  1. Можно согласиться с обшивкой металлом, при обязательной изоляции от пола и перекрытия ( не на 7 см, а на 25-50 см ). Это при условии бетонной плиты перекрытия. А если потолок ( подшивка крыши ) деревянная - по норме за 100 см нагревшаяся металлическая поверхность трубы должна быть уже изолирована.

    Вы ничего не путаете? тогда подробнее.

    с остальным согласен.:beer:

  2. 1. Разобрались.:)

    2. Важно расстояние до балок от дымохода.

    3. Почему нельзя?

    4. Об этом я уже писал. Во время топки труба постоянно меняет свои размеры. Сыпучие утеплители будут *двигаться* соответственно могут проседать и давить на трубу. С ватой этого не произойдет.

    Фото ускорит понимание процесса:D

  3. Зачем шамотом? Сделайте каркас из уголка, поставьте две решетки, внизу и вверху ( на разных сторонах). Голая труба будет в шахте ( уголок зашиваете оцинковкой, нержавейкой или магнезитом (если оцинковка, то можно на заклепках, в любое время высверливаете заклепку проводите ревизию, ставите на место, занимает времени пол часа, очень удобно). Отступаете 6-7 см от потолка мансарды (от пола аналогично), вот там уже нужно изолировать изнутри или ставить сендвич.

     

    пы.сы. оцинковку, три стороны, монтируете изнутри шахты, а одну сторону,снаружи для того, чтобы можно было высверлить заклепки.

    пы.сы.сы. делал такую шахту без сендвича, голую трубу, греет супер.

    • Лайк 1
  4. Ну раз разрешили критиковать, покритикую:D

    1. Коаксиальный это другой вид дымохода. Возможно Вы имели в виду сендвич.

    2. Расстояния 50 х 50 очень мало.

    3. Высота 4,5 метра мало - минимум 5,5 - 6. Уточните 4,5 уже смонтированный или 4 + 0,5 трубы.(тогда с каждой трубы минус 7см).

    3.Засыпать модульный дымоход категорически не советую.

  5. монтажник с которым я договаривался об монтаже дымохода категорически отказывался делать в таком варианте он убеждал меня пустить двойную утеплённую трубу по второму этажу.......:(

    Правильно, зачем ему гемор с шахтой?

  6. Он реально греет хорошо и безопасен.

    P/s/ зазоры в межэтажных перекрытиях и трубы все равно никто не отменял.

    8.jpg

    Извините, но Вы смешали все в кучу.

    Картинка интересная, в смысле подходит только для Шиделя.8-)

    Заодно нужно добавить к картинке, если уже цитировать СНиП, расстояние от пола.

    пы.сы. очень не правильная картинка.

  7. Прежде чем покупать скотч и тратить 50 гривен прочитайте на упаковке температуру применения.

    Я не пойму одного, о чем Вы сейчас говорите, зачем счотч для труб?

    Любая труба *дышит* т.е. меняет свои размеры во время топки, при чем здесь скотч?

    Змея, при всем уважении, зачем саморезы? Саморезы применяются для сендвича. Собирайте по конденсату (воде) и не будет проблем. Конденсат будет стекать в топку и там сгорать.

    • Лайк 1
  8. Без фото посоветовать конечно сложно.

    Однозначно утеплять ватой закрыв ее оцинковкой.

    Согласен с korund, по поводу профилей ( дешево и сердито), но Вам возможно это будет сложно сделать смомому.

    Есть еще один вариант.

    Утепляете ватой, сверху оборачиваете оцинковкой ( если найдете СССРовскую которая была 2,5 метра, вообще гуд), оцинковку крепите к уголку, хотите болтами, хотите заклепками, вторую площадку уголка крепите к стене. Единственное прийдется сделать на заказ верхний стяжной хомут ( окапник), чтобы осадки не попадали в утеплитель. Несколько нюансов:

    - уголок обязательно хорошо загрунтовать и прокрасить иначе потом будут ржавые разводы по всему дымоходу,

    - не крепить уголок к земле, только к дому (иначе может выгнуть всю конструкцию),

    - стеновой крепеж уголка *разбить на треугольники*

    - оцинковку (если новая) красить через два года,

    Утепляйтесь :)

  9. Уважаемая Крися, вчера не указал еще одну возможную причину.

    Поскольку дымоход наружный такая ошибка может иметь место.

    Возможно, что во время монтажа была произведена нагрузка не на стену, а на грунт (т.е не учитывалась подвижка грунта и хождение фундамента).

  10. да, пожалел лишние 100грв на нержавейку, взял оцинкованную :(

    Посмотрите свой первый пост, какие суммы.

    Неужели ( в Вашем случае максимум 350- 370 гр. метр) не стоит того, чтобы спать спокойно?

    Настоятельно Вам рекомендую аустенитную нержавейку AISI 321 1.0 ( толщина 1 мм.)

    • Лайк 2
  11. Может быть, обеспечить проход холодного воздуха из помещения под колпак? - будет охлаждение.

    Нет, Вы должны охлаждать топку, т.е воздух должен ее омывать и выходить в верхнюю решетку ( слишком большой, как и слишком маленький, зазор между облицовкой и топкой не даст возможности это сделать).

    • Лайк 1
×
×