  1. Нет счастья.Откинули второй этаж. Поменяли кран, поставили вниз спускник, пролили все ветки. Затык никуда не делся- котёл выключается через три минуты.

    Кинули трубу обратки от гребёнки до котла, предполагая проблему с трубой обратки.

    Ничего не дало. Котёл гаснет через три минуты.

  2. І нижні білі крани відкриті повністю?

     

    Добавлено через 2 минуты

    Ну і навсяк випадок-насос стрілочкою вгору?

     

    Насос стр1лочкою вгору. Крани нижн1 обратки повн1стю в1дкрит1.

     

    Добавлено через 4 минуты

    Выкручены максимально. Два вообще убрала и заглушки поставила. Результат тот же. Получается от котла до гребёки приходит, а протолкать через контуры в обратку не может. Может насос мощнее нужно?

  3. Доброго дня всем. Прошу совета.

    Очень слабый проток воды в полах. Расходомеры показывают меньше единицы в каждой ветке. Воздух стравлен. Насосы включены на тройку. Как увеличить скорость протока воды?

    Моя система: первый этаж 60 кв.м. 4 контура по 75 метров, второй этаж 40 кв.м. 3 контура по 65 метров.

    На каждый этаж гребёнки с насосами. Насос на обратке перед котлом.

    На фото: насос котла, насос 1этаж, насос 2 этаж, насос перед котлом на обратке.

    2001647182_.png.c16f63677788cc5b6edbb0a801c8a7ac.png

    nasos_kotla.thumb.JPG.4a401ba290161739709039a8e561ec44.JPG

    nasos1.thumb.JPG.986361c7160e5502b19ffa687f15314a.JPG

    nasos2.thumb.JPG.946d978203f58c32cff599281548955f.JPG

    nasos3.thumb.JPG.277d58e235f2e6462af8293437460ac6.JPG

  4. Для начала попробуйте отсоединить провода от таймера на плату, т. е. те которые не 220в.

    Соотв. котел должен нагреть бойлер и ждать запроса на очередной нагрев ГВС. Без потребления гор. воды должен впасть в спячку. :)

    Возможно срабатывание функции антизамерзания бака ГВС, это может быть когда темп. ХВ ниже 8 гр. независимо от ручного управления или увеличенного сопротивления старого датчика.

    Как ведет себя котел в случае установки в режиме ГВС -- (двух прочерков)?

     

    Всё так и есть. Без таймера работает нормально.

    Если прочерки, то вода не греется соответственно.

    Откуда ж 8 градусов летом в доме...

    А что за "увеличенное сопротивление"?

  5. Датчик температуры бойлера стоит проверить. При комнатной Т прим. 10 кОм. На таймер питание поступает ?

    Часом не после грозы такая оказия вышла ?

     

    Питание поступает. Он срабатывает и запускает нагрев чётко, выключает. А потом после выключения через какое-то время происходит самозапуск нагрева при молчащем таймере.

    Мало того- таймер поменяли- проблема не ушла.

  6. Проверить для начала контакты таймера, правильность программирования по умолчанию опускаем. Раньше было нормально или тока запустили ?

     

    С этим всё нормально. Думали таймер. Поменяли- та же история.

    Получается, что включение нагрева воды происходит без учёта таймера. И греет воду не на заданную температуру, а по максимуму и потом поддерживает её.

  7. Ничё не делать, так трэба.

    80 гр. - это температура котловой воды, если выставлено ГВС на 40, то вода из бойлера будет примерно такой температуры. Лучше поставить выше.

     

     

    Как это????

    Отдельно выставляется температура воды в бойлере и в системе отопления. Отопление отключено. Вода в бойлере выставлена на 40- она и должна нагреваться до 40 и котёл выключается. Так и было.

     

     

    Откуда знаете должен быть нагрев или нет ? :D

     

    Так нагрев по таймеру должен включаться.

     

    Про таймер подробней. :rolleyes:

     

    Включается подогрев ГВС и по таймеру ( т.е. срабатывает таймер-включается нагрев ), и не по таймеру ( таймер в режиме выключен, а нагрев запускается ).

  8. Protherm Медведь 50 KLZ. ГВС выставлено на 40, а греет до 80. Падает до 72 и опять включается подогрев и гонит до 80. При этом таймер игнорируется- процесс идёт и во время, когда нагрева вообще не должно быть.

     

    Что делать?

×
×