  1. Много новостей!

    ...

    В сентябре будет запущена оптика в Осыково, Мостыще и Лышне.

     

     

    Слава Украине!:flag1:

    Скажите пожалуйста, стоит ли ожидать оптоволокно в с.Бузовая. Или же пока только WiFi и на большее не рассчитывать?

    Спасибо.

  2. Добрый день.

    Вот как раз решетки для притока воздуха могли и не делать, а вентканал надо.

    Вот цитата из ДБН В.2.5.-20-2001:

    "6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05.

    Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания."

     

    :) уже нашел это опосля. Но всеравно спасибо. :beer:

  3. На малюнке.

    Если вентканал из кирпича - то не менее 140*140, ежли круглая труба - то Ф не менее 150 мм. Трубу на улице утеплить.

     

     

    Тут в том же ДБН пункт Ж. 15 указано: ""Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается."

     

    Допускается ли такой зонт над вентканалом? И если нет, то как сделать так, что бы в трубу не попадали осадки ?

  4. Попробуйте объяснить это газовщику. И не понятно чего такое сопротивление, по логике газовщику в какой-то степени пофиг(взятка), а жить-то будете вы с детьми и не дай бог кто-то надышется или того хуже бабахнет, думаю ДБН это будет последнее что вы будете читать потом.

     

    Я так понимаю если не дай Бог что то случится, он (газовщик) несет за это определенного рода ответственность, возможно даже криминальную. Вот и получается "сопротивление" с его стороны... Он этим самым скорее переживает не за меня и мою семью, а и за себя, что вполне можно понять.

     

    Всех благодарю за разъяснения и подсказки! :beer:

  5. Естественная вытяжка основное требование, удивляюсь как Вам пустили газ. По притоку можно юлить (откидное окно, двери) а с вытяжкой....

     

    Понятно.

     

    Подскажите пожалуйста, где об этом требовании можно почитать? Возможно пункт ДБН или еще какой то документ?

     

    Спасибо.

  6. Уважаемые форумчане!

     

    Необходим совет\разъяснение по поводу создания вентканала в топочной.

     

    Исходные данные:

    - топочная 1,76 х 2,2 х 2,8 м.;

    - окно 0,6 х 0,9 м., (открывается на себя);

    - котел навесной конденсационный, турбированый с закрытой камерой сгорания - 28 кВт.,

    Vaillant ecoTEC plus VUW OE 296/3-5H;

    - в топочной установлен газоанализатор "Варта 2-03";

    - вывод продуктов сгорания выполнен через трубу, которая шла от производителя котла;

    - газ подключен. Есть Акт приема объекта подписанный специалистами обл газа;

    - есть проект на подключение;

    - дверь в топочную без порога, так же в двери имеются решетки для притока воздуха;

     

    Вопрос таков: согласно проекта к топочной должен быть пристроен немаленький такой

    себе вентканал. По факту его нет. Предполагаю, что первый же проверяющий выпишет

    мне предписание на его создание. В ДБН В.2.5.-20-2001 не нашел четкий требований

    по этому поводу. Подскажите действительно ли нужно будет создавать вентканал высотой

    выше конька?

     

    P.S. Очень уж не охота делать дыры в стене и портить фасад дома трубами.

     

    Спасибо.

  7. Помогите, пожалуйста, подобрать газовый котел. Имеется:

    1. Дом из газоблока (D 500, толщина стен 30см), общая площадь 170 кв. м (1 этаж + мансарда). Отопление по всему дому ТП + радиаторы;

    2. В доме 2 санузла;

    3. Утепление стен пенопластом 10 см, цоколь 60см (утеплен);

    4. Окна двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты, одна камера с аргоном;

    Интересует двухконтурный, турбированный, конденсационный котел.

  8. www.domik.net/novosti/kabmin-prodlil-srok-registracii-gosaktov-na-zemlyu-n158418.html

     

     

    Модератор, прошу простить если воспрещается давать ссылку на чужой ресурс.

  9. economics.lb.ua/state/2012/03/29/143418_uvoleno_rukovodstvo_goskomzema.html

     

    Модератор, прошу простить если воспрещается давать ссылку на чужой ресурс.

    • Лайк 2
  10. Добрый день.

    Ув. форумчане, подскажите пожалуйста, сколько может стоить такая работа (цитата из проекта)?:

    "Швеллеры балки варить в "коробочку". Продольные швы должны быть прерывистыми; длина шва 300 мм. расстояние между швами 100 мм.".

     

    В данной цитате речь идет о сварке двух швеллеров в "коробочку" длинной 10 метров (швеллер 16-тка).

     

    Перелопатил форум, ответа не нашел.

     

    Заранее благодарю.

  11. Здравствуйте.

    Казалось бы банальный вопрос, но вот решил посоветоваться.

    Есть люк есть крышка приямка с конусообразным отверстием под люк. Строители рекомендуют Вариант №2, а я видел что делают только Вариант №1.

