  1. Вопрос к спецам Хагера. Купил четырёхполюсное УЗО CP463J (S) на 0,3А. Ставить буду как противопожарное на ввод. Собираю неспешно щит для дома в квартире. В квартире нет трёх фаз. Подключил к трём вводам одну и ту же фазу. К четвёртому - ноль. На кнопку ТЕСТ УЗО не реагирует. так должно быть? Ему нужно полноценное трёхфазное напряжение? .. со сдвигом фаз... . Оно настолько умное? Или брак?

     

    TEST должен срабатывать.

     

    Подключите фазу только на ввод 1 и нейтраль на N

     

    Нажмите на ТЕСТ и подержите секунду, если ТЕСТ не сработает, несите продавцу на замену. Если покупали у официалов заменят без вопросов.

  2. Спасибо

    Если не затруднит, еще несколько ламерских вопросов

     

    УЗО Хагер серии CD2x0J, я так понимаю электромеханическое, а не электронное, потому без разницы сторона подключения питания?

     

    А для выключателя нагрузки Хагер сторона подключения питания тоже

    произвольная?

     

    У АВ Хагер неподвижные контакты со стороны подключения вилочной шины?

     

    1. У Хагера все узо электромеханические.

    2. Да

    3. Да

    • Лайк 1
  3. Еще вопрос по этим клеммам - в разных источниках на одни и те же клеммы указываются разные параметры по максимальному сечению поводов - в одних 16мм2, в других 25мм2 - где правда (а то у меня заземление планировалось завести 25мм2)?

     

    16 mm2 многожильный провод

    • Лайк 1
  4. Что-то меня сильно огорчает, что форумные контакты имени Hager уверенно называют цены на 5-10% выше, чем я могу прямо сейчас купить в интернет-магазине. Причем особо не заморачиваясь с поиском.

     

     

    Не знаю как остальные, все озвученные мной цены берутся с официального розничного прайса, который можно скачать с сайта hager.ua

    Естественно, что от них можно получить скидку. Но с интернет магазинами я бы не связывался в плане электротехники.

  5. Ничего нормального. Как на этом устройстве установить порог срабатывания в 250В? При 270В в течении 1 сек не факт, что вся техника останется целой. А выставлять 220В, что-бы сидеть без света при 225В не очень хорошая идея. Я думал заменить DigiTOP на РН-111М + ESC463, но из-за этой особенности, решил оставить все как есть.

     

     

     

    Новатек и Зубр ничем не лучше, особенно второй.

     

    Может лучше все таки не здесь вести беседы об РКН

  6. Добрый день,

     

    Есть необходимость получить квалифицированную консультацию по продукции Hager

    Это всегда пожалуйста.

    1. Нужно реле напряжения (однофазное), и контактор на 32А (тоже одна фаза).

     

    Уже лет 10 как пользуюсь ASP-3H 32А (Россия). Работает как часики, с одним только нюансом: Если произошло выключение,- то включать нужно вручную. Попробовал какой-то РН-xxx. Сгорел зараза через 2 дня. С незначительным синим дымом. :) Снова вернулся на ASP. Пообщался в паре магазинов с сэйлами,- крайне огорчился.:-(

    Насколько я понял, контакторов на DIN рейку мощностью более 25А (по 220В) то-ли нет, то-ли манагеры не владеют вопросом.

     

    Манагеры нагло врут. Контакторы на динрейку у Хагера бывают до 63А включительно. Может у кого-то есть и больше но я не видел.

    Была у меня коннчно мысль взять 3х полюсный контактор и запараллелить нагрузку,- но все-таки может есть более гправильное решение ? Есть еще ограничение по месту: Желательно 3, и не более 4х позиций (1 позиция - размер одного обычного однополюсного автомата). Причина поиска,- постоянное превышение входного напряжения. Как правило ночью. На автомате защиты (от перенапряжения) "висит" только сильнотоковая нагрузка,- остальное на стабилизаторе (НОНС 7500),- но все-равно неприятно.

