При 2-х проводном питании нельзя делать систему питания с типом заземления TN!
А как же это? (ссылка устарела)
-
В Вашей электропроводке не видно таких перегрузок (нет двигателей). Достаточно до 32 А
Понял.Спасибо!
-
Можно. На схеме правильно.
Может следует увеличить номинал УЗО до 32А?
-
Понял.Заземлять так нельзя.Поставить реле напряжения.
А подключать 2 УЗО параллельно можно?
-
Какого зануления? PEN делится на PE и N. На схеме не указано повторное заземление PEN.
Контура заземления нет.Вот я и хочу узнать можно так подключать?
-
Я немножко не понял... Зачем перед учетом ЯРП стоит с предохранителями? Это общедомовая щитовая?
Дом частный или многоквартирный?
Судя по линии "зануления" Вы не можете сделать "заземление"?
Щиток с предохранителями-общедомовой.Дом деревянный на 4 квартиры.С щитка идёт провод на автоматы.Мой автомат 25А,больший номинал ставить нельзя.
-
Опять квартирный щиток
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Цитата:
Сообщение от kvamen (ссылка устарела)
А как же это? www.tostudent.ru/zazeml/44-tncs
Безграмотность в электробезопасности!
Я обычный обыватель и мне трудно понять все нюансы.В данный момент меня интересует подключение третьего провода в розетках(земля).Дом строился давно и по ПУЭ6.
В ПУЭ6 я прочитал:
7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т.п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.
Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
Так почему же безграмотность?