Это ваша сибственность.
Вы можете продать, подарить, сдать в аренду, пострить дом.
Все документы на недвижимость выданные Украиной признаются.
Если продавать то надо менять права собственности.
- 3
-
Нет рубильника на вводе. Конечно можно вместо этого использовать АВ, но это не есть хорошо.
УЗО 16/10 на розетки душа и ванной без защиты по току. Или ток ограничить на АВ или увеличить ток УЗО до 25 А по АВ выше.
Селективное УЗО 63А при вводном автомате в 40А
Связка УЗО и АВ на индукционку заменить на ДА плюс УЗО выбрано 63А при АВ только 16А.
Холодильник и микроволновка без УЗО. Лучше поставить ДА в таком случае.
АВ 16А на замок калитки явно завышен. Необходимо проверить по типу замка. Скорее
всего можно объединить с линией домофон.
Две линии подарка и охрана объединить в одну. ОПС это один девайс с разными датчиками. Нет смысла ставить ОПС под UPS так как у него свой бесперебойник.
Все влажные помещения я бы выводил в отдельную группу и ставил под УЗО 10мА.
UPS при этой схеме - явно надо ограничить хотелки. 1,5 кВт явно недостаточно.
Онлайн UPS при больших мощностях это роскош. АКБ умирают намного быстрее. Лучше офф-лайн с малым временем переключения.
Подключение бесперебойника должно быть через перекидной рубильник.
Генератор подключен через перекидной рубильник. Эта схема не дает использовать АВР. Только ручное вкл/выкл. Так же перед включением генератора в сеть вам надо будет отключать второстепенную нагрузку. Или мощность ДГ должна соответствовать суммарной нагрузке дома. К тому же я бы включал его после UPS
- 1
-
КстатИ, нужно ли селективное противопожарное УЗО?
Нет. Номинал противопожарного Узо более чем в три раза выше, чем номинал номинал нижестоящего Узо. В вашем случае обеспечивается частичная селективность по току.
Для обеспечения селективности по току выполняется следующее условие:
Чувствительность вышестоящего устройство защиты Id1 должна более чем в два раза превышать чувствительность нижестоящего Id2. Для обеспечения селективности по току необходимо, чтобы Idn вышестоящего аппарата равнялость 3 Idn нижестоящего. Например, чувствительность вышестоящего F 204 тип А равна 300мА, а чувтвительность нижестоящего F202 тип А равна 100мА. Таким образом, будет обеспечена частиная селективность, и при токе короткого замыкания на землю Id2<Idm<0,5xId1 сработает только нижестоящее УДТ.
- 1
-
Бигдус А для чего в розетке 6*2.5?
Скорее всего для подключением следующей розетки шлейфом.
-
НЕТ.фигня получается, можно зажимать только одинаковые сечения.
Можно если использовать АВВ серии Про М Компакт
-
Что то пропустил Александр, а вас ложилась где то красная труба или это фото с другой стройки?
Интересует что это за труба?
Заранее спасибо.
Это с другой стройки, загружено Ихтиандром несколько сообщений назад.
Сама труба PEX-.... для теплых полов, возможно Рехау
-
Зачем расшифровывать? Правильно догадались. Где то вычитал . А разве нет?
Функция синусоиды f(x)=sin(x), она колеблеца от -1 до +1, если точно ее сдвинуть на 180 градусов f2(x)=sin(x-180), то получится при максимуме первой f(90)=sin(90)=1, вторая будет в минимуме f2(90)=sin(90-180)=-1, а их сумма будет равна 0.
Вот поэтому и нужна синхронизация фаз для двух источников переменного тока.
-
Все дело в вероятностях - что вероятней что вы из первого этажа, к примеру, с одной фазы перетащите удлинитель что бы продрелить стенку на втором этаже где другая фаза или , к примеру, у вас розетки на одной фазе в комнате а свет на другой, вы полезли дрелить и пробили фазу света, вот как-то так может быть 380 вольт (это я вычитал из форма).
При условии что 220в подается прямо на сверло. А еще и вдруг две фазы будут в противофазе тогда 220+220=0
-
У меня после стаба РКН не захотело работать. Не знаю причину, но по отдельности оба работают. Вместе не дружат.
У меня все в порядке, оба в полном согласии
Стабилизатор SinPro Оберiг СН8000 8кВт и РКН Volter Volt-control VC 01-40P.
-
плохо. А кто такие?
а как же ТЗ которое давали, разве там не учли рекуперацию?
1. Есть такие герои в Севастополе
2. Один объект состоящий собственно из двух частей.
Сам дом и пристроенный к нему бассейн.
ПВУ с рекуперацией изначально заложена в бассейн. Ее и делали горе проектанты.
По поводу дома, как то в начале не думал о необходимости ПВУ но больше читая информации то все более приходил к решению делать ПВУ с рекуперацией тепла и для дома.
-
Подскажите пожалуста есть ли сроки на проведение проверке при строительстве по декларации.
Получил зарегистрированную декларацию в начале июня. В базе номер есть. Строительные работы начаты в середине июня, но до сих пор пока не было никаких проверок ГАСКом.
-
Планую дашки робити,(накриття від дощу) над входом, і 4м до гаражу.
