-
Публікації
503 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем FinitaLaComedia
-
-
Нужно вручную выполнить стяжку в новострое вручную. Основание - бетонные плиты, максимальный перепад по квартире - 4 см. Перед заливкой стяжки укладывается пенопласт, пленка и армирующая сетка (можем сделать сами). 8й этаж, лифт работает по запросу, материалы поднимем.
Укажите, пожалуйста, готовите ли вы цементно-песчаный раствор сами или работаете только с покупными готовыми смесями. Желательны фото работ.
На этаже находится 2 квартиры по 60 кв.м. - можно браться за обе, если интересно. Приступать можно уже, если беретесь за укладку пенопласта и последующих слоев, либо с 24-25 сентября - если мы будем укладывать его сами
-
Ой, боюсь, что с Вашими познаниями в электротехнике далеко не каждый местный электрик пойдет к Вам работать. Ведь замучаете его цитатами с ПУЭ на завтрак, отобьете охоту обедать под цитирование ПБЭЭП и окончательно введете в ступор вопросами о целесообразности применения УЗО и ДА.....
Уже нашла, не бойтесь)
-
Ну ок, в первом случае - дело ваше, но во втором "свет" и "автомат С16" - это как бы не правильно (если только вы под "светом" не подразумевали какую-нить настольную лампу, включаемую в розетку).
Считайте как лампу в розетку. Основной свет распределяется через В10. Дополнительный (настольные лампы и пару подсветок зеркал) - от ближайших розеточных линий.
Там уже разрешили НЕ защищать силовые линии УЗО? Цитатой не поделитесь?
НПАОП:
2.6.6. Не допускається установка штепсельних розеток у ванних кімнатах, душових, у мийних приміщеннях лазень, у приміщеннях з нагрівниками для саун (далі за текстом — у саунах), а також у приміщеннях пралень, за винятком ванних кімнат квартир і номерів готелів.
У ванних кімнатах квартир і номерів готелів допускається установка штепсельних розеток у зоні 3 згідно з додатком 2, приєднаних до мережі через роздільні трансформатори або мережі, захищеної пристроєм захисного вимкнення (надалі — ПЗВ), який реагує на диференційний струм з номінальним струмом, що не перевищує 30 мА.
Будь-які вимикачі і штепсельні розетки повинні розміщуватися на відстані не менше 0,6 м від дверного прорізу душової кабіни.
...
2.8.5. На групових лініях, які живлять штепсельні розетки для переносних електричних приладів, рекомендується передбачати ПЗВ з номінальним диференційним струмом спрацьовування не більше 30 мА.
Установка ПЗВ є обов’язковою, якщо пристрій захисту від надструмів (автоматичний вимикач, запобіжник) не забезпечує заданого часу автоматичного відключення відповідно до ГОСТ 30331.3 — 0,4 с за номінальної напруги 220 В і якщо установка не охоплена системою зрівнювання потенціалів або розетки розташовані зовні приміщень та в приміщеннях, особливо небезпечних чи з підвищеною небезпекою (наприклад, у зоні 3 ванних і душових приміщень квартир і номерів готелів).
-
Вы не обижайтесь, вижу желание себе собрать хороший и продуманный щит, но чем больше Вы углубляетесь в правила и нормы, тем больше Вы себе проектируете щит напрочь лишенный логических действий. Вам как бы тут форумчане уже намекают на это.
Как бы намекают, но каждый в своем направлении. Потому стараюсь еще и нормативные документы читать
-
Чисто из любопытства, можете объяснить логику, почему в одном случае объединять розетки о светом и садить все на автомат С10 (линия на лоджию), а в другом точно также объединять свет и розетки и ставить автомат С16 (коридор и с/у)? )
Наверное, потому что потребители разные, нет?) Если чисто из любопытства - в первом посте я упоминала xls-файл - могу прислать)))
И по какой логике выбирались линии, удостоенные чести быть защищенными УЗО? Имхо, у варочной поверхности больше возможностей убить вас током, чем у посудомойки, а телевизор - так тот вообще без шансов (если только пульт не потеряете)По логике ПУЭ 2017 года и НПАОП 40.1-1.32
-
-
так, навскидку,
реле контроля напряжения меняем на 63А
все автоматики свыше 16А меняем на 16А, кроме варочной, если планируется полноразмерная. если не планируется - не меняем.
