  1. Здравствуйте.

     

    Возникло пару вопросов по процессу создания стяжки

    - нужно ли для стяжки от 3 до 5,5 см(в среднем 4 см) на плиту перекрытия предварительно укладывать пленку или можно прогрунтовать основание и залить сверху, но не подмочу ли я соседей в таком случаи?

    - нужно ли по периметру делать зазор от стенки заполненный пенопластом или демпферной лентой?

     

    По верх стяжки (выбрал готовую смесь Момент) планируется плотный пенопласт 4 см, далее два слоя плит ОСБ по 10 см и финиш ламинатом, ранее вот тут я уже описывал свою ситуацию.

    Еще один вопрос, можно ли через 2 недели после заливки стяжки начать укладывать пенопласт, ОСБ и ламинат или нужно дождаться полного высыхания стяжки? Производитель смеси пишет что через 7 суток уже можно положить плитку или ковролин, правда при условии что будет влажность не более 4%, но в моем случаи я на стяжку ложу пенопласт который влагонепроницаемый (практически) + по совету Мастерка пленка между пенопластом и доской ОСБ...

     

    для Мастерка: из-за прокладки электричества в пол у меня не получилось выйти в 0 и сделать тонкую "стяжку" -после установки маяков и всех расчетов связанных с попаданием в уровень с полом в коридоре минимальный уровень стяжки получается 3 см.

     

    Спасибо.

  2. я могу и третий предложить-свеху вниз-ламинат,подстил,ОСБ плита,пенопласт,тонкая стяжка по плите в 0.Просчитайте бюджеты и трудозатраты и выберете оптимальный вариант сами.

    Спасибо за оказанное внимание!

     

    Можно пару вопросов к предложенному Вами варианту:

    - нужна ли пленка между стяжкой и пенопластом и нужно ли его, пенопласт, дюбелить/клеить/крепить к стяжке

    - как крепить в таком случаи листы ОСБ, опять таки нужна ли пленка между ним и пенопластом?

    - я так понимаю проводку в таком случаи точно нужно заложит в слой пенопласта или можно ложить ее в стяжку армируя участки с трубами/гофрой?

     

    Спасибо.

  3. Здравствуйте.

    Уважаемые мастера и старожилы форума, нужен Ваш совет/подсказка/рекомендация по организации пирога стяжки в следующих условиях:

    - дом чешка, лет так 40 ему, основания плита перекрытия(фото прилагается), 3-й этаж, старый пол удален полностью.

    - площадь до 15 кв. м.

    - высота пола от основания плиты перекрытия до нуля составляет от 9 до 13 см, имеет место перепад порядка 4 см.

    - планируется финишное покрытие ламинат (7 мм, уже куплен) и в случаи если перепад пола будет не больше 2 мм планирую прокладку из пробки в 2 мм.

    - имеется в наличии порезанная ОСБ доска в 10 мм (была попытка выровнять существующий пол при помощи этих плит, но перепад в 7 мм, а также после тщательного очистки пола от смолы я понял что нужно избавится и от старого гипсового основания и сделать что то по прочнее и по ровнее)

     

    На основании того что уже подчеркнул из данного форму планирую:

    1. песком подготовить ровное основания для укладки следующего слоя ввиде пенопласта или его аналога. Я так понимаю тут важно сделать пол ровным без бугров и ямок или нужно выйти еще и на уровень?

    2. Уложит пенопласт или его аналог. Вот тут я никак не могу понять какой высоты нужно использовать?

    3. Уложить пленку и сделать отступы от стены и дверного порога (точнее его вообще нет, рассыпался при удалении поля, остался только каркас с арматуры - его залью после того как будет залита стяжка).

    4. Установить маяки и залить стяжку. Чем заливать пока еще определяюсь... думаю будет зависть от того какой толщины будет пенопласт и сама стяжка. Хочу использовать уже готовую смесь.

    5. Далее хочу уложить (на клей и саморезы) имеющиеся плиты УСБ - деньги то потрачены. Допустимо ли это?

    6. Уложит подложку и ламинат.

     

    Также в стяжке планируется прокладка проводки для розеток(+ уже имеется соседский провод, который нужно чем то закрыть), на каком уровне ее обычно делают: в пенопласте или в самой мокрой стяжке?

     

    Итого:

    - песок 3-5 мм- достаточно такого слоя?

    - допустим пенопласт 40 мм

    - слой клея под ОСБ 1 мм или нужно больше закладывать?