     

    Еще нужны защита для 3х фаз (по 32А на фазу). Разводка - звезда,

    соотв. нужно одно реле напряжения (3 фазы, пропадение одной фазы не критично), ну и 3 однофазных контактора.

     

    Интересуют Ваши варианты, ну и ясное дело цены. :-)

    Брать РКН хагера я бы не стал, там повторное включение минимум 5 минут, а в наших реалиях это очень долго.

    Берите контактор ESC440 и реле РН-111М и все. Но учтите что 40А это по AC1. Я бы взял с запасом ESC463. Цены по хагеру у них на сайте можно взять hager.ua а цены по РКН я не в курсе.

  7. В чём заключается шум? Он гудит или просто греется?

     

    Иногда идет фоновый шум, не кретично если эл.щит не стоит в жилой комнате.

    Потребляемая мощность около 5 Вт ?

    5 ВА не не 5Вт это меньше.

    Щелчки происходят только в момент включения и выключения?

    да

    Просветите, если не сложно, о его недостатках и достоинствах

     

    Он контактор, он работает, он француз. Из недостатков - катушка на переменном напряжении, со всеми вытекающими (но так на всех) кроме бесшумных у них катушка питается выпрямленным напряжением, поэтому и дороже.

    • Лайк 1
  8. 1 сек, что вполне ненормально.

     

    Измеряли на стенде РН-111М получилось 0,185 сек. За остальные не скажу не проверял.

    1 сек у него при незначительном превышении и это нормально. А при превышении на 30В отрабатывает за 0,2 и это очень даже нормально.

  9. Так-то я тоже могу сказать все что угодно. Вот новатек - это лажа, как и Зубр. У первого время срабатывания по установленному пределу 1с. Это Вы считаете хороший показатель?!:o У второго как-раз ПЭ клемник со всемы вытекающими.

    Какой у зубра клемник мне пофиг. Для управления катушкой контактора подойдет любой.

    Время срабатывания Новотека 0,2 сек, что вполне нормально.

     

    П.С. Здесь это все оффтоп. Нужно тему завести про РКН.

  10. долго выбирал и тоже остановился на Хагере. Благо нашлись вменяемые продавцы и сделали скидку :)

     

    Хочу поставить дополнительно к имеющемуся реле напряжения DigiTop-32А контактор (так на форумах советуют). Какой контактор посоветуете?

     

    ESC 440 - 339.57 грн

    или бесшумный

    ESC440S - 617.4 грн.

     

    Есть в наличии.

  11. подскажите, в чем различие между контактором и реле?

    в использовании они одинаковые? или в чем принципиальное различие?

    ну вот к примеру ES220 и ER111... можно ли ER111 использовать вместо ES220 на токах не больше 16А, и что делает рычажок у этого реле?

     

    Принципиального различия нет. Просто Реле все идут на 16А , а контакторы от 25А и выше.

     

    Рычажок на передней панели как у реле так и у некоторых контакторов - это ручное управление. Там три положения "включено - работа от катушки - выключено"

    П.С. Новый артикул для указанных Вами изделий ESC225 и ERC216 соответственно.

  12. А что это такое, можно на пальцах объяснить? Я в каталоге читал про 052 и 050 но нифига не понял, зачем они применяются :)

     

    Есть три комнаты, на каждой свой импульсник со своим выключателем. Мы выходя из дома не знаем где свет включен а где выключен. У нас на выходе стоит выключатель, мы жмем на него и везде, независимо от текущего состояния, импульсники переводятся в выключенное состояние.

    Очень удобная фишка.

    Вот схема: hager.interactiv-doc.fr/FrmViewer.aspx?c_code=10UA0605_pdf_257&numpage=376&minimized=O&first=o&sendsession=

     

    Это я описал работу EPN050.

    А EPN052 нужно если бы у нас было три этажа, тогда 050 управляет поэтажно, а 052 управляет всеми этажами.

    • Лайк 1
  13. Вот нашел. Фотка смонтирована из трех, потому что помещение было слишком маленькое и все в один кадр не влазило.

    Очень много использовалось доп устройств для централизованного управления EPN052.

    Делал не я.