все линии штепсельных розеток защищаем узо 30мА тип А
разбираемся с системой заземления и цепляем СУП (его обычно закладывают в современных многоквартирках) на ГЗШ
А 20А на кабель 3х2,5 не подходит? Исходя из мощности конкретных подключаемых приборов, есть вероятность, что на 2-х линиях 16А может выбивать
-
Хорошо у Вас получается копировать и вставлять текст)
Да и в принципе не нашла еще электрика, с которым можно воплотить эту схему в жизнь.....Вы по делу или так, поболтать?) Я в поисках нормального электрика, сейчас веду подготовительную работу....
FinitaLaComedia:smile:
-
Да тут таких много)) странно что кто то до сих пор к Вам не напросился:D
Может, спугнула?) В общем, ждем-с
-
Это вроде как по части ОВК
-
Упаси Господи - без сарказмов и кривотолков! А чего такие мысли? Кто-то уже "помог"?
Нет, но нужно быть начеку)
Еще раз спасибо всем, хоть и не со всем согласна) Немного утомили меня всякие ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006 за сегодня.
Дальше по объекту: 2к квартира, локация в г. Ирпень, голые стены (кирпич+керамоблок). Кабель нужно раскинуть в течение недели-двух. Остальное, как я понимаю - после штукатурки. За день-два подготовлю еще схему разводки по квартире. Подскажите толкового человека, кто может сделать работу. И хочет)
-
Очень хорошо, что Вы погнимаете "физику процесса". Браво.
Сарказм или как?)
Добавлено через 2 минуты
Изначально, ведь было сказано не так:
Да, написала неоднозначно. Но схема в первом посте не врет)
- 1
-
Узо на 10мА срабатывает уже при 5-7мА.
На какие рассчёты , показавшие 12мА вы ссылаетесь?
В стиралке нагреватель работает не постоянно, а относительно недолго.
В некоторых проектах(всего 2 раза) я встречал бойлер, стиралку и розетку под фен/плойку на линии 3*1,5 и это подтверждалось рассчётами и успешно проходило технадзор.
В квартире нет таких бытовых приборов, пусковые токи которых стоило бы учитывать.
Для бойлера:
Рабочий ток равен:
Iр=Р/U=2200/220=10 А.
Длина фазного провода составляет 5,35 м.
Допустимый ток утечки:
IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х10+0,01х5,4)=12,2 mA
Ближайший по типоряду УЗО, который сработает по току утечки 30 mA.
На 10мА будет ложно срабатывать.
Это если формулы верны)))
Стыдно признаться, но у меня сейчас стиралка, бойлер и холодильник на одной линии 1,5)) А по выложенному проекту - на 2,5 + никакого фена там и близко не будет - маленький с/у отведен чисто под разводку сантехники, бойлер, СМА и фильтры.
Добавлено через 5 минут
вставлю и я .... пять копеек )))1. С точки зрения закона - это нарушение. Для таких линий нужно применять не менее 2,5 мм.кв. меди.
2. С точки зрения расчетов - вы такую линию будете защищать АВ10? Тогда посчитайте, какая будет суммарная нагрузка и все станет на свои места..
Нарушением является что именно?
1. Холодильник+вытяжка+телевизор, суммарная мощность 0,8 кВт - на линию 3х1,5, автомат С10.
2. Кондиционер инверторный 0,8 кВт - - на линию 3х1,5, автомат С10.
-
Все что не освещение - класть кабель сечением 2,5, на духовку* и плиту - сечением 4. На свет - кабель на 1,5 мм
У меня сечение 1,5 на линию холодильник-вытяжка-телевизор и на маломощный кондиционер. Ну как-то рука не поднимается на 2,5)
Там где кабель 2,5 сечения - автоматы на 16А, где кабель 1,5 - автомат на 10А.На кабель 2,5 можно ставить автомат 20А или я не права?
УЗО на все розетки - требование ПУЭ и здравого смысла Разбейте розеточные линии на группы, и на каждую по УЗО 30мА. Ну а на ванную комнату многие советуют вообще ставить УЗО на 5 мА.ПУЭ сейчас как раз читаю по диагонали, спасибо за наводку)) В ванной у меня только полотенцесушитель и розетка под фен.
Реле контроля напряжения я бы взял на номинал выше - в вашем случае на 63АСпасибо
Добавлено через 39 минут
4 - перспектива установки полноразмерной есть?
Очень не хотелось бы полноразмерную. Но так как она еще не куплена, лучше все-таки для "перебдеть". В выбранной на 2 конфорки мощность подключения 3,6 кВт, на 4 конфорки - 4,6 кВт. По факту реально будет юзаться максимум 2 конфорки.
1. посудомойку отдельно, кофеварку с чайником отдельно.
Все три прибора одновременно включаться не будут. Даже 2 одновременно - под вопросом.