Ніяк не придумаю з чого виготовити, а саме цікаве чим кріпити до газобетону? Може хто займався в себе цим питанням?
Дах в мене металочерепиця, тому дашки мабуть теж металом треба зашивати.
Видел у кого-то в теме крепление шпилькой насквозь через газобетон. Но делалось это до внутренней отделки.
- 1
-
ВАЖНО!!!
Господа и панове, нарисуйте ваши ожидания как клиент, от инженерной (проектно-монтажной) компании:
1. Пишите все, что хотите.
2. Высказывайтесь как хотите!
3. ГЛАВНОЕ НЕ МОЛЧИТЕ!!!
Как то инженерно-проектная компания разочаровала.
После моего опыта общения понимаю, что их основная задача срубить денег побольше а сделать так себе, даже не вникая в тех. Задание.
Отсуда сделал вывод. Хочешь сделать хорошо, делай сам или получишь такую залипуху. Причем исправлять свои бока даже не пытаются так как пока я был в командировке они выдали проект моей жене и под расписку что претензий она не имеет.
Итого как итог имеется два проекта вентиляции. Один их один мой.
Вывод: да ну их на.... Себе дороже.
Теперь думаю над ПВ вентиляции с рекуперацией тепла для дома.
- 2
-
сегодня мы начинаем делать собственные теплые полы.
для этого на все 160 кв метров площади мы купила пенопласт 16 кубов. толщиной 100мм ,который размером 500мм на 1000мм и плотностью 35 и просто укладываем на бетонное перекрытие.
Почему вы решили ложиться сразу 100мм ПСБ, а не 2х50 с перехлестом на половину листа?
На фото видно также подразетники, но кабель к нам я не видел. Под ПСБ можно было развести всю электрику.
- 1
-
Подскажите, кто нибудь ложил газобетон с сеткой Vortex вместо арматуры?
Дело в том что в моем проекте указано кладку газобетона производить с армированием сеткой Vortex, первый ряд и далее каждый третий ряд. Оконные и дверные проемы усилить железобетонными сердечниками. Зазор между ригелями, колоннами и газобетоном не менее 20мм, заполнить ППС. Стены крепить к монолитным конструкциям стальными цапфами, каждые ... м.
-
Кстати, спасибо Богу за инженера - оказалось. что геодезист неправильно сделал геодезию. не в плане высот, а в плане размещения участка - 2 угла установлены неправильно((( Мастера блин...
Повезло. Вовремя заметили.
-
Если группа горючести Г 2 и выше, то она должна быть в стальной электротехнической трубе.
Если проводка скрытая за ГК (группа горючести Г 1), то по нормативам Украины она должна быть в стальной электротехнической трубе.
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Разрешено использовать только электротехническую трубу или ее можно заменить на закрытый металлический короб для того чтобы провести жгут кабелей?
-
Подскажите, а что есть какие-то нормативы по размерам колон ??? Или просто, как делают все так и мы ??? Или это архитекторы просчитывают такие ???
Размер колонны 400х400, колличество и размер арматуры считает конструктор.
- 1
-
Катерина Ш,
Что то я просмотрел. У вас камин в планировался?
-
Подпишусь на темку. Я сам тоже начал стройку в июле из за нашего гаска. А сейчас дожди мешают. Почти каждый день. Но к новому году надеюсь залить крышу. Строюсь в черте города, на летчиках.
Добавлено через 8 минут
Объемный каркас связан аккуратно. Но сразу и вопрос к вашему мужу, почему в ваших колоннах по 8 хлыстов? В моем проекте коланны 40х40 с 4 хлытами 22мм
-
наши горестроители по тырнетам не ходють)))
Поддерживаю. Тем более вы еще не определились с объемом работ.
Фотографии пустое дело. Я вам за 5 минут нагуглю с сотню.
Спрашивайте соседей и знакомых. Если и с этим тяжело, то просто с местного форума или газет.
-
Нет, уж лучше у технолога продавцов смеси.
Так у продавцов смеси нет технологов. Там каждый продавец-технолог, он раскажет, еще и деферамбы может спеть.
-
3Dshnik... Тупо бить гвозди в дубовый сучок....
И это надо уметь. Перед тем как забить туда гвоздь, вначале нужно гвоздь перевернуть стукнуть несколько раз молотком по острому концу, и только тупой гвоздь уже забивать куда надо.
-
Однозначно, чтоб довести стройку до конца, да еще и получать от этого удовольствие, надо быть маньяком этого дела))) По себе знаю, что есть еще куча необходимых вещей (отделка фасада, двор надо делать) при ограниченном бюджете, а все время вхочется чего-нибудь этаго купить уже в дом, интерьрного, необычного
В 2006 ремонт в квартире после строителей начался с покупки женой двух дизайнерских светильников на стену. Что в дальнейшем и определило весь стиль.
Сейчас положили 3 ряда газобетона наружних стен, а она уже смотрит на мебель для вестибюля.
Поддержка молодой семьи "Дом за миллион!" - реально или нет?
в АР Крим
Опубліковано:
А как ваш проект дружит с сейсмикой.
Лестничный проем должен быть освещен естественным светом. Запрещается заделывать ступени в стену.