Покупал Берьер 500 при содействии BlackAlex . Для настенного котла хватает с головой. Перед новым годом выручил конкретно, три дня электричества небыло. Отработал без проблем, только успевали аккумуляторы менять. Автомобильного аккумулятора 60Ah хватило часов на 12(при включении котла по 15 минут с интервалом 2 часа), а дальше добрые люди подвезли ещё 3 штуки по 160Ah. С их помощью и дотянули до восстановления сети.
Для кратковременных перебоев(3-4 часа) штука нормальная. А вот для более длительных, задумываюсь о покупке бензиновой станции.
Можно поставить также как вариант более мощный ИБП с дополнительными батареями.
-
а если взять 8 батарей емкостью 60, то при подключении приборов на 1квт на сколько времени хватит такого безперебойника?
Формула следующая :8*12(96 напряжение преобразования)*60(ёмкость батарей)*0.7(КПД ИБП)/1000(нагрузка)=4 часа работы
-
8% - ремонта.
Вам очень повезло. У нас по практике 80% ремонта.
Я бы посоветова GE серия EP. ON-line UPS 3000va/2100w с внутренними акб - 737 евро, с выводом под внешние 835.
С сегодняшим курсом евро - очень выгодно.
Форумчанам скидочка
А что за серия ЕР?
-
Комрады, помогите плз. советом!
В этом году поставили двухконтурный котел Unkers (отопление+гор. вода).
Котел газовый, но для работы ему нужно так же и электричество (для насоса).
Возникла проблема, очень часто вечером падает напряжение, иногда вообще свет пропадает.
И котел естественно перестает работать (не выключается, но на табло пишет "ошибка").
Пробывал его вешать на обычный УПС от компа :, но его хватает очень ненадолго.
Поделитесь опытом кто как решал подобные проблемы.
В идеале нужен такой девайс ("большой УПС"), кот. включаешь в розетку, котел в него. Пропал свет/упало напряжение - котел работает от девайса (часов 12 было в самый раз).
Генератор ставить не хочется (это нужно устраивать вывод выхлопных газов + включать его специально).
В общем, чтобы минимум затрат по установке девайса, мин. цена и мин обслуживания.
Есть такое?
Авалон резерв .Главное по мощности чтобы подошло.
-
А сколько он стоит?
Можна на 2-3 кВт.
Цель - 1-2 раза в год включить для поддержания работы котла и пары лампочек!
Если нужно запитывать котёл ,то надо ставить ИБП. У генератора частота гуляет в широком диапазоне и котёл будет некорректно работать.
-
Ну как работает?Вот здесь посмотри energolider.com.ua/good_show/223.html у меня такой на BOSCH WLF 20260 OE :good: -
да, жалко, интересные были штуковины.
значит остается Norma 5000 - всего на 7 кг тяжелее, но при большей мощности.
Есть еше вариант:НОНС-7500 BREEZE,16кг,7500Вт,3100грн.стоимость.Детальное описание (ссылка устарела))
-
нет ни какого парадокса.
Главное правило-оборудование нужно использовать по назначению !!! (на тракторе в Крым ни кто не ездит,хотя надёжне чем легковое авто + проходимость...:D)
Стартерная батарея-для машин
Аккумуляторы AGM- для ИБП
Согласен на все 100%.
-
Посоветуйте пожалуйста, какой генератор стОит брать?
Ситуация следующая: стройка только начинается, но эл-ва нет и соседи на дают. Строиться будем из г\б на клей - т.е. в принципе достаточно простенького генератора дабы пользовать дрель-миксер. Но хочется, чтоб и "на потом" можно было использовать как резервный источник питания.
Вот и стоим перед дилеммой - потерпеть и купить дорогой дизельный (от 1000$) или сразу недорогой бензиновый (на прайс.юа есть от 100$ ) - правда всего 0.72 кВт), который после стройки продать и купить уже нормальный "резервный".
Я бы выбрал второй вариант,чтобы после стройки нормально выбрать по мощности и по качеству.Можем помочь с выбором.тел.228-68-09
-
ИБП - Авалон Резерв 250. Что к нему наиболее оптимально по соотношению цена/качество (ну на крайняк только качество:D) из аккумуляторов подойдёт?
P.S. Где "спасибо" нажимать?:D
Для Авалона Резерва подойдёт вышеупомянутый аккумулятор LUXEON LX 12-100MG (мульти гелиевый),если ИБП находиться в жилом помешении.А если ИБП и аккум где то в гараже то можно и автомобильный аккум поставить(присутствуют вредные испарения).Автомобильный прослужет меньше но и стоит он намного дешевле.
пусковой ток
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Это можно проверить.Взять техническую документацию на котёл и там все параметры посмотреть.8-)