  1. Пишу обещанные замеры. Все замеры проводил в субботу, 6 сентярбя. На треккере установлены 6 панелей KV-180W моно и 9 панелей Янгли Солар 250W моно. Контроллер заряда Xantrex Schneider XW MPPT 60 150. Аккумуляторы SunLight AGM SVT - 400Ah 2V, 24 штуки. Инверторы: US-3 - 2 штуки.

    Начало генерации: 6:12

    6:40 - 602W

    6:45 - 695W

    6:50 - 930W

    6:55 - 1015W

    7:00 - 1190W (4 сентября в это же время было 1620W*)

    7:05 - 1300W

    7:10 - 1400W

    7:15 - 1480W

    7:20 - 1630W

    7:25 - 1760W

    7:30 - 1877W

    7:35 - 2060W

    7:40 - 2210W

    8:30 - 2345W

    9:00 - 2502W

    9:30 - 2545W

    10:00 - 2612W

    10:30 - 2610W

    11:00 - 2600W

    11:30 - 2723W

    12:00 - 2725W

    13:00 - 2709W

    14:00 - 2716W

    15:00 - 2660W

    16:00 - 2564W (4 сентября было 2670W*)

    16:30 - 2470W

    17:00 - 2395W (4 сентября - 2445W*)

    17:30 - 2180W

    18:00 - 1950W

    19:00 - 80W (4 сентября - 350W*)

    19:15 - 46W

    Общая выработка приблизительно - 27,193 kWh.

    Как я проводил замер: давалась резисторная нагрузка (электродуховка 2000W + электроконвектор 1500W), и контроллер заряда показывал моментальную мощность, отдаваемую от солнечных панелей. В этот день режим абсорбции начался в 7:30 утра, режим float в 10:00. Общее время в режиме float - 9 часов 30 минут.

    *4 сентября не делал такую подробную статистику, как 6-го, но делал несколько замеров в течение дня. Подозреваю, что 4 сентября выработка была больше в определенные моменты из-за более низкой температуры воздуха в этот день, был ветер.

    Treker_03.thumb.jpg.a8fe53b8de493915784ed4174c1cca13.jpg

    • Лайк 4
  2. dechto, ну а по ощущениям какой процент + к выработке за счет треккера.

    Ну а по ощущениям аккумуляторы самое слабое звено в системе. Все-таки четыре года на автономке. И треккер не для красоты ставил. Сейчас могу дать только такую информацию: время генерации 14.40" переход в режим float 8'00" или 9'00", в зависимости от ночного потребления, режим float 12часов. Аккумуляторам должно понравиться:) Хочу с сентября дать какую-то информацию по выработке, но для этого нужно находиться все время дома, потому что нужно дать резисторную нагрузку, скажем, каждый час не меньше 3000w. Постараюсь это сделать ну не каждый день, но хотя бы 10 замеров в сентябре, что то будет ясно:)

     

    Добавлено через 14 минут

    Странно у меня Версия 48V 1_53

     

    Добавлено через 17 минут

     

    Смею заметить, не столько пыл? сколько возмущения, надеюсь вы не забыли для чего "форумы нужны". Чувствуется разница, между продать, поставить, показать красивые циферки, забрать деньги и свалить, и пользоваться. Пытаюсь найти ответ, для себя. Если Вас напрягает, мое желание решить проблему, и данная ветка имеет только коммерческий смысл, не серчайте, так и скажите, продал мол 140 девайсов, а из-за ваших слов на 141 не заработал - буду искать ответ в соседней ветке, другом форуме. Человек свыше так и сказал, удар молоточком 1 уе, куда бил 4999 - поэтому не все ответы будут.

     

    Добавлено через 8 минут

    Итак, пока не ответили о монополизации данной ветки, день ветреный, но солнечный, панелей уже 12 (подключал в последовательность по 3 штуки - в параллель 4 секции) - информацию брал с оффициального сайта тристара

    www.morningstarcorp.com/string-calculator#manufacturer=472&module=9826&product=23&vmin=48&vmax=59&tmin=-10&tmax=40&tminunits=c&tmaxunits=c

    Максимальное значение выработки видел 2650 Вт\ч в 2 часа аккумы ушли в абсорцию, потребления столько нет. Нужно оптимизировать дальше, а вот новое чудо - ВОЛЬТЕР, Начал себя вести неадекватно.

     

    Добавлено через 5 минут

    Как янгли в работе?

     

    Давайте я лучше перезвоню сбросьте свой телефон dechto@ukr.net

    Янгли моно вроде ничего,но пока мало информации, короткий срок эксплуатации. Стих какой-то получился:)

     

    Добавлено через 32 минуты

    dechto,

    Теперь конструктив про генератор в автономной системе:

    1. Вам не нужен мощный генератор вам нужен качественный и тихий достаточно 2000w

    2. Мощный генератор устанавливают для моментальных нагрузок насос компрессор.

