  1. На кухні з робочій зоні є пара розеток, а живлення до них буде приходити збоку (холодильник, ПММ), от і такі кутові під 45 пасували б краще. Але наскільки я розумію їх немає.

    Несколько вариантов для кухни www.bachmann.com/en/produkte/kitchen-solutions/

  2. 16-и канальник Юнг имеет винтовые несьемные клеммы

    Вы сами себе противоречите, сняв их за 30 минут. Приезжайте, я покажу вам как они меняются пока кофеварка будет готовить нам кофе.

     

    У Юнга 2 кнопки для ручного управления (удобно в монтаже для проверки монтажником линий), у Мертена по кнопке на каждый канал. Где удобнее управлять?

    Если у какого-либо производителя автомобилей есть в линейке кабриолет, вы тоже заявляете, что у него ВСЕ авто без крыши? Возьмите JUNG актуаторы REGHM, там даже не кнопки, а переключатели на каждый канал.

    P.S. Я нисколько не оспариваю вашу любовь к Merten, поэтому сразу закрываем все споры какой бренд лучше, удобней, быстрее, выше, сильнее и т.д. это всё ОЧЕНЬ субъективно.

  3. Это коммерческий объект (раз есть человек за пультом) или частное жилище?

     

    Коммерческий объект как правило освещается люминесцентными лампами и для их управления и контроля обычно используют DALI шину - выйдет сильно дешевле, чем 100 таких актуаторов.

     

    ДА, это коммерческий объект - спортивная многофункциональная арена. Люминесцентными лампами осветить саму арену (тем более при ТВ трансляциях) физически невозможно!

    По вопросу дешевле\дороже - в каждой группе десятки ламп, диммировать необходимости нет, поэтому давайте не будем считать, за нас уже всё посчитано. Объект в Европе, а они прежде чем отрезать - семь раз отмеряют, надеюсь вы с этим согласны.

    Про пусковые токи, думаю dip уже ответил.

     

    dip "Сколько стоит 4 канальный модуль?" - в личке.

  4. 2. Есть такие, но лично мы не устанавливали - не было задачи контроллировать ток нагрузки.

    А кстати, а какую задачу должен выполнять актуатор реле с контролем тока?

     

    Был на объекте, где установлено более 100 таких KNX актуаторов (управление освещением) и решено сразу две задачи: большие пусковые токи (значительно выше 16А) и контроль светильников\ламп\прожекторов (обслуживающий персонал не бегает по этажам и не проверяет состояние нескольких тысяч ламп, а всё контролирует один человек за монитором)

    Вот некоторые хар-ки данного актуатора:

    max. Inrush current: 600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

    Current measurement:

    Signal frequency: 50 / 60 Hz

    Measuring range: 0.25 … 16 A rms

    Measuring accuracy (measuring tolerance):

    for currents < 1 A: ±100 mA

    for currents > 1 A: ±8 % of current intensity

    Measuring time per output: min. 700 ms

  5. KNX это не компания, это протокол, на базе которого делает оборудование полторы сотни компаний по всему миру. И я как-то сомневаюсь что хотя-бы 10% из них исчезнуть в течение ближайших 5-и лет.

     

    Уважительно поправлю - на сегодняшний день не полторы сотни, а 316 компаний по всему миру. Насчет сомнений об исчезновении, вы абсолютно правы.

  6. vesukr, спасибо, но для актуатора еще надо "что-то" что меряет температуру в помешении и "что-то" что это все вместе коммутирует и управляет.

    Было бы супер, если бы к актуатору можно было подключить еще датчик температуры и датчик режимов холод/тепло и он мог автономно работать, то нашел бы он у меня применение.

     

    Для минимальной инсталяции в KNX вам нужен блок питания, """"что-то" что меряет температуру в помешении"""""-комнатный контроллер (в него встроен датчик температуры, вам их набросали пару страниц назад, даже с фотографиями) и """""что-то" что это все вместе коммутирует""""" - это непосредственно сам актуатор. Если фанкойл 4-х трубный, то комнатный контроллер будет им управлять и зимой для отопления и летом для охлаждения, причем никогда не допустив одновременной работы отопления и охлаждения.

  7. Сообщение от REYDER

    4. 5 скоростей вентилятора фанкойла.

    Это очень сужает ассортимент - сейчас 3 скорости - стандарт де-факто.

    Стандартное решение которому уже лет 10

    (ссылка устарела)

    Цитата:

    • Подключение одного фанкойла с максимум 6-скоростным

    вентилятором или подключение двух фанкойлов с максимум

    3-скоростными вентиляторами

    • Ручное управление выходами (временный режим)

    • Опции управления – нагрев, охлаждение или комбинация –

    нагрев / охлаждение

    • 2- или 4-трубный режим управления

    • Индивидуальное или иерархическое включение скоростей

    вентилятора

    • Лайк 1
  8. По поводу семинаров по KNX.

    23 ноября, в Киеве, будет проводить семинар технический специалист и консультант завода JUNG - Thomas Rothenhausler.

    Кому интересны подробности, пишите в личку.

×
×