  1. Нет рубильника на вводе. Конечно можно вместо этого использовать АВ, но это не есть хорошо.

     

    УЗО 16/10 на розетки душа и ванной без защиты по току. Или ток ограничить на АВ или увеличить ток УЗО до 25 А по АВ выше.

     

    Селективное УЗО 63А при вводном автомате в 40А

     

    Связка УЗО и АВ на индукционку заменить на ДА плюс УЗО выбрано 63А при АВ только 16А.

     

    Холодильник и микроволновка без УЗО. Лучше поставить ДА в таком случае.

     

    АВ 16А на замок калитки явно завышен. Необходимо проверить по типу замка. Скорее

    всего можно объединить с линией домофон.

     

    Две линии подарка и охрана объединить в одну. ОПС это один девайс с разными датчиками. Нет смысла ставить ОПС под UPS так как у него свой бесперебойник.

     

    Все влажные помещения я бы выводил в отдельную группу и ставил под УЗО 10мА.

     

    UPS при этой схеме - явно надо ограничить хотелки. 1,5 кВт явно недостаточно.

    Онлайн UPS при больших мощностях это роскош. АКБ умирают намного быстрее. Лучше офф-лайн с малым временем переключения.

    Подключение бесперебойника должно быть через перекидной рубильник.

     

    Генератор подключен через перекидной рубильник. Эта схема не дает использовать АВР. Только ручное вкл/выкл. Так же перед включением генератора в сеть вам надо будет отключать второстепенную нагрузку. Или мощность ДГ должна соответствовать суммарной нагрузке дома. К тому же я бы включал его после UPS

    • Лайк 1
  2. КстатИ, нужно ли селективное противопожарное УЗО?

     

    Нет. Номинал противопожарного Узо более чем в три раза выше, чем номинал номинал нижестоящего Узо. В вашем случае обеспечивается частичная селективность по току.

    Для обеспечения селективности по току выполняется следующее условие:

    Чувствительность вышестоящего устройство защиты Id1 должна более чем в два раза превышать чувствительность нижестоящего Id2. Для обеспечения селективности по току необходимо, чтобы Idn вышестоящего аппарата равнялость 3 Idn нижестоящего. Например, чувствительность вышестоящего F 204 тип А равна 300мА, а чувтвительность нижестоящего F202 тип А равна 100мА. Таким образом, будет обеспечена частиная селективность, и при токе короткого замыкания на землю Id2<Idm<0,5xId1 сработает только нижестоящее УДТ.

    • Лайк 1
  3. Что то пропустил Александр, а вас ложилась где то красная труба или это фото с другой стройки?

    Интересует что это за труба?

    Заранее спасибо.

     

    Это с другой стройки, загружено Ихтиандром несколько сообщений назад.

    Сама труба PEX-.... для теплых полов, возможно Рехау

  4. Зачем расшифровывать? Правильно догадались. Где то вычитал :). А разве нет?

    Функция синусоиды f(x)=sin(x), она колеблеца от -1 до +1, если точно ее сдвинуть на 180 градусов f2(x)=sin(x-180), то получится при максимуме первой f(90)=sin(90)=1, вторая будет в минимуме f2(90)=sin(90-180)=-1, а их сумма будет равна 0.

    Вот поэтому и нужна синхронизация фаз для двух источников переменного тока.

  5. Все дело в вероятностях - что вероятней что вы из первого этажа, к примеру, с одной фазы перетащите удлинитель что бы продрелить стенку на втором этаже где другая фаза или , к примеру, у вас розетки на одной фазе в комнате а свет на другой, вы полезли дрелить и пробили фазу света, вот как-то так может быть 380 вольт (это я вычитал из форма).

    При условии что 220в подается прямо на сверло. А еще и вдруг две фазы будут в противофазе тогда 220+220=0

    :)

  6. У меня после стаба РКН не захотело работать. Не знаю причину, но по отдельности оба работают. Вместе не дружат.

     

    У меня все в порядке, оба в полном согласии :)

    Стабилизатор SinPro Оберiг СН8000 8кВт и РКН Volter Volt-control VC 01-40P.

  7. плохо. А кто такие?

    а как же ТЗ которое давали, разве там не учли рекуперацию?

     

    1. Есть такие герои в Севастополе

    2. Один объект состоящий собственно из двух частей.

    Сам дом и пристроенный к нему бассейн.

    ПВУ с рекуперацией изначально заложена в бассейн. Ее и делали горе проектанты.

    По поводу дома, как то в начале не думал о необходимости ПВУ но больше читая информации то все более приходил к решению делать ПВУ с рекуперацией тепла и для дома.

  8. Подскажите пожалуста есть ли сроки на проведение проверке при строительстве по декларации.

    Получил зарегистрированную декларацию в начале июня. В базе номер есть. Строительные работы начаты в середине июня, но до сих пор пока не было никаких проверок ГАСКом.

  9. Планую дашки робити,(накриття від дощу) над входом, і 4м до гаражу.

