тепло... правда не довго).

    а при 0,45 котел працює приблизно на 47-50 градусів. на подачах є хоч якесь тепло...

    В будинку зараз +17 (вчора ввечері було +17 і сьогодні зранку +17). будинок не жилий.

    3. конденсату немає.

    4. однієї закладки дров вистачає на 12-14 годин. дрова дубові. сухі.

    Таке враження, що котел сам себе душить щоб бути "тривалого горіння" :o

  11. Які насоси на котловому контурі та на опалювальному (4-ка, 6-ка чи 8-ка). Яка швидкість встановлена на насосі котлового контура, який об"єм подачі води він подає в котел та який мінімальний об"єм подачі води в котел регламентує паспорт котла?

    насос 6-ка (грюндфос якийсь). Другий поверх ще не підключено. насос цю добу на одиницю (був на 3).

    На теплі підлоги свій насос на колекторі (включено на 2).

    Перед котлом стоїть балансувальний кран (Герц). Представники Герца не змогли чітко пояснити, що означають цифри на крані. Знаю, що максимально він пропускає 10 м3 за годину. мені треба 0,5 м3. тому на ньому виставлено значення 0,6 (з 8,3 ). Виставляв екперементальним шляхом. починав з 0,2...... на подачі з"являлось тепло тільки на 0,6..

  12. Ви хочете сказати, що котел горить на повних парах, а на його виході нема температури? Це ж нереально...

    Чи я неправильно щось зрозумів..

    Якщо правильно , то потужність котла мала і потрібен час для прогріву системи до певного рівня...

     

    на повних парах котел працює коли відключені насоси))

    При включенні насосів, температура досить швидко падає (до 50 градусів). Я не кажу про температуру "обраткі", про конденсат (це окрема тема :o ) - не зрозуміло, чому навіть подача від котла стає ледь теплою.

    Зараз чекаю (як написали Ви) щоб прогрілась система. Є думка, що це його теплі підлоги так напрягають)

     

    При подключении насосов потребителей В обратку подаётся холодная вода. Должна быть подпитка гарячей воды из подачи для достижения температуры обратки до 55-60 градусов. Если температура в котле падает до 30 значит клапан не подмешивает горячую воду.

    :unknown: так да.... цей клапан не підмішує, розділяє потоки...... Тому ми і ставили змішуючи - вияснилось, що не правильно...

  13. якщо котел почав охолоджуватись, значить відбір тепла пішов. в іншому випадку він бі перегрівся..

    перевірте чи правильно ви встановлики клапан, стрілка на прямому каналі має показувати в котел...

    Чи вірно у вас виставлений біметалевий регулятор?

     

    клапан поставлено правильно.

    Тепло на батареї і на теплі підлоги йде тільки тоді, коли балансувальний вентиль виставлено на 0,6 (коли навіть на 0,5 подача на колектори чуть тепла). І при цьому ж котел охолоджується буквально на очах (до 40 градусів). :o

    біметалевий регулятор спочатку виставив так: розігнав температуру до 90 градусів і закрив регулятор. (теіпература піднялась до 93 і почала по чуть-чуть спадати).

    Я коли затопив котел, повідключав всі насоси, щоб швидше набрав тепло.

    Коли повключав насоси, хвилин через 10-15 температура впала до 40-ка.

    Пробував навіть біметалевий регулятор відкривати повністю - нічого не змінилось... :unknown:

  14. вра***те, що триходовим клапаном в даній схемі ви регулюєте не температуру подачі в систему, а температуру зворотної лінії із системи...тобто по суті витрату теплоносія по системі ,від якої залежить тепловіддача опалювальних приладів..

     

    Якраз Ви вчасно це написали!)) Ось і нове питання.

    Поставив щойно herz calis ts rd, затопили котел. Терморегулятор стоїть на 55 градусів.

    бансувальний кран був закрити майже повністю.

    Котел нагрівся до 75 градусів, але ж сподивачам нічого не віддавав (ясно чому :) )

    Коли почав по чуть-чуть відкривати бансувальний кран (спочатку був на 0,2, тоді кожних 10 хвилин відкривав на 0,1) - в систему пішла гаряча вода. Але не довго. коли балансувальний був на 0,5 котел почав різко охолоджуватись. Температура впала до 40 градусів......

    Нагадаю, що трьохходовий стоїть на 55 градусів і його датчик хомутами прикручений до "обраткі" батарей (там тепреатура зараз градусів 5))))

    :unknown:

    Чому котел не догрівається?? Де помилка?

  15. 1. На моєму фото вище видно, в якій точці має бути датчик

    2. На котлі на фото я добився відсутності конденсата при нижчих показання ніж рекомендується Стропувою . але мені було легше я використав витратомір з шкалою, вам буде трохи важче, наосліп прийдеться..

     

    датчик не побачив зразу)

    пішов міняти все як було)) Дякую!!

  16. в схемі обвязки стропуви триходовий клапан має буди роздільним (в інструкції це чітко прописано) і він там стоїть не для підтримання температури зворотної лінії на рівні 55 гр (голова від 20 до 50 рекомендується), а для економного витрачання палива. По схемі встановлення він і не може там її пітримувати

    Для уникнення конденсату стропува придумала обмеження швидкості потоку теплоносія (по принципу природної циркуляціЇ) і тому в схемі для цього присутній балансір... (не подобажться мені ця їзня задумка)

    В цьому повідомленні я все докладно описав..

     

    Дякую за пояснення! Виходить, що я даремно поміняв трьохходовик....

    Скажіть тільки, куди треба приліпити термодатчик від головки трьохходовика????? Я хомутами прикручува її до фільтра (перед насосом).

    і все ж не ясно чому була проблема з конденсатом (може завищений був протік через балансир?)

