  1. Подниму старую тему по регуляторам,

    Установлен комнатный регулятор - выставлен на 23 градуса, на котле ручка регулировки стоит в положение ммаксимум, так вот при нагреве он поднимает температуру до 70 градусов отключается ждет несколько минут, температура падает на несколько градусов, запускется нагревает воду до 70 и так много раз пока комната не прогреется и не отключится комнатный регулятор, это правильная работа или можно подкоректировать какие нибудь пораметры. Можно ли увеличить время выбега насоса или это не даст результата?

     

    Есть регулировка с меню - 3 режима - читайте инструкцию- котел не должен тактовать

  2. Чета у меня Вайлантовский регулятор перезагрузился дважды и все настройки сбились. Простые я восстановил, но осталось несовпадение по температуре в помещении, где установлен программатор(21 С) и температурой на программаторе (25 с).

    Кто-то знает, есть ли в программаторе где можно откалибровать его температуру? В зоне программирования (под паролем) нашел что-то связанное с температурой, но что и как не понятно.

     

    У меня такая же беда,забил ему в работу 14,5-а он усердно держит на уровне 12-12,5.Может кривую отопления надо поднять с 1,5 до 1,7 -например???

  3. НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОМНАТЕ!!!!! Поиграйтесь " кривой " и при заданной температуре 12град. он может и не отключаться ,когда даже температура будет в комнате 20град.Когда нужно отключить котёл если в комнате нужно 12гр? Не тогда же ,когда у Вас темп. в комнате будет 12 град ,батареи или ТП инерционны и продолжают дальше греть и через пять минут уже в комнате будет гораздо выше температура. По этому электроника учитывает несколко параметров и в том числе темпер. за окном.А Вы с помощью "кривой" должны помочь (настроить ) электронике правильно реагировать на все данные. КСТАТИ ГДЕ РАСПОЛОЖЕН ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ У ВАС? Он не должен находиться на солнечной стороне.

     

    Датчик стоит на северной стороне под навесом.То есть поднять температуру кривой с 1,5 до например 1,8 и посмотреть зависимость?

  4. А с чего Вы взяли, что он вырубает котёл? :)

    На calormatic 430 показывает температуру 12,5 -котел в данный момент не работает(индикатора горелки и индикатора насоса нет) ,.Он же должен топить пока не достигнет нужной температуры запрограммированной на 14 градусов.Я не исключаю , что мало вероятно ,что он достиг ее и выключился -но как не подойду к нему всегда показывает 12,5.И попыток догнать до задданой не предпринимает.Может необходимо поднять выше кривую отопления и тем самым увеличить температуру подачи?Но все равно как то не так.-если кривая (задана с завода 1,5) он должен даже при низкой температуре подачи топить"годами" пока не достигнет запрограммированных 14 градусов.Спасибо.

  5. это вы о программаторе или о датчике наружной температуры?

     

    Если котоел vaiilant то погодозависимый регулятор calormatic продается в комплекте датчиком наружной темпрературы

  6. В опциях есть "кривая " (которая учитывает различные параметры дома ,утепление,,вентиляция даже в каком месте стоит наружный датчик и т.д. )подбираете цифру меньше или больше в "кривой" путём проб и ошибок,пока не выйдете на точность работы и ещё температуру он берёт там где находиться, а не по всему дому от этого и пляшет.Я не стал заморачиваться подборами, а ставлю температуру с учётом погрешности и никаких проблем.Поставьте температуру 16 град. и будет включаться в 14 град.

     

    Так если кривая подобрана не правильно он должен сутками по логике топить пока температура в помещении где он установлен не достигнет запрограммированной не так ли???Почему же он дает сигнал на отключение не достигнув заданого значения?

  7. А где этот регулятор непосредственно стоит?

     

    в самой холодной комнате установлен!Темпреатура забита 14 градусов а вырубает котел на 12-12.5-13-то есть не дотапливает до температуры отсечки!

  8. Такую глупость могли сказать только не чистые на руку люди и причины этому известны.

    Интересно как может повлиять не родной комнатный термостат на гарантию котла, он что может его сломать?

    Функция термостата хоть Вайлантовского или другого производителя проста-надо отопление он замкнул контакты,ненадо отопления он разомкнул контакты.

     

    Не совсем корректный ответ.Он анализирует температуру в том месте где установлен.Связан с котлом vaiilant по bus протоколу и получает по нему же электрическое питание.Другого производителя регулятор не будет "любить" vaiilant

  9. Ставьте, ставьте.

    Только потом с претензиями, типа: "Ой, не регулируется температура" или что-то в этом роде будете обращаться уже не в Vaillant.

     

    золотые слова-Юрий Венедиктович!!!

  10. В твоем случае это выглядет так.

     

    Ни в коем случае нельзя пускать на теплый пол теплоноситель с такой же температурой как и на радиаторы.Только дозированное подмешивание через трехходовой смеситель.

  11. Попожіть з підключенням такого RTL-боксу для теплої підлоги.(ссылка устарела) Потрібна схема підключення.

    Площа підлоги 8м.кв-кухня+маленький коридор.Котел двохконтурний Вайлант.Опалення вже давно зроблене,треба підключити одну теплу підлогу.Варіант просто поставити термоголовку відпадає, бо вже куплений RTL-box Gakomini.Чи можна поставити біля батареї трійник і підключити цю підлогу?Відстань батареї від котла 2м.

