  1. 1. От щитка (на нем предполагается поставить автоматы) идет алюминевый провод в квартиру, который клемником соединяется в коробке с медным проводом, который (медный) будет роздан по всей квартире. Насколько надежно такое соединение проводов на клемной колодке (алюминий - медь) ?

    А возможности поменять алюминиевый ввод нет? Если нет, то желательно бы сделать такое соединение в распредкоробке с возможностью периодического профосмотра

     

    2. Рекомендовали купить провод ПВ3 :

    Для освещения - сечение 1.5мм2.

    Для розеток - 2.5мм2. Надежен ли такой провод?

    procable.com.ua/catalog/images/000100050005_1.jpg

    Зачем Вам одножильные провода в одинарной изоляции? Ваши электрики садомазахисты? Заморитесь потом распутывать бухты. ВВГ чем не устраивает

    000100050005_1.jpg.5c4eca8004c9384826d8ecd338b11b88.jpg

  2. и как они это увидят?

    и с кем оговаривать?

    Элементарно...подключение нагрузки большой мощности. Если есть подозрения:)

    Оговаривается с человеком, котрый принимает и пломбирует электроустановку. Желательно заранее.

  3. В пакете документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче ТУ обязательный пунктэто право собственности ( на участок или дом)

    Незарегистрированное- это есть зарегестрированный в БТИ участок, нет строения? Если так, то ТУ выдадут.

    Кстати, о том, как правильно и в какой последовательности оформляется договор на пользование электроэнергией, расскажут только в договорном отделе соответствующего Облэнерго. У разных организаций работа построена по-разному. Хотя ППЭЭ одни.

    • Лайк 1
  4. заказывать установку второго нового счётчика на новый дом и не будет ли это дорого и муторно с приемкой. Или запитать новый дом самому кабелем со старого счётчика и далее продолжать платить по тарифу, но не будет ли штрафа что самовольно подключена новая прибудова?

    Или заказать замену старого счётчка и вынести его с дома и распустить с него на два дома електрику? Тоже деньги. Нам ведь не суть иметь два счётчика, можно и один на всё.

    Новый счетчик-новый лицевой счет. По одному адресу не может быть нескольких счетчиков.

    П.9 Правил пользования электроэнергией дл населения гласит...

    У квартирах або інших об'єктах споживача, розташованих за однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від кількості господарських будівель.

    За наявності декількох наймачів (власників) квартири прилад обліку встановлюється для кожного з них.

    Мощности вводных автоматов хватит на 2 дома? Какова квадратура пристойки?

    • Лайк 2
  5. а если попробовать "метод научного тыка"?

    Если есть УЗО, есть 4 отходящие линии и нужно определить "виновника" отключений группового УЗО, то может подключать поочередно в каждую из линий это УЗО (при этом вместо группового УЗО поставить временно обычный автомат).

    С какой периодичностью выбивало групповое УЗО?

×
×