У меня нету зеленого тарифа, он не дает обратно току идти в сеть. А пользоваться сэс только для себя и личного потребления. Только вот схему подключения прошу написать. Куда подавать сеть а куда инвертор. Инвертор и так сетевой или это устройство ставится в разрыв между сетью и инвертором?
-
1
-
-
Добрый день, у меня инвертор Fronius Symo 20.0-3-M
требуется залимитировать обратный ток в сеть, решение докупить
FRONIUS Smart Meter 63A-3
Но как правильно подключить? Вот схема что предлагают
Вопросы:
1) У нас трехфазный инвертор подключен напрямую сейчас к сети.
2) Мы должны подключить FRONIUS Smart Meter к сети а после уже сам инвертор?
3) В какие клемы подключить сеть а в какие инвертор и в какие нагрузку подать?
Подскажите пожалуйста правильно как подключить FRONIUS Smart Meter.
Там еще я так понимаю нужно трех-жильным кабелем подключать к консоли самого инвертора RS 485 A/B +/- и земля, это для того чтоб плата компьюетрная правильно управляла им?
Спасибо всем за ответы.
-
Требуется установить 70 м2 терасной доски + саму доску предложить с хорошей скидкой, возможно ДПК Tardex Classic (цвет антрацит).
Подготовка есть, плитка на стяжке, нужен демонтаж плитки.
Нюансы:
- Выполнить профисионально работу, иметь портфолио, опыт установки.
- Предпочтение крепить на метало-каркас.
- Бассейн сделать борты заподлицо с доской.
- Начать работу 01/08
- Обьект в Гостомеле.
- Бюджет 100 тыс. грн.
Жду предложений. Пишите в ЛС.
-
Другие рекомендуют Гербицид Диален Супер
-
Добрый день, немогу справится с ОСОКОЙ на газоне. Слишком жесткая, невозможно вырвать с корнем, атакует весь газон. Растет всегда выше газонной травы. Это точно ОСОКА? Сделал фото.
На одном ютуб канале порекомендовали только один гербицид против этого называется - Базагран. Что думаете? Линтуром пробывал не взял.
-
Добрый день, вчера установили
- 60 панелей модель JAP-6-72-325/4BB они на 325W.
- Инвертор Fronius Symo 20.0-3-M
Подключение было сделано на 3 стринга каждый по 20 панелей. последовательно. Кабель PV 6mm обжат хорошо.
Ток каждой панели померяли порядка 42V, ампераж порядка 7A.
Что не так? Инвертор выдает порядка 11.81 KW в 9:30 утра солнце уже поднялось, небо чистое.
Вопрос почему так мало дают панели? Ведь должно быть порядка 18KW/h если панели по 325W каждая.
Где может быть ошибка? Ваши комментарии
-
Добрый день, подскажите если панели выдают 42V и 7A всего 60 шт. 325W
Инвертор Fronius Symo 20-M пишут чтоб не превышать 1000V входящего подключения от PV панелей.
Но как тогда подключить панели? Они вместе все дадут 2520V.
Или имелось введу чтоб на 1 стринг не больше 1000V?
Как лучше сделать? 3 стринга последовательно по 20 панелей и завести в инвертор на 1,2,3 +/- ?
-
Не будет. Передача в сеть только при условии полной компенсации потребления по фазам.
Добавлено через 52 секунды
Это уже более менее нормальные.
Добавлено через 1 минуту
Наймите специалистов иначе потеряете деньги.
Добавлено через 20 минут
Нет таких цен в Германии.
Если кому нужно, пишите цена по фактуре 2262 с учетом доставки в Варшаву.
А по подключению, прошу все таки ответить.
-
1
-
-
Все ясно, ну хорошо буду держать в курсе.
Инвертор всетаки купили Fronius International GmbH / Symo 20.0-3-M
По цене конечно наши загибают в Украине сверху 1000 Евро, так как цена его нам обошлась 2200 EUR в Германии.
По панелям остановил выбор на 325W новые 60x JA Solar / JAP 325 Watt Polykristallin по 126 EUR штука.
Сразу на тест возьмем 60 шт. Попробуем загрузить данный сетевой инвертор. на 2 поля.
Единственный момент подскажите как лучше их соединять? 30 шт последовательно на 1 поле и 30 шт последовательно на 2 поле?
Надеюсь за это деньги с меня не возьмут
Да и я вам не конкурент так как в Украину ничего не везу и не продаю.
-
Хочу остановить выбор на сетевом инверторе Huawei - Sun2000-36KTL нашел цену в 2.530,00 EUR. у нас на 1к дороже.
Скажите он сетевой т/е он будет отдавать назад в сеть энергию, но если в сети потребление постоянное идет по этим же проводам, он не будет продавать ее он будет экономить текущую и счетчик перед ним будет меньше считать потребление?
Просто здесь нету вход выход нагрузки. Еще раз повторюсь мне не нужно продавать ээ в сеть, мне нужно убрать нагрузку с сети постоянным потреблением. Все ли правильно я понимаю, при выборе данного инвертора.
Спасибо за ответы.