     

    Краткое описание:

    Вариант №1 - бетонная крышка приямка развернута широкой стороной конусообразного отверстия вверх. А каркас люка устанавливается сверху и прикручивается сверху на дюбеля.

    Вариант №2 - бетонная крышка приямка развернута широкой стороной конусообразного отверстия вниз. Каркас люка изнутри приямка вставляется в отверстие и прикручивается дюбелями к бетонной крышке.

     

    [ATTACH]141171[/ATTACH]

     

    По люку однозначно не будет ездить машина и маловероятно что буду ходить люди. На данный момент все подготовлено под Вариант №2, но еще ничего не закреплено и можно сделать как сочту верным. Бетонная крышка приямка установлена заподлицо с землей и если выбрать Вариант №1 то люк будет торчать над землей и придется опускать кольца приямка или реально поднимать\подсыпать уровень земли.

     

    Уважаемые форумчане, посоветуйте как правильнее сделать?

    Заранее благодарю!

  12. Від 35 - 45 метрів (~3 куб м в годину, Fe ~ 0,5-1,0 мг). Є інші варіанти.

     

    Координати уточніть.

     

    Ось координати з maps.google.com.ua/maps?hl=ru&tab=wl.

     

    50.404446,30.036781

     

    Але після того як гугл найде ці координати на карті, орієнтуватись потрібно не на червоний маркер з літерою А (виводиться над Житомирською трасою), а на зелений маркер. Він буде південніше від червоного, якраз над моєю ділянкою.

     

    І ще питання до Вас таке, можливо ви надаєте послуги по бурінню?, тоді чи не могли б ми в особистому спілкуванні обговорити таку можливість?

  13. Добрый день.

     

    Ув. :::NEPTUN::: и МАМАЙ, подскажите пожалуйста какой глубины должны быть скважина для водоснабжения дома?

    Киево-Святошинский р-н, с. Бузовая, ул. Карла Маркса.

     

    Координаты: 50°40'46''N,30°04'90''E

     

    Прямая ссылка откуда были взяты координаты:

     

    wikimapia.org/#lat=50.4043977&lon=30.0367874&z=19&l=0&m=b&tag=164&search=50°40'46''N%2C30°04'90''E

     

    Заранее благодарю за ответ!

  14. Здравствуйте уважаемые форумчане.

    Для меня как и для многих здесь собравшихся вопрос получения разрешительной документации стал ребром. Прочитав ветки на эту тематику, попытался перестроить путь получения разрешительной документации.

    За основу взял план описанный ув. Apxitektop-ром. При составлении пунктов пытался учитывать Постанову №466 и данные документов на которые дал ссылку goshavt.

     

    Цель: получить разрешительную документацию на постройку дома в 200 м2 в Киево-Святошинском р-не.

     

    Действия:

    1. Определиться с будущим проектом. Решить какие объекты, кроме жилого дома, будут размещены на участке. Сделать предварительную схему их расположения на участке.

    2. Написать заявление в сельсовет на получение разрешения на изготовление стройпаспорта (разрешение на проектирование). Формально можно и без такого документа, но на практике его требуют.

    3. Сделать вынос, геологию, геодезию участка.

    4. С готовым решением обратиться с заявлением в местное Управление Архитектуры для изготовления строительного паспорта.

    5. Получив в Управлении Архитектуры требования к застройке земельного участка, необходимо обратиться к балансодержателям инженерных сетей, или соответствующих эксплуатирующих организаций, с целью получения технических условий относительно инженерного обеспечения объекта строительства. (РЭС и ГЭС, и т.п.).

    6. Заказать и получить от архитектора надлежащим образом оформленный проект (с мокрыми печатями и копией лицензии (с приложением), которая заверена печатью).

    (!) Проект – по новому закону утверждается самим Заказчиком, так же по новому закону разработка проекта строительства осуществляется исключительно по желанию заказчика.

    7. После того, как получен стройпаспорт, необходимо уведомить ГАСИ о начале выполнения строительных работ. (Строительный паспорт является основанием для выполнения строительных работ).

    8. По новому закону, после регистрации Уведомления, на протяжении 7 дней уведомить(!) сель. совет и МНС. (СЕС в постанове не упоминается).

     

    Кто в этом разбирается, подскажите пожалуйста правильный ли ход мыслей, и если есть ошибки, то что написал неверно?

     

    Заранее благодарю.

    • Лайк 2
  15. Нужны плиты с доставкой в с.Бузова:

     

    ПК 42.15-8 - 4 шт.;

    ПК 42.12-8 - 3 шт.;

    ПК 57.15-8 - 4 шт.;

    ПК 57.12-8 - 3 шт.

     

    Подскажите пожалуйста цену с доставкой, кто производитель плит?

    Когда возможна ближайшая доставка.

     

    Заранее благодарю.

×
×