    3. Если вы потратили кучу денег на аккумы и инвертор то эти нагрузки они принимают на себя а вам нужно подержать правельный заряд аккумуляторов.

    Надеюсь суть понятна!!!

  3. :Dодну панель Здуло. У нас с ветрами не шутят-море рядом, и по дворам не шарятся Вандалы.

    Следующее- ветряк и модернизация хранения электричества, есть кое-какие мысли.

     

    Это страшный сон перфекциониста:) Дело в том, что фєп подключаются параллельно-последовательно кратно трем mppt там разный форм-фактор на трекер устанавливаются 15 больших или 18 меньшего размера. У меня было 6 квазаровских 180w. Я просто докупил 9 шт. Ys 250w. Позже куплю еще 6шт. Ys 250w, a квазаровские переставлю куда-нибудь стационарно тогда будет все феншуй:) Теперь насчет ветровой нагрузки: треккер рассчитан на 40ms и я в этом уверен почти на 100, потому что делали его не лохи и не китайцы. Производитель харьковская компания "Світ вітру" у меня их ветряк стоит 1600w на 23х метровой мачте уже четыре года проблем не было. И вообще то они самолеты делают так, что толк в ветре знают:) Теперь фундамент на фото только видимая часть айсберга, там конструкция в виде значка мерседеса, лапы такие, арматура кубом в четыре яруса бетон марки 300 восемь кубов, то есть, не меньше 20тонн я еще завязал с фундаментом забора, но это не обязательно. Я иногда смотрю на бороды вдоль дороги с большей парусностью и вообще не понимаю как они стоят!

    Модернизация и хранение энергии самая большая проблема! У меня акки Agm vrla 400-2v,24штуки б/у уже четыре года работают, пока работают:)

    Утилизация лишней энергии осуществляется с помощью бойлера.

    Прошивка us-3 soft 1.44 L:1.00

    • Лайк 2
  4. У меня была такая проблемма с US-3. Выслали новую прошивку я переустановил проблема решилась на 95% ну бывают глюки. Вариант №2 включаем резисторную нагрузку в момент пуска на заряд когда US-3 подхватил выключаем. Вариант №3 и самый идеальный покупаем у них же ЗУ 48В выставляем нужный ток заряда аккумов и вперед.

     

    Добавлено через 12 минут

    Wildray, скажите а что это на фото за Hollywood такой:)

  5. Спасибо, а что это за параметры? Вы такие используете? Интересно!

     

    Добавлено через 14 минут

     

    Да нет же! Подскажите, как понятнее обьяснить? Критерием для начала учета потребления явлается повышение напряжения на АКБ, если этого не происходит-то инвертора не переключаются на генерацию, нет потребления. Есть учет "прихода" контроллерами -но нет "расхода". Я могу понизить порог переключения инвертора на генерацию, но получу недозаряд АКБ.

     

    Добавлено через 7 минут

     

    А что такое зарядка в данном случае? В контроллере СБ четко прописываются паспортные данные АКБ, в контроллере ВЭУ только емкость в АЧ, в инверторах режим зарядки деактивирован.

     

    Добавлено через 3 минуты

     

    Запутался. Кто отключен? СБ подключены постоянно и работают по мере возможности. Инвертора при пониженном напряжении на АКБ переключаются на сеть. Я сейчас схему приложу, посмотрите. Да, вот еще что, в инверторах ЗУ отключено, весь заряд на АКБ идет только от ВЭУ и СБ, если его нет - АКБ не заряжаются вообще.

    Спасибо, а что это за параметры? Вы такие используете? Интересно!
    Это параметры инвертора US3, режим Солнце/Ветер. Да, использую. Это позволяет снять больше энергии с ветряка и солнечных панелей при малой освещенности и малом ветре, и не убивает аккумуляторы. Наример, такой же ветряк, как у Вас, в декабре выработал 100 квт/ч. Как это происходит. При разряде аккумуляторов до нижнего порога WSU bat min 49,2, включается заряд от сети. Заряд от сети происходит малым током - 1 А. Нагрузка потребителя ложится на сеть. И поскольку заряд идет малым током, то это позволяет заряжать аккумуляторы и ветром, и солнцем.
    • Лайк 1
  6. Алгоритм работы инвертора wsu bat min 49.2 wsu bat max 55.Ток заряда от сети 1 или 2А. И пару раз в месяц 58 от сети если нет солнца и ветра.
    • Лайк 1
×
×