трещины всегда от"правильного" фундамента идут:
-когда фундамент не заглублен на глубину промерзания и зимой его "двигает" пучением
- когда фундамент под облицовку закладывали отдельно от основного
Когда так, то тут не трещины всегда от фундамента, тут вообще большущий косяк.
Вопрос о другом-температурные деформации кладки-когда нагрев и охлаждение -вот например от них горизонтальное армирование и делается. Чтобы предотвратить трещины в данной ситуации.
-
а можно ссыль на источник с рекомендацией,
а так было дело отожженной проволокой в 2 ряда, но хлопотно это
Ссылка-СНиП каменные и армокаменные конструкции
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРМИРОВАННОЙ КЛАДКЕ
.
6.76. Арматурные сетки следует укладывать не реже чем через пять рядов кирпичной кладки из обыкновенного кирпича, через четыре ряда кладки из утолщенного кирпича и через три ряда кладки из керамических камней.
6.77. Диаметр сетчатой арматуры должен быть не менее 3 мм.
-
Облицовка кирпичом евроформата шириной 85 мм. Вентзазор 20-30 мм. Рекомендуется армирование каждого пятого ряда облицовки в продольном направлении, т.е. в шве.
Подскажите, спецы-как вы это делаете на практике. Кладочная сетка металлическая, но ее резать надо на полосы -сетка 50*50, ширина кирпича 85. Или другие варианты-из опыта?