    Дякую всім за будь яку інформацію!!!

     

    Как твоя система теплого пола работает нормально с этим устройством?

  12. В связи с начавшимися колебаниями температуры за бортом, опять встал вопрос датчика наружной температуры для котла Протерм-Скат, кат.№0020040797. Может-ли кто помочь с приобретением?

     

    Протерм дружит и очень сильно с vaiilant -ом

  13. Цитата:

    Сообщение от RAMMAN

    З.Ы. мне товарищ Пролин советовал установить погодазависимую автоматику на котел, но что-то я не нахожу разъемов на котле(((

     

    Так котел может быть, и не заточен под такое регулирование. Можно конечно поставить выносной контроллер, но думаю, проще купить другой котел.

     

    Термоголовки с комнатным термостатом или программатором это масляно- масляное. При таком варианте оправданы термоголовки в помещениях, где нужна температура ниже, чем задана на термостате. Типа спальная, подсобные помещения и.т.д.

     

    Во первых надо узнать какой у Вас котел и какой регулятор.От этого зависит "заточка" котла.Погодный регулятор устанавливается в самой холодной комнате -север,серо-восток.В данной комнате термоголовка откручена всегда на максимум !!!Также он позволяет запрограммировать временные промежутки ,когда можно продавить температуру до минимума-например когда все трудятся на работе и ночью когда все спят.И масло масляным отнюдь не будет!

  14. Значит как получилось.

     

    Монтажник выполнил обвязку котла и бойлера, перепутав при этом подачу и обратку радиаторов.:fool: Но это не так важно - это передалает.

     

    Более важно другое: получилось, что байпаса совсем нет. :o

    Монтажник думал, что он есть на радиаторах, а радиаторы подключены как тут отметили петлей Тихельмана.

    Есть две гребенки, на которых терморегуляторы и на всех батареях будут терморегуляторы. Т.е. теоретически все может закрыться по температуре, включая и бойлер косвенного нагрева.

    Можно ли исправить ситуацию добавив перепускной клапан, и настроить его на какое-то (какое) давление?:beer:

     

    вот вместо байпаса какого-то и ставь гидрострелку!!!

  15. геморойно жить с кривой системой. Цена вопроса в 500 баксов пластика труб - - лучше все поправить как надо сразу нежели городить клапана , байпасы там, где их быть не должно.

    Установив клапан получите избыточное давление в контуре - -котел будет вырубаться или перегреваться - Вы изменяете скорость протока теплоносителя - будет срабатывать датчик протока в котле.

     

    Судя по схеме которая устарела - -у Вас последовательно подключено 2 насоса- - котловой и внешний - -зачем?

    Нету гидрострелки - у Вас подача сразу на все стояки на несколько этажей я бы поставил гидрострелку - -была бы мягче подача в потребители.

    Нету Гидроаккумулятора -избыточное давление в системе за счет расширения воды куда будет деваться?

    Нету подрывного клапана - -мало ли что - будем потом в стяжке трубы варить или все таки подрывник поставим ?

    Нету обратного клапана подачи в системе питания и в системе отопления - в случае проблем с насосом на подаче - вся вода из системы отопления вытечет назад.

    Где продувочные девайсы - -минимум краны маевского, в идеале клапана стравливания автоматы ?

    Что-то мне не верится что в котел идет Санитарная вода и Отопительный контур одной трубой в котел..

    Ну и та к далее...

    На счет жизнеспособного алгоритма - -ну.... Если есть желание на себе ставить опыты- -то тут не поспоришь.... А выставлять претензии к криворукому теплотехнику -- он Вас пошлет и скажет что так и було.... гаратийщики по котлу напишут - -нарушение условий эксплуатации.. И все...

     

    золотые слова-а еще лучше гидрострелку ставь!!!

  16. У кого есть опыт пользования регулятора calormatic 430?Устанавливаю температуру в помещении на нем 14 градусов , а он выключает котел когда температура в помещении достигла 12 градусов, а не 14.Не могу понять в чем дело.
  17. Ничего паять не нужно. Изучите электрическую схему котла в инструкции, которая с ним поставлялась - узнаете к каким клеммам нужно подключить датчик и как это сделать.

     

    Укажите полную маркировку котла.. У Вас случаем не 2-х контурный котел?

     

    Про висящие свободно фишки в схеме ничего не сказано.В схемах я немного разбираюсь.А котел двухконтурный.

  18. Имеется бойлер ABE и котел vaillant atmotec pro.К какому разъему котла нужно подключать датчик температуры бойлера?

    Есть датчик VR10 но его разъем не подходит ни к одному из двух кабелей свободно висящих из процессора котла.Мне его раскрутить и по простому спаять с одним из этих двух свободных? Спасибо заранее.

  19. Имеется бойлер ABE и котел vaillant atmotec pro.К какому разъему котла нужно подключать датчик температуры бойлера?

    Есть датчик VR10 но его разъем не подходит ни к одному из двух кабелей свободно висящих из процессора котла.Мне его раскрутить и по простому спаять с одним из этих двух свободных? Спасибо заранее.

×
×