    - плита ОСБ 10 мм

    - подложка 2 мм

    - ламинат 7 мм

    итого слой стяжки будет от 25 до 65 мм при высоте пола от 90 до 130 мм. Допустим ли такой пирог в принципе? Или нужно пенопласт взять например на 10 мм тоньше а стяжку делать от 35 мм?

     

    И последний вопрос из Вашего жизненного опыта, стяжка на основании гипса требует такого же ухода как и на основании цемента, т.е. выдержать минимум неделю под пленкой с периодическим поливом или за ней нужен другой уход?

     

     

    Спасибо.

    IMAG0850.thumb.jpg.3551b729b96b39c9e789166c71da9cc4.jpg

  4. а не дешевле было бы купить готовый NAS?

    Без HDD возможно и дешевле (один из плюс готовых NAS это уже отлаженная программная оболочка для пользователей которые не хотят с эим возится да и железо боле менее согласовано между собой) но как только добавить еще диски - получается собрать дешевле - но тут нужно сравнивать примерно одинаковые конфигурации (я не встречал NAS сервера на Core 2 Duo E6500 2.93 GHz , скажем так - для текущих моих задач это конечно перебор, но я брал с соображением на то, что возможно со временем поставлю полноценную WinОС с целью конвертации домашнего видео).

     

    В данном случаи я исходил из своих потребностей, задач и конечно возможностей как денежных так и познаний в программном/аппаратном обеспечении. Если Вам сложно все отстраивать или не охота в принципе этим заниматься то конечно в данном случаи лучший выбор это уже готовый сервер с коробки + получаете гарантию и поддержку на это все.

  5. Прошу прощения, за некоторый офф, но на чем собран NAS? И для чего, кроме торрентов, он используется?

     

    Core 2 Duo E6500 2.93 GHz

    Память - 2Gb

    HDD:

    - 2 по 1,5Tb - для организации основного хранилища (домашние фот, видео и т.п.)

    - 500Gb - для торрентов(сюда качау и раздаю) - фактически буффер для HD-видео контента. Пока хватает: скачал, посмотрел, немного по раздавал неделю вторую и удалил.

    - 250Gb - стоит система (остался старый винт) - пока юзаю FreeNAS, но думаю перейти на Windows Home Server по причине дружественности последнего к пользователю (FreeNAS нужно умело готовить, но не всегда на это есть время)

     

    Для чего собрал:

    основное назначение раздача мультимедиа контента всем домашним устройствам (ноуты, HDD-плеер, смартфоны, телевизор)

    - файл хранилище домашней библиотеки (видео, фото )

    - конечно торрент качалка - весь HD контент с инета

    - в планах на нем поднять семейный сервер для доступа с мира к домашнему архиву - но пока руки не доходят.

     

    Все работает уже более года - в целом удобно, главное что решилась проблемы с поиском нужного семейного фото или видео (у меня даже телик в сети, когда в гости друзья приходят, очень удобно фотки показывать - ИМХО: по моему субъективному мнению мой PHILIPS TV их лучше отображает чем HD-плеер) - раньше все было разбросано по ноутам (то часть у жены, то часть у меня, то часть на телефонах) - теперь все сливается в одно место и всем доступно - правда пришлось всю семью немного перевоспитать, первое время было не просто научить пользоваться сетевыми папками и объяснить что не нужно фотки дублировать на ноуте ну и обязательно все сливать в правильные папки.

     

    Удачи!.

    • Лайк 2
  6. Можно на санузел дополнительно поставить 10 ма.

    С практической точки зрения, одного УЗО 10ма будет достаточно на несколько потребителей, а именно стиральная машинка, розетка(электробритва, фен - но больше всего не разрешу пользоваться в ванной), бойлер(1,6Квт), освещение(4 галогенки на 40Вт) ?

    Если поменяю кабель на трех прводный, я так понимаю, пока нет земли PE-провод не стоит подключать в розетках к потребителям, а оставить за изоллированым в подрозетниках ? А что с ним делать в квартирных щитках - собрать на общей шине или также за изолировать и только когда появится заземлении все по подключать?