  17. Мда.... клапан у вас стоит совсем не тот, который нужно ставить в рекомендованной Стропувой схеме монтажа...

    [FLOAT=left]2014-12-17%2B21.25.12.jpg[/FLOAT]

    2014-12-17%2B21.26.06.jpg

    У них кардинально разные принципы работы и задачи

     

    ЗЫ ото инженеры пошли...

    Ловите: Herz calis-ts-rd + голова с выносным датчиком 20-50 градусов.

     

    Если покупать этот клапан не хотите, забудьте схему стропувы и подключайте по обычной схеме твердотопа применив ваш Herz teplomix, но забудьте про обращения в случае проблем , гарантия на котел пропадает ввиду невыполнения предписаний...

     

    так у мне і стояв Herz calis-ts-rd. але ж він роздільний, а не змішувальний! Як він забезпечує температуру "обраткі" на котел 55 градусів? він коли стояв, то і котел нагрівався тільки до 40-50 градусів, і конденсат був....

    на цьому фото не видно, але стрілочки на ньому вниз і зверху на ліво (тобто від "обраткі" на котел і від "обраткі" до споживачів)

    thumb_IMG_4743_1024_800.jpgi.gif

  18. :lol:Інженеру який малював обвязку СТРОПУВА ресект і уважуха. Тобто поки котел не розігріється по заданої температури, щоб відкрився 3-ходовий (термостаті), гідрокомпенсатор до одного місця:o. Ніколи не розумів тих людей, які збирають обвязку СТРОПУВА по схемі з інструкції, особли самих педантичних, які роблять це все на різьбових з"єднаннях, як на малюнку :o

     

    Bogdansun, Ви уважно читали інструкцію? Бачили там пункт про гарантію? Там ще чорним по білому написано, що за гарантію відповідає монтажник

     

    Добавлено через 7 минут

    Моя улюблена схема обвязки. obvjazka_tverdopaluvnogo_kotla_6.jpg

     

    П - перфекціонізм)) це про з"єднання))

    компанія стропува, кажуть, що котли працюють вже чуть не 15 років. з даною схемою обвязки. а я не інженер проектувальник, щоб перевіряти схеми... просто зібрали все "по книжці", а система не працює. ніби все правильно - а не працює... :o

    може є в когось якісь думки?

  19. Ще одне, не можу роздивитись, розширювальний бак у Вас стоіть після 3-ходового? Тобто почне виконувати свою роль лише після того, як 3-ходовий відкриється від котла до споживача? :o

     

    розширювальний після трьохходового! так само як на заводській схемі. :unknown: вже передумали всі варіанти... :unknown:

    Help!! :o

     

    Добавлено через 4 минуты

    ще один момент. не знаю чи впливає він на цю ситуацію, але розширювальний бак пустий. раз набрався водою, коли набирали систему, а зараз пустий :unknown:

  20. Я не инженер, а простой пользователь. Но мне кажется, что насос должн стоять после клапана. Если клапан закрывает приём воды в котёл из обратки и хочет брать воду из подачи ( малый круг) как будет осущесвляться циркуляция, если насос остался на обратке?

    Ну я також не інженер)) Але по логіці, нагріта вода в котлі виштовхне холодну воду... природня циркуляція. Так все стоїть по схемі "Стропуви"

    stropuva.org/skhemy-obvyazki/11-ustanovka/62-skhema-obvyazki-kotla-3

    Snymok_ekrana_2016_02_10_v_23_07_22_500.jpgi.gif

    • Лайк 1
  21. А может это не инженер вовсе?

    Первое что приходит в голову взять трехходовой от другого производителя.

    Лично я по этой причине герц и не беру. У них очень сложно с информацией.

    та я вже навіть і не знаю.... клапан не може бути закритий повність із сторін А і В. Він із сторони В в сторну АВ завжди відкритий (так як і по інструкції), а циркуляції немає! Балансувальний повністю відкритий, там повинен взагалі бути завищений прохід на котел (хоча по інструкції 8л/хв).

    І ще одне. Біля розширювального баку є кран для спуску води. Коли відкриваємо той кран, то з нього йде гаряча вода. Дуже гаряча. Тобто, прохід через трьохходовий і бансувальний кран є! :unknown:

  22. Стропува…

    Доброго дня, друзі.

    Допоможіть, будь ласка, побороти славний котел стропува!

    Ситуація наступна:

    Котел нагрівається до робочої температури (75-85 градусів), але подача від котла не йде до споживачів.

    IMG_4856_800.jpgi.gif

    Систему запустили в минулу п'ятницю, і все працювало. Нагріли будинок, нагріли теплі підлоги (всі 5 контурів).

    Була проблема з конденсатом і з тим, що котел не догрівався (температура була 40-50 градусів).

    Виявилось, що поставили трьохходовий не змішувальний, а роздільний (herz calis ts rd).

    Вчора замінили трьохходовий на herz teplomix dn-32.

    Тепер котел нагрівається нормально, але до споживачів не йде вода.

    «обратка» на котел холодна. Немає циркуляції через котел.

     

    Трьохходдовий знімали, дивились, дули в нього)) але все ніби з ним нормально.

    B-AB продувається постійно і легко.

    А-АВ не продувається

    А-В продувається, але дуже-дуже мало

    IMG_4864_800.jpgi.gif

    IMG_4857_800.jpgi.gif

    Допоможіть, будь ласка, хто чим може :beer:

    ПС. Інженер із "Стропуви" також думає над цим питанням...

  23. Она работает идеально. Стоит 3550 грн. Установил за 15 мин. Котел очень быстро выходит на температуру и точно ее поддерживает

    А схема обвязки котла (заводська) якось змінюється із встановленням цієї автоматики?

×
×