Обращаюсь к специалистам, у кого есть опыт работы с аналогичными котлами, греющими не городскую воду, а из скважины.
В моем случае вода из скважины мягкая - жесткость -1,15, сухой остаток выше нормы - 1200, в результате бойлер прожил 3 года, а если вода жесткая - бойлер дольше будет жить, понятно, что будет образовываться накипь на теплообменнике, но с этим можно бороться?
Еще вопрос к специалистам:какой лучше бойлер - нержавейка или эмалированный. Продавцы эмалированных утверждают - из нержавейки ни вкоем случае не берите - их съедят блуждающие токи за год, продавцы нержавеющих утверждают - эмалированные проржавеют за год, а что скажут уважаемые практики?
-
1) из горячего крана может течь вонючая вода (из системы отопления)
2) в отопленни понемногу меняется вода. Может сильнее образовываться накипь на теплообменнике, быстрее коррозия металлических частей (в основном, радиаторы страдают).
3) при пользовании горячей водой - падает давление в системе отопления. При наборе ванны, может и до нуля.
Спасибо, я понял - это не выход.
Сегодня обследовал и проверил бойлер. Вытряхнул из него где-то с пол ведра выпавших в осадок солей и немного слущившейся эмали и ржавчины. После промывки - в основном корозии подверглись пруты круглого сечения, которые фиксируют зеевик, и патрубки. Залил в бойлер воды, заглушил один патрубок змеевика , а к другому подключил воздух - забурлило, диагноз подтвердился.
-
Куплю бойлер к котлу Hermann Supermaster, можно Б/у, или бойлер косвенного нагрева ( ориентировочные размеры 340х340х700).
-
Спасибо всем откликнувшимся. Буду очень признателен за обсуждение такого варианта ( не моего) решения задачи:
На входе х.воды в бойлер врезается редуктор (2бар.), и пусть дырявый бойлер(точнее теплообменник) работает дальше. Интересно чем это чревато?
-
Так что Вы попытайтесь таким же способом, может получится.
Все решается на уровне межличностных отношений.
Удачи Вам!
P/S/ Да еще один немаловажный вопрос, а в последнее время у Вас не срабатывал предохранительный клапан ГВС на 8 бар?
Спасибо, что откликнулись. Уже демонтировал бойлер, вскрыл - картина очень похожа на Вашу. Предохранительный клапан не срабатывал.
Просьба к форуму, может кто подскажет альтернативное решение проблемы. Спасибо Vitw, который предлагает к котлу пристегнуть автономный бойлер косвенного нагрева, я пока его не видел попробую найти, в моем случае важны размеры (возле котла мало места).
-
Проверьте так: закройте кран перед котлом на вводе холодной воды, Откройте кран разбора горячей воды. Если давление упадет на ноль, меняйте бойлер. И не забудьте взять парочку запасных анодов. Если на ноль не падает - значит Вам крупно повезло (пока).
Спасибо, огромное - бегу проверять.
-
Уважаемые форумчане, очень нуждаюсь в компетентной помощи. Суть проблемы - Hermann Supermaster 28,эксплуатируется четвертый год, индикатор давления "зашкалил", при расходе гор. воды - давление снизилось. Очевидно проблема в бойлере (наверное в теплообменнике), произошло сообщение двух контуров. При воспоминании сервисной службы Водной техники (с велосипедным насосом и заверениями, что магниевый анод вечный) - хочется найти гранату, не хочу обидеть квалифицированных специалистов, и понимаю, что их на всех не хватает. Спасение утопающих......
Пока котел не разбирал, очень хотелось бы услышать рекомендации специалистов.
Всем огромное спасибо.
Куплю бойлер к котлу Hermann Supermaster