    Делали мои знакомые.

    full_compact.thumb.jpg.18f870fe7a073ab1986f1506aa6321be.jpg

  14. А есть ли у кого опыт по управлению освещением на импульсных реле? На каком напряжении управления лучше собирать? Переключаются громко?

     

    Обычно собирают на управлении 220В так проще. Переключается достаточно громко. Желательно, что бы щит был в отдельном нежилом помещении. Дома найду фотку, покажу щит с импульсными реле на 3-ех этажный котедж.

    • Лайк 2
  15. Мне чужие не нужны :)

    А Вы, если будете так агрессивно реагировать, нервную систему свою расшатаете.

    Не надо так бурно реагировать, когда люди просто пытаются разобраться. Если следовать Вашей логике, то у нас и CDS240D должно быть с другой маркировкой. И много других моделей. Или я опять Вас не правильно поняла? Если так, не сочтите за труд, спокойно объясните. Спасибо.

     

    Я спокоен как слон:)

    А где вы решили, что я нервничаю? Не грублю, не кричу по 10 раз одно и тоже пытаюсь ласково донести. :)

    Я вообще сюда случайно попал. :)

    Там нет моей логики ее там вообще нет, просто так есть и все. Есть позиции на которые артикулы не меняются ни при каких обстоятельствах, а есть позиции на которые артикулы меняются. Я не знаю почему так. Это политика немцев. Считайте что это коммерческая тайна.

    Есть продукт, он своими потребительскими свойствами удовлетворяет 99% всех его купивших. Зачем искать черную кошку? Особенно если ее нет.

    Мы тут уже столько воды налили, что аж ужас.

    Есть конкретные вопросы спрашивайте. А конспирологию тут разводить не к чему.

  16. Меня больше интересует откуда они берутся, кто их производит, если у немцев на сайте нет такой модели CD240J? И почему у нас нет CDA240D, хотя по предоплате можно взять CDS240D?

     

    Я уже сто раз писал, что их все производят немцы. Добавочные буквы в артикулах это забубоны немецкой логистики.

    Например для Англии все автоматы маркируются MTN, для Бельгии MWN

    Тоже самое и с УЗО

    То же самое по щитам. В германии продаются щиты FPxxSN у нас FPxxSN2 это абсолютно одинаковые позиции, тоже самое со щитами Volta вы ни в одном импортном каталоге не найдете щита VUxxUA этот артикул есть только в Украине.

    Это все одни и те же изделия

    MCN отличается от MC окошком и широким курком. Все делается в Оберне. Больше у Хагера нет нигде заводов по выпуску модульных автоматов, УЗО и контакторов. Хагер это единственный в Европе производитель модульной автоматики, который до сих пор является семейным бизнесом, у них слава богу пока нет денег для покупки заводов под выпуск автоматов для каждой страны отдельно.

     

    Все мне больше нечего сказать по этому поводу.

    • Лайк 3
  17. Да, есть в наличии, только по предоплате.

     

     

    Есть в наличии на складе в Киеве. Естественно по предоплате, а вы в кредит хотели?

     

    Вы не ответили на первую часть вопроса:

     

    очень интересует.

    Я не понял о чем вы.

     

    Еще вопрос. Если я правильно понимаю, лучше устанавливать автоматы 1P+N в квартире, а не 1P (например, MBN516 вместо MB116, но их тоже нет в продаже). Или я ошибаюсь?

    Лучше установить 2Р автомат.
  18. CDS240D

     

    Это узо купить можно, оно даже есть в наличии.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Почему такая проблема купить нормальные автоматы, серий MCN, MBN или MCS, MBS и УЗО CDS240D у нас, при том, что разница в цене не настолько большая, по отношению к цене замены проводки в квартире, например? Аргументы, типа, на нашем рынке для них нет потребителей не кажутся убедительными.

     

    MBS MCS тоже одно время лежали на складе, продажи были мизерные, никто не хотел переплачивать. Из-за двух человек на форуме на складе их держать никто не будет.

     

    Что ж вас так мучает разница в буковках, автоматы хорошие, работают, брака нет, цена отличная, радуйтесь.

×
×