духовке - 3*2,5 хватит более чем. Кстати, провод духовки обычно(95% случаев) имеет сечение 3*1,5, что тонко намекает на допустимость даже 3*1,5Духовка духовке рознь. Расчет проводился по конкретным моделям. Согласна на 2,5 и автомат 20 А, если так можно.
5. Вытяжку на одну линию с духовкой или варочной - оно логичнее будет. Холодильник на отдельную, "неотключаемую" линию. Почему-то сейчас так модно делать.
Тут какбэ не согласна. Я не по части моды, я за практичность) Вытяжка, телевизор и холодильник на кухне - самые "лайтовые" потребители, потому по моей логике они прям просятся сгруппироваться в одной распред.коробке.
7. Бойлер отдельно. СМА и розетку можно также поделить отдельно. И, желательно под УЗО 10мА. Безопаснее будет.1. По моим расчетам допустимы ток утечки бойлера - 12,2 mA. Потому УЗО 10 mA может ложно срабатывать. Или я не права?
Также по мощности СМА и бойлер жруть вместе 3,4 кВт. Потому вроде как одна линия сечением 2,5 с автоматом 20А справится. У меня только остается незакрытым вопрос по пусковым токам - эту тему никто не озвучивает. Насколько я понимаю пусковые токи учитываются больше только по двигателям, но не по ТЭНам. Отдельно мощность двигателя стиралки не нашла, но подозреваю, что она гораздо ниже мощности нагревателя той же стиралки.
В общем, поправьте, если у Вас расчеты как-то по-другому ведутся
8. Роутер тоже можно к неотключаемому холодильнику добавить.Тоже модно?))
9, 10, 11, 12 - я стараюсь на комнату по 2 линии кидать - половина комнаты(2 стены на одной, другая половина комнаты на другой. А то зимой ставят обогревателей по 2-3-4 штуки и одной линии резко становится мало.Все розетки, в которые возможно будут подключаться обогреватели, запитываются от разных линий.
Свет я обычно тяну на каждую комнату отдельной веткой, а в щите уже можно объединить. Были прецеденты, когда включается весь свет отстреливал автомат(пусковой ток светодиодных ламп, inrush current, клал В10 на лопатки. Хотя рабочий ток не превышал 1,8-1,9 ампера).Может тогда проще С10 автомат? Или я снова не туда мыслю?) Плюс тут, я считаю, дело индивидуальное - у меня не будет перебора и выпендрежей с освещением. Да и свет привыкли за собой выключать всегда)
Также не вижу тёплых полов и автомата на дверной звонок, если он будет, конечно.Теплого пола не будет. О дверном звонке не думала) Но, я так понимаю, есть много моделей которые питаются не от сети.
Теперь пару слов про соединения: в основном, сварка. В случае сомнений или возможных переделок - СИЗы(евроколпачки), которые потом снимаются и, опять же, сварка.При "безраспаечной" схеме, когда все соединения в подрозетниках - wago или сварка. Сварку потом запихнуть в подрозетник без какой-то матери бывает весьма проблематично, особенно когда 4-5-6 проводов варить)))
Спасибо!) Я вообще не понимаю сейчас, что в какую распред.коробку и подрозетник можно запихнуть физически (по габаритам).
Добавлено через 3 минуты
Как-то много текста получилось, извините)
В общем, у меня точно остался один важный (может, только для меня) вопрос: в каких бытовых приборах стоит учитывать пусковые токи и сколько они составляют?
-
По групам как то разбить? Или бюджет не позволит?
38 розеток) Если это необходимо, то бюджет пододвинуть можно. Но пока с просторов интернета поступает противоречивая информация о необходимости обУЗОшивания всего)
-
Ммммм..у Вас вводной автомат 50А указывает на то что квартира как бы без газа)) варочные поверхности под однофазный ввод имеют от 6.5 до 8кВт по мощности. Духовки больше 2.5кВт я давно не подключал, но если у Вас профессиональная духовка то можете в ТС запитать её кабелем 3*4, но я таких домашних духовок и не видел( не значит что их нет).
Как бы на розеточные группы рекомендуют ставить УЗО, у Вас как то выборочно.
Варочная индукционная на 2 конфорки - писала в первом посте. Возможно в этом дело?)
УЗО только на бойлер, СМА и посудомойку в схеме. На все розетки - смущает допустимый суммарный ток утечки - слишком много потребителей, начала сомневаться в правильности срабатывания УЗО
-
Тю, так найдите электрика он Вам и монтаж сделает и схему щита придумает и соберёт.
