Tolik00
-
Публікації
13 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Tolik00
-
-
А що конкретно йому повинно заважати працювати?
Він постійно включений(стоп-пусків немає), не обмерзає (підігрів піддона і картера + саморозморозка періодично включаеться) , конденсат з наружного блока виводиться в каналізацію. Ну звичайно СОР при -(20-25) 1.5 , але мені і цього вистачає:
3.5 *1.5 =5.25 + 4 квт тепла підлога = 9.25 . Будинок буде тримати тримати температуру 23 градуса добу точно. Але ж -20 протягом доби не постийно (рано -20 , вдень і вечором -10), тай скільки таких днів? 5-10 на рік.
- 2
-
Уже 3-тя зима . Правда , забув сказати, в ньому стоіть підігрів піддона і компресора
Добавлено через 8 минут
Одна відома кантора рахувала тепловтрати будинку:
нарахувала, приблизно, 13квт
Кондеціонер при -15 споживав 3- 3,5 квт
- 1
-
Хочу поділитися з вами результатами опалення житлового будинку,
по проекту Jaspis 3 (площа 285 кв.м, з них 40 кв.м - площа гаража, що не опалюеться), інверторним кондеціонером GFH60K3CI/GUHD60NM3CO. Опатення повітряне.
Крім кондеціонера е ще електричні теплі підлоги заг. потужністю 3.95 квт.
(вночі виставлені на 32 градуса, вдень на 27)
Температура в будинку не опускалася нижче +23 градуса
Від 1 жовтня до 1 березня нагоріло 13000 квт
Добавлено через 1 час 15 минут
По грошах ... Тариф електроопалення з двохзонним обліком.
13000/2=6500 квт
6500*0.71=4615 6500*0.35=2275 2275+4615=6890 грн
6890/5 місяців =1378 грн в місяць
1378грн в місяць - сюди входить нагрів води бойлером 100л + індукційна плита (газу нема)
Літом, без тарифу електроопалення, я платив 450-500 грн
- 2
-
-
-
Площа будинку 260 м кв, це разом з гаражем (гараж 40 м кв). Мешкати будем ми втрьох. Опалення повітряне буде з тепловим насосом.
-
-
-
-
-
-
Доступный тепловой насос воздух-воздух Nordic от Cooper&Hunter
в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Опубліковано:
Про тепловтрати написав чуть вище... (приблизно 13 квт, проект Jaspis 3).
Споживання падає при великому мінусі (нижче -15)
На мою думку, кондеціонер дає більше 5.25 (при -20 -25), але я написав, що і цього вистачає. Замість тенів у мене електричні теплі підлоги...
При -20 я багато не "ВИГРАЮ", але зато до -10 "ВИГРАЮ" досить багато
Про споживання за 5 місяців написав вище.