-
Ребята какие мне панели купить? То что возят с Польши в Украину? Дайте порядок цен пожалуйста и модели, я поищу. Какой всетаки инвертор выбрать?
Добавлено через 31 минуту
Нашел новые панели Q.Pro L-G3 310W neu Special Preis по цене 117,80 €/pcs
www.secondsol.com/handelsplatz/marktplatz_anzeige,13286,q-pro-l-g3-310w-neu-special-preis.htm
Цена вроде адекватная, правда незнаю насколько качественная. Что скажете?
-
-
Выгодно при условии, что тариф у вас больше чем 1,68 за 1 квт*ч или минимальная постоянная нагрузка от 5-6 квт. З месячным потреблением от 3-4 тыс. квт*ч.
Если нет то деньги потраченные на ветер.
У нас потребление круглосуточно 320А по каждой фазе. Стоимость тарифа 0.22$ за 1 квт. Ток 235V. Или если на гривну первести это 5.7 грн/квт/ч Я не говорю про потери на ТП там еще 10% закладывают.
Месячное потребление при заказанной мощности 180 000квт/ч с трудом хватает. Все что выше там уже цена х10 идет.
Последний счет за Февраль 145 000zl или 43к $
Вот и думаем про солнечные панели без АКБ, чтоб домешивать что нужно с сети.
На текущий момент стоит задача сделать 100 квт/ч СЭС.
Вопрос как удешевить задачу, какие панели выбрать, какие инвертора.
Локация размещения - Варшава.
С Китая не вариант везти с их растаможками и доставками, ближе Германия, в ЕС нет этого всего и можно на фирму купить без VAT 19%.
P.S
Я так думаю что в Европе есть смысл в СЭС имхо Германия вся на СЭС живет уже много лет.
Ваши комментарии.
-
Разницу между этими панелями и тем чо вам предлагают почувствуете зимой. У Ваших зимой выработка больше. Думаю это будет решающим фактором. В Украине они то же продаются, брал парочку,- выдают свои 100 процентов мощности, хоть и бу.
20-50 кВт в час или в сутки?
Я не понял у каких выроботка лучше? У б/у 100Вт те что работали раньше на MW подстанции в Германии? Или поли 270W новые?
Какой инвертор выбрать для домешивания/балансировки солнце-сеть без АКБ пока, но с возможностью подключения их в будущем.
Цель одна, пока солнечное время берем 50Квт/час с него, как только солнца меньше или нету, а нагрузка постоянная 50квт/ч идет домешивание обычное с трехфазное сети.
Добавлено через 2 минуты
И еще вопрос как лучше и правильно соединять панели между собой?
Ведь цель это увеличения A силы тока?
-
Пересчитал у меня выходит в среднем цена в Европе за 1Вт = 0.40 EUR панель, это нормально для новых панелей 270W ?
Или в Китае дешевле? Хотя транспортировка/доставка и еще растаможка могут увеличить цену существенно.
Что вы думаете о производителях SunLink, SHARP?
270W SunLink SL270-20P
270W 24V SHARP ND-RJ270
Также сложно определится с инвертором, между
Huawei Sun 2000 и ABB PRO-33.0-TL-OUTD
Мне важно чтоб была синхоронная работа/балансировка с 3х фазной сетью, домешивание ээ с сети, если нету солнца. Работа без АКБ, но с возможностью подключения их.
-
Хорошо а если на коленке собрать чисто теоритечески, что с этого получится? Я сейчас имею введу крепление с уголка или воовсе без. Просто разложить на крыше или участке.
На новые нет денег, а электричество очень нужно, сейчас идет речь именно о Европе - Польша где тариф конский.
Также речь идет о 100квт СЭС. без продажи в сеть, чисто на свои нужды в дневное время нужна такая мощность 20-50квт. Без АКБ.
Набросайте схему пожалуйста в теории теста.
-
Это очень старые панели, и загрузить полностью инвертор 33KTL не получится, максимум насчитал я на 8 кВт, не тратьте время, берите нормальные панели минимум на 260-270 Вт по 22 штуки на один стринг, и будет дело.
Спасибо но соотношение цены панели в 0.11EUR/W это не 0,40EUR/W в 4 раза дешевле выходит. Хоть и б/у работали с 2012 года 4-5 лет на МВТ в Германиии. Поснимали их и решили поставить 300 и выше. А хлам которые и рабочий на б/у рынок на распродажу.
Если есть резиновое место почему не рассмотреть цену Вт именно б/у панелей в 0.11EUR/W
Имхо если лепить 100квт подстанцию, 11к EUR на панели против 50к EUR
Что думаете?
-
Добрый день,
Интересует сетевой инвертор Huawei Sun 2000, у меня сразу возникают вопросы:
С какими панелями он будет работать? А если быть точным я нашел панели , которых нету в Украине они б/у с Германии. По очень хорошей цене
Q.Smart UF L 100 на 110Вт.
