  1. хм. интересно.

    а как насчет увеличить интервал задержки пуска генератора хотябы до 5-10 минут?

    у нас иногда свет выключают на 2-3 минуты. нет смысла заводить генератор

    и как насчет автоматизации пуска генератора дефиант со стартером?

    В панели Datakom DKG-105 возможно увеличить интервал до 240 секунд, а дефиант со стартером без проблем переделывается под АВР.

  2. По панелям управления Datakom могу сказать только хорошее. Первый блок АВР на DKG-105 смонтировали 5 лет назад, претензий никаких, тоже самое могу сказать и на счет зарядных. На сегодняшний день мы и дальше пользуемся этой продукцией, наш собранный блок АВР панель DKG-105, контакторы 32А вместе с зарядным стоит 4000грн., переделка генератора (взвод воздушной заслонки, коммутационные реле и т.д.) типа Firman FPG7800E2 или Kipor KDE 6500E 600-800грн. при этом генератор остается полностью транспортабельный, отключил фишки и тащи куда надо, заводи с ключа. Вопросы в личку.