Вы по делу или так, поболтать?) Я в поисках нормального электрика, сейчас веду подготовительную работу (по сути ТЗ). И если здесь найдется человек, с которым мы сработаемся - буду очень рада))
P.S. Сегодня первый раз пообщалась с электриком, который будет работать у соседа. Его однозначные утверждения о том, что скрутка - самый надежный тип соединения, что у меня будет стоять бойлер мощностью минимум 2,7 кВт, что в относительно небольшом коридоре нужно ставить 3 проходных выключателя меня смутили. Вот я и тихо пришла на форум)
Добавлено через 3 минуты
На духовку хватит 3*2.5 под автомат 16А, на варочную нужен 3*6 под автомат 32А.
Я конечно дико извиняюсь, но у варочной мощность подключения в характеристиках 3,6 кВт, у духовки 3,5 - так с чем связан такой выбор сечения кабеля? Или характеристики врутЪ?
-
Здравствуйте, уважаемые господа электрики!
Прокомментируйте, плиз, схему по разводке электрики в квартире (по сути схема щитка с указанием потребителей и сечений кабелей).
Долго муторно выписывала все потребители (мощность, место подключения и т.д. - эксельку и расчеты по УЗО выложу, если нужно будет). Вкратце по паспортной мощности самых энергоемких:
1. Бойлер 80 л - 2,2 кВт
2. СМА - 1,2 кВт (класс энергоэффективности А+)
3. Посудомоечная машина - мощность подключения 2,4 кВт
4. Варочная поверхность индукционная на 2 конфорки - мощность подключения 3,6 кВт (но рассчитывала до 5,5)
5. Духовой шкаф - мощность подключения 3,5 кВт (но рассчитывала до 5,5)
Не нашла нормальных аргументированных данных по пусковым токам, потому пока терзают сомнения по навешивании СМА и бойлера на 1 линию.
Да и в принципе не нашла еще электрика, с которым можно воплотить эту схему в жизнь - я то в этом пыталась разобраться всего 3 дня, а инфу в интернете ой как фильтровать нужно)))
Буду рада любой конструктивной критике и предложениям с дальнейшим сотрудничеством
-
Без предочистки воду из скважины на бытовую систему обратного осмоса лучше не пускать.
- 1
-
Так а сколько должно быть натрия, чтобы его "сожрать"?
А поп поводу дистилята - после ионообменных смол не дистилят, соли в воде остаются, только не такие, как исходные. Ничего из костей не вымывает) Вот в Чехии, например, повально мягкая вода с нитратами - живут получше нас))
- 1
-
Добрый день!
Уважаемые форумчане, а как вам такая задача:
Есть дом, с.Хотов. сейчас планируем ремонт и переделку системы отопления и водопровода. В дом подведена городская вода и есть скважина, на 60м. Вода с большим содержанием железа.
осень-весна в принципе городской воды хватает. Но как только теплеет и начинается сезон поливов огорода, то вода городская заканчивается, или на целый день пропадает, а ночью появляется или на несколько дней бывает. Тогда приходится переключать на скважину, но так как вода с железом и есть запах, то стараемся в доме почти не пользоваться, а только поливаем. Полив шлангами и крутилками.
Учитывая, что будем делать ремонт, встал вопрос очистки и полива, как продумать:
1. Автоматическую систему полива. Если будет работать скважина, то как справится с содержанием железа, не накроются ли форсунки, насосы и т.п.?
2. Оптимальную систему очистки, чтобы учесть переключение на городскую воду? Не будешь же чистить городскую воду? А ставить систему на лето только, тоже вопрос? Расчет очистки на дом - постоянно нахождение 1-2 человека, на выходных 5-6 человек может быть, два СУ и кухня.
Так Вам уже здесь наверняка не одно решение предлагали. Если Вас они не устраивают, то минимально: отстаивание воды из скважины в большой бочке - насос - желательно хоть какой-то мех.фильтр.
А по системе полива - в другую ветку. Но очищать воду на полив всегда дорого, то, что дешевле - описала выше)
-
Вот удивляюсь я всем этим танцам с бубном. Есть готовое решение - Деферрум. Надёжное, как танк, эффективное, экологичное. Зачем городить что-то самостоятельно, если уже есть решение?
А я вот удивляюсь, а к чему эта реклама в мертвой теме?))
-
Вам лучше в соседнюю ветку
-
А еще интересно заглянуть в старые водопроводные трубы в квартире)
- 1
Теплые полы. Сантехника. Плитка . Максимальные Скидки!
в Будівельні матеріали та товари
Опубліковано:
Здравствуйте.
Интересует цена на плитку:
GEOTILES UT. SIDERAL AQUAMARINE
GEOTILES UT. ORBITA AQUAMARINE
GEOTILES UT. SIDERAL GRIS
Спасибо