Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

VIK3

Пользователи
  • Публікації

    6
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем VIK3

  1. В ближайший понедельник мастера этим и займутся, будем надеяться, что всё будет хорошо.

     

    Всё оказалось намного проще: т.к. квартира находится в состоянии ремонта, трубы для подачи горячей воды были заглушены,мастеров "попросила":( поставить на них "крантики", прогнали по трубам воду (т.е.выпустили из них воздух) и котёл заработал нормально.:Bravo:

    И почему всех нужно контролировать???

  2. Да поставить не мешало бы, где-то есть (судя по симптомам) подмес холодной воды в СО, поэтому и включается котел.

    В ближайший понедельник мастера этим и займутся, будем надеяться, что всё будет хорошо.

    Ещё раз спасибо.

  3. а может попробовать закрыть кран подпитки котла?

    Он закрытый.

    Мы с мужем думаем, может на подводящую линию холодной воды котла(возле котла) поставить клапан обратного хода вместе с американкой.

    Клапан обратного хода стоит у нас на входной трубе возле водяного счётчика, а уже после него идёт вся разводка на котёл и т.д.

  4. Открываю кран с холодной водой,

     

     

    Может все-таки кран горячей воды?

    Нет, именно кран с холодной водой.(воду набираем полное ведро) И газ зажигается в котле после того как закрываешь кран. Срабатывает пьезоподжог, затем включается газ, затем газ выключается (всё это длится 3-4 сек. ну может чуть больше), а дальше начинает работать насос в котле минут 5.

  5. Уважаемые специалисты, помогите разобраться.

    Неделю назад запустили котёл-Вайлант.(приходили с сервисного обслуживания), все было нормально. Сейчас котёл работает как то странно. Открываю кран с холодной водой, затем его закрываю, в котле в этот момент зажигается газ (слышу по звуку) на секунды 3-5, потом газ выключается и работает насос минут 5. Кто то сталкивался с такой проблемой? :(

  6. Вопрос к специалистам:

    Устанавливаем теплый пол в ванной комнате, можно и целесообразно ли прокладывать трубы в полу под ванной.

    Ванна размер 190*104 с одной стороны будет зашита коробом остальные стороны ванны прилегают к стенам.(три стены холодные)

    Ванная комната угловая, имеет размер 4,5 м.кв., высота потолка 3,5м,

    тёплый пол прокладываем 16-0й трубой.

    Заранее спасибо.

×
×