  7. Все распределительные сети в многоэтажных зданиях должны быть реконструированы. Это делает ОСББ или ЖЭК при передаче здания в ОСББ (должен делать в порядке первого капитального ремонта). Полностью заменить стояк в подъезде на 36 квартир ( изоляция фазных и нулевого проводников тоже не соответствует современным нормам по дымо- и газовыделению) - это дело 8 - 12 часов

     

    Мне счетчик поменяли с перебоями (свет вырубило на следующий день - немного подергал счетчик - свет вернулся - ЖЕКовский электрик прибегал провода подергал - сказал все гуд, почему пропадал так осталось и не понятно ), а Вы говорите о полном замене стояка - это быстрее сказка чем реальность ... Хотя честно, лично бы доплатил что бы все привели в порядок ....

     

    И все таки, земли у меня нет в ближайшее время вряд ли будет, что посоветует в моих не совем удволитворяющим ГОСТам реалях, особенно интересует санузел ? Стоит ли освещение и бойлер пускать через УЗО в 10ма (резетка и стиральная машинка тут как бы все ясно и так) или достаточно подключить их к кухонному УЗО на 30ма. Более того я так понимаю что идея с пожарным УЗО на входе проваливается в связи с отсутствием PE-провода в сети, т.е. нет смысла его ставить?

  8. Две жилы - запрещены.

    А как быть если нет подачи заземленного провода, так как это делают в новостроях? Только по этой причине покупался кабель 2 жильный.

    Получится и мой "самолет" с таким набором УЗО тоже бесполезный?

  9.  

    Т.е. в место используемого кабеля ВПС/ШВВП нужно прокладывать к потребителям жотский ВВП нужно сечения или только это касается подачи в квартиру, а дальше можно и многожильным раскидать по потребителям?

     

    В целом с типом кабеля мне все понятно, фактически проложен не то то что можно - да, надо было и этот вопрос проработать, а не только набор АВ и УЗО - все что мне остается это проконтролировать своего электрика в плане подключение уже проложенного кабеля через наконечники в щитках и в розетках потребителей, (в детскую и в коридор еще успею поставит правильный ВВП да и вводный в квартиру поменяю наверное.)

     

    Но по сути, неужели кабель типа ВПС настолько плох по сравнению с тем алюминием который был ранее заложен и при этом все линии от потребителей будут под отдельными автоматами+груповымиУЗО(не китайскими, планирую использовать HAGER) ???

  10. Дайте инфо.

     

    1. Скажите серия дома какая, этажность и какой у Вас этаж. ("Чешки" разные есть).

     

     

    Этаж 3 из 9, а вот серию не скажу - паспорт далеко в документах упакованных в ящиках...

     

    2. Как Вы прокладываете проводку (разбиваете старые каналы, в плинтусах, в пустотах, в стяжке)?

     

    Имеет место практически все кроме плинтусов:

    в зале практически вся проводка в пустотах и в штробах под штукатуркой, а местами и под стяжкой.

     

    в детской планирую штробить до резеток в низ, а подавать через пустоты между плитами потолка и стеной.

    корридор зашивается гипсокартоном так что подача идет через потолок в низ в гипсокартоне

    санузел и кухня сделаны аналогично, ниже есть фото-примеры.

     

    3. Вся проводка должна быть трёхпроводной - покажите, как в зале она заведена (в смысле как её перетянуть).

     

    Практически везде (кроме детской и коридора) используется кабель типа ПВС или ШВВП, многожильная медь: для света сечением 1.5, розетки - 2,5, подача как писал ранее 4 мм2 двумя двух проводными кабелями .

     

    4. Дайте фото этажного щитка и фото распределительных коробок в квартире, (так, что бы видны были каналы в стеновых панелях, или штробы, или вход в пустоты, или в стяжку).

     

    прикладываю....

     

    5. В доме по проекту электроплиты предусмотрены?

     

    Нет, дом 9 этажный - газовая плита, только планируется электрон-духовой шкаф - там нагрузка порядка 3,6кВат.

     

    Низкие пожарная безопасность и защита от поражения током обусловлены недопустимым к прокладке в помещениях (две многопроволочные жилы) проводом. В кабеле/проводе должны быть три однопроволочных.

    Т.е. в место используемого кабеля ВПС/ШВВП нужно прокладывать к потребителям жотский ВВП нужно сечения или только это касается подачи в квартиру, а дальше можно и многожильным раскидать по потребителям?