    Ніяк не придумаю з чого виготовити, а саме цікаве чим кріпити до газобетону? Може хто займався в себе цим питанням?

    Дах в мене металочерепиця, тому дашки мабуть теж металом треба зашивати.

     

    Видел у кого-то в теме крепление шпилькой насквозь через газобетон. Но делалось это до внутренней отделки.

    • Лайк 1
  10. ВАЖНО!!!

    Господа и панове, нарисуйте ваши ожидания как клиент, от инженерной (проектно-монтажной) компании:

     

    1. Пишите все, что хотите.

    2. Высказывайтесь как хотите!

    3. ГЛАВНОЕ НЕ МОЛЧИТЕ!!!

     

    Как то инженерно-проектная компания разочаровала.

    После моего опыта общения понимаю, что их основная задача срубить денег побольше а сделать так себе, даже не вникая в тех. Задание.

    Отсуда сделал вывод. Хочешь сделать хорошо, делай сам или получишь такую залипуху. Причем исправлять свои бока даже не пытаются так как пока я был в командировке они выдали проект моей жене и под расписку что претензий она не имеет.

     

    Итого как итог имеется два проекта вентиляции. Один их один мой.

     

    Вывод: да ну их на.... Себе дороже.

     

    Теперь думаю над ПВ вентиляции с рекуперацией тепла для дома.

    • Лайк 2
  11. сегодня мы начинаем делать собственные теплые полы.

    для этого на все 160 кв метров площади мы купила пенопласт 16 кубов. толщиной 100мм ,который размером 500мм на 1000мм и плотностью 35 и просто укладываем на бетонное перекрытие.Ж-)

    Почему вы решили ложиться сразу 100мм ПСБ, а не 2х50 с перехлестом на половину листа?

    На фото видно также подразетники, но кабель к нам я не видел. Под ПСБ можно было развести всю электрику.

    • Лайк 1
  12. Подскажите, кто нибудь ложил газобетон с сеткой Vortex вместо арматуры?

     

    Дело в том что в моем проекте указано кладку газобетона производить с армированием сеткой Vortex, первый ряд и далее каждый третий ряд. Оконные и дверные проемы усилить железобетонными сердечниками. Зазор между ригелями, колоннами и газобетоном не менее 20мм, заполнить ППС. Стены крепить к монолитным конструкциям стальными цапфами, каждые ... м.

  13. Кстати, спасибо Богу за инженера - оказалось. что геодезист неправильно сделал геодезию. не в плане высот, а в плане размещения участка - 2 угла установлены неправильно((( Мастера блин...

     

    Повезло. Вовремя заметили.

  14. Если группа горючести Г 2 и выше, то она должна быть в стальной электротехнической трубе.

    Если проводка скрытая за ГК (группа горючести Г 1), то по нормативам Украины она должна быть в стальной электротехнической трубе.

     

     

    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Разрешено использовать только электротехническую трубу или ее можно заменить на закрытый металлический короб для того чтобы провести жгут кабелей?

  15. Подскажите, а что есть какие-то нормативы по размерам колон ??? Или просто, как делают все так и мы ??? Или это архитекторы просчитывают такие ??? c7a1d4c2374098d41e1cc41fbd600fa7.gif

    Размер колонны 400х400, колличество и размер арматуры считает конструктор.

    • Лайк 1
  16. Подпишусь на темку. Я сам тоже начал стройку в июле из за нашего гаска. А сейчас дожди мешают. Почти каждый день. Но к новому году надеюсь залить крышу. Строюсь в черте города, на летчиках.

     

    Добавлено через 8 минут

    Объемный каркас связан аккуратно. Но сразу и вопрос к вашему мужу, почему в ваших колоннах по 8 хлыстов? В моем проекте коланны 40х40 с 4 хлытами 22мм

  17. наши горестроители по тырнетам не ходють)))

    Поддерживаю. Тем более вы еще не определились с объемом работ.

    Фотографии пустое дело. Я вам за 5 минут нагуглю с сотню.

    Спрашивайте соседей и знакомых. Если и с этим тяжело, то просто с местного форума или газет.

  18. 3Dshnik... Тупо бить гвозди в дубовый сучок....

     

    И это надо уметь. Перед тем как забить туда гвоздь, вначале нужно гвоздь перевернуть стукнуть несколько раз молотком по острому концу, и только тупой гвоздь уже забивать куда надо.

  19. Однозначно, чтоб довести стройку до конца, да еще и получать от этого удовольствие, надо быть маньяком этого дела))) По себе знаю, что есть еще куча необходимых вещей (отделка фасада, двор надо делать) при ограниченном бюджете, а все время вхочется чего-нибудь этаго купить уже в дом, интерьрного, необычного:lol:

     

    В 2006 ремонт в квартире после строителей начался с покупки женой двух дизайнерских светильников на стену. Что в дальнейшем и определило весь стиль.

    Сейчас положили 3 ряда газобетона наружних стен, а она уже смотрит на мебель для вестибюля.

×
×
  • Створити...