Характеристики ниже:
Nominal capacity: 110 Wp
MPP voltage: 68.5 V
MPP current: 1.46 A
Short circuit current: 1.68 A
Open circuit voltage: 90.1 V
Max. Voltage: 1000 V
Weight: 16.5 kg
Вопрос к инвертору, он будет принимать такие панели здесь MPP voltage: 68.5 V и я не вижу тут 12V или 24V, обычно с такими токами работают все панели. И сколько панелей таких можно подключить скажем на 33квт инвертор серии Huawei Sun 2000 - 33KTL.
Спасибо все за ответы.
-
Претензия еще одна!
Горенка, ул. Садовая 22. у вас там промежуточное оборудование всегда дохнет!!!
Неужели нельзя поставить бесперебойник?? Или в конце концов не пуcкать оптику на этот узел а напрямую?
Бест, сегодня пропало электричество на 30 минут и вы лежите уже пару часов! Что за фигня с вашим интерентом в последнее время?
-
Разбавлю немного.
Так уж устроен человек, что когда всё хорошо то никакие отзывы по форумам он не пишет, а вот если что-то плохо то сразу куча негативных отзывов.
2 года пользуюсь Бестом, существенных проблем не было НИ-РА-ЗУ, интернет если пропадал то на 10 минут не больше, ну и плюс когда была вот масштабная атака неделю были проблемы, но они были глобальные. В поддержку не звоню, поскольку нет необходимости.
Подключен оптикой, какой там медиаконвертер и ONU без понятия, работает всё отлично, аптайм нормальный.
Про генераторы, посмотрите в фейсбуке у Беста огромный генератор дизельный на ядре сети стоит.
Забавно, возле каждого негативного отзыва о Бесте сразу упоминают iLan и его высочайшее качество и лучшее оборудование. Это наводит на мысли.
Вижу что появляются представители в ветке, а мой отзыв честный. Уточните как устроена сеть у беста и все поймете, зачем промежуточный свитчи которые горят по ночам (пару дней назад это случилось) зачем IP телефония которая молчит вместе с их линком интернет, когда ддосят провайдера или же у него на магистрали перекопали кабель?
Где экраны сети на Juniper? Или слабо такое железо потянуть и еще з/п системнику чтоб не спал а следил за аптаймом круглосуточно!
Как на счет BGP пирингов и запасных линков?
Где резервы друзья? Вы тут что картошку продаете возле метро? Или предоставляете интернет сеть, от которой зависит у многих между прочим работа, и потеря больших денег за простои?
Кто будет компенсировать? У Беста вообще есть SLA ? не вижу.
Для гурманов про IP ТВ вообще молчу.
У БЕСТА много машин с наклейками, бригады которые везут свой генератор детский на промежуточное оборудование, жгут соляру так как их ИБП АКБ дохнут через 20 минут.
Или вы будете предоставлять стабильный аптайм! и построите свою сеть от АНУшки клиента до сервера через LR 20km, либо работайте как работаете через задницу.
И устраняйте свои ошибки каждый месяц.
Я не рекомендую ваши услуги, раньше вы были монополисты по оптике, и не было особо выбора, но ваши конкуренты работают лучше.
-
Извините но это гавно а не провайдер, как можно ставить промежуточное убогое оборудование между оптикой клиентом и сервером? Разве модули LR 10-20km трудно купить?
Речь идет о Ирпене.
Я поражаюсь с этих умников, у которых постоянно горят свитчи и промежуточные коммутаторы, когда нету электричества они везут генератор, это каменный век! Ночью никто палцем не шевелнет чтоб поднять аптайм сети.
Я выбрал iLan как алетернативу, у которых стреляет оптика от точки А (анушка) до конечной точки Б самой серверной, у них оптика без всяких промежуточных железок, работает на ура, в самой серверной стоит бесперебойная система + генератор на улице c АВР.
А у этих BEST вообще черт зна что, надеюсь мое сообщение дойдет до руководства и они начнут нормально работать.
Сейчас BEST это самое худшее что есть под названием - интернет.
Хотите постоянные проблемы, обрывы, поддержка в которую не дозвонится так как у них и IP телефония в полной жопе на одном линке с интернетом, пожалуйста пользуйтесь этим гавнонетом.
-
Ну так потому и стандарт. Второе по стандарту вам не светит. 6 кусокв за кВт за нестандарт на второе подключение.
Такое дерьмо только в нашей стране, деньги на оплату ээ есть а подключение хрен вам. Га*ны.
Разделение участка можно сделать на 2 адреса? А и Б ?
Каким еще способом подключить нужную мощность? Установка своей ТП?
-
У него раньше было подключение? Ему протянули ВТОРУЮ линию?
Нет первичное подключение у него на 20квт.
-
А не факт что вам вторую линию сделают по стандартному подключению. А по нестандартному это больше 6 тыс. грн за кВт. Вот увеличить мощность - это более реально.
Соседу именно и протянули новые столбы где написано 0.4кв, я думаю может от него или на его столбе тоже смогут поставить доп счетчик.
Скажите а можно оформить 50 квт на супругу скажем? Или нужен уже другой адрес участка, акт на землю?
Зеленый тариф в каждый дом
в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Опубліковано:
Добрый день, у меня такой вопрос.
Есть сетевой инвертор fronius symo 20.