    IMAG0542.jpg.3a5eeeb3d113ebcb706e708abe44b3e0.jpg

    IMAG0543.jpg.b963edb6623fe2a3893b9ce4d49fa4a6.jpg

    IMAG0544.jpg.0eb3df1a9f95b59a358486ef2e5fbd04.jpg

    IMAG0545.jpg.bd4b36f9e80b54dc0fae81748a3ed5d4.jpg

    IMAG0546.jpg.dbc3b7dca67438308474a48239121cad.jpg

    IMAG0547.jpg.ebd7072edd38a7b26624fad35c62ed8f.jpg

    IMAG0548.jpg.b39dce21b20728b16adfda37e991871d.jpg

    IMAG0549.jpg.bee1b1f7bb12c81ed223794b141cff2d.jpg

    IMAG0550.jpg.38ebba099090e591150a59a9ac790432.jpg

    IMAG0551.jpg.db3ca1979b0d064333bb2fb9e7ecbcd8.jpg

    IMAG0552.jpg.fb63e15a4de1c6d79475da283f71b129.jpg

  11. Оценки:

    - экономика - 2;

    - пожарная безопасность - 2;

    -защита от поражения эл. током - 2;

    -эстетика - 2 (или +7 для пилотов самолётов);

    -соответствие нормам - 3;

     

     

    1.Провод, насколько я понял, Вы ещё не проложили?

     

    больше проложен чем нет, но все еще можно изменить ...

    - вход в квартиру уже медный, но все будет меняться в плоть до замены проводки если это нужно - сейчас стоят два автомата по 16А на каждый провод 2х4mm2 ...

    - из кухни и санузла все провода от потребителей сконцентрированы в месте установки щитка №2

    - зала была разведена 2 года назад (алюминий заменили на медь) - отделенные провода от каждой розетки поданы в распред. коробку рядом с местом планируемого размещения щитка №1

    - в детской еще алюминий, будет полностью заменен на медь

    - коридор также еще на раскидывали

     

    Оценка дана по 5 бальной системе? (подозреваю что по 12)...

    И все же можно Вас попросить аргументировать (эстетику и стоимость не в счет)

    - пожарная безопасность - 2;

    - защита от поражения эл. током - 2;

    если не сложно и будет время укажите на мои ошибки.

     

    В любом случаи я Вам уже признателен за оказанное мне внимание.

    Спасибо.

  12. Требования к аппарату:

    Вот пока такой выбор:

    -Asus O!Play (HDP-R1)

    Цена до 100у.е., при правильной прошивке может IPTV показывать, размеры устраивают.

    как обладатель данного девайся выскажу свое мнение

    - читает все, кроме уж очень с большим битрейтом- например домашнее виде практически без зжатия из miniDV не идет

    - работает сейчас в связки с домашним NAS-сервером ручной сборки + роутер D-Link DIR 655 - сеть Гиговая(правда сам аппарат содержит сетивуху 100Мб)

    - бывают затыки 1080p при активных сменах кадров (явно большой битрейт) особо не разбирался кто виноват: думаю затык в 100мб сетке центра , не думаю что его процык не справляется с декодированием. А Фильмы в основном смотрю в 720p - мне для моего TV в 32 дюйма вполне достаточно - проблем не замечено совсем.

    - большой минус это пульт и особенно его инфракрасный приемник который как оказывается расположен внутри очень далеко от фасада из-чего приходится практически в него тыкать напрямую.

    - был еще один момент, для хитро перекодированных фильмов мог видео не показывать при идущем звуком - решилось кустарной прошивкой причем для плеера уже следующего поколения

    - IPTV не пробовал, мне пока обычного некогда смотреть

    - в целом за свои деньге не плохой аппарат, но на данный момент уже морально устаревший, все таки сейчас модели идут с более новыми процыками и соотв. возможностями.

    ... торренты и т.п. вещи кручу на NAS-сервер так что как с ними справляется данный плеер не скажу

  13. Здравствуйте, нужна помощь практичных и опытных.

    Что имеем : дом "чешка", подача 6кВт(но судя по состоянию внутренней проводки щитка больше 25 ампер брать рискованно :cry:, посему придется все контролировать не только разводкой и номиналом автоматов но и «внутренними инструкциями» членам семейства :) ),

    Итого подача к щитку 4 проводная на 3 квартиры (3 фазы с общим нулем и как следствие земли нет)

    Цель: обеспечить распределение нагрузки по потребителям квартиры в рамках обоснованной безопасности ее жителей. Стоимость не немаловажна но имеет ниже приоритет чем безопасность.

    Планируется следующая схема подачи электропитания для 2-х комнатной квартиры:

    в парадном щитке поставить после счетчика:

    - УЗО 40А, 0.1мА - цель защита от возгорания проводки и два внутренних квартирных щитка

    - Автомат 2p С32А

     

    - подача в квартиру через два провода по 2x4мм2 (уже заложено, думаю этого более чем достаточно для нагрузки не более чем 6 кВт) - провода входят в первый квартирный щиток, дальше все распределения идет с него, включая второй щиток.

     

    Щиток №1 (24 din)

    - входной АВ С25A (так состояние щитка не позволяет брать больше, решил ограничится в квартире доступным переделом, а во внешнем щитке чуть побольше для селективности срабатывания при перегрузе доступной мощности/тока (понятно что при «козе» больше всего выбьет всю цепочку автоматов, что и правильно)),

    - реле напряжения 40А (планирую ЗУБР340), далее параллельно подключаются:

    1. УЗО свет 40А 30ма -> 5 автоматов 1p B10A(думаю хватило бы и B6A но они по дороже будут) - провод 2x1,5мм2

    2. УЗО розеток (розетки зала, детская, коридор, кондиционер) - 4 автомата 2p B16А (провод 2х2,5 мм2)

    3. АВ С20А подача в щиток №2 (кухня и санузел – опять сознательно ограничиваю нагрузку – увы вынужденная мера) - провод к щитку №2 ПВС 2 x 4мм2

     

    Щиток №2 (24 din) – будет обслуживать потребителей санузла(розетка, освещение, вытяжка, бойлер, стиральная машинка) и кухни (духовой шкаф, газ плита, вытяжка, посудомойка, розетки, холодильник)

    1. УЗО кухня 40А 30ма -> 6 автоматов 2p B16А (провод 2,5) (холодильник, вытяжка/газ плита, 2 группы розеток, духовой шкаф, посудомойка)

    2. блок санузла, потребители: освещение, подсветка зеркала, вытяжка, бойлер 1,6кВт, стиральная машинка

    вариант 1(очень дорогой): 4 ДифАвтомата С/B16A 10mA: освещение-втяжка-подсветка, розетка, бойлер, стиральная машинка

    вариант 2(подешевле): параллельно УЗО 25 или 40А 30мА и с него 3 автомата 2p B16А (провод ПВС 2х2,5 мм2) для света, бойлера и стиральной машинки

    параллельно ДифАвтомата С/B16A 10mA для розетки (провод ПВС 2х2,5 мм2)

    вариант 3 УЗО санузел УЗО 25А 30мА - 4 автомата 2p B16А (провод ПВС 2х2,5 мм2) освещение-втяжка-подсветка, розетка, бойлер, стиральная машинка

    вариант 4 УЗО кухни (в данном случаи будет называть кухня и санузел) перенести на щиток 1 в место автомата, при этом номинал увеличить до 40 Ам(за одно будет защищена и проводка между щитками в квартире), а тут все подключить через автоматы в B16A , немного ли потребителей на одно УЗО (в теории ток утечки будет в передлах 10 ма для нагрузки в 20Ам) и достаточно ли будет защищен санузел?

     

    Собственно вопросы:

    1. УЗО на входе не селективное(по причине его отсутствия на нашем рынке, а те что есть на 3 фазы да и цена за 700 грн), но на ток утечки в 100мА, соответственно, если сработает одно из внутренних квартирных УЗО(30мА-10мА) - потянет ли за собой это отключение общего, пожарного УЗО? или это зависит от возникшего тока утечки, тогда в каких пределах срабатывает УЗО на 100мА? Может, посоветуете модели, которые дадут селективное срабатывание?

     

    2. Разводка санузла, какой вариант разумный как с точки зрения безопасности так и стоимости оборудования (4 дифа на 10 мА это почти 80% стоимости всего, что нужно поставить в щиток, но если это правильны путь - значит тому и быть), мне очень нужен совет в данном вопросе, так как я на в замешательстве, более того походы по магазинам и базарам окончательно меня запутали: практически все рекомендуют поставить одну или два УЗО на всю квартиру в 30мА и не «парится», а стиральную машинку и бойлер вынести на отдельную линию из щитка

    3. В целом бы хотелось услышать Вашу оценку/замечания/пожелания по данной разводке нагрузки.

     

    Спасибо.

     

    С ув. Андрей.

     

    PS: разнесение на 2 щитка мне позволит с экономить на кабеле, так как 2 щиток ставится в коридорчике почти рядом с кухней и ванной(подача к потребителю составила в пределах 3-8 метров в место 8-15, а потребителей более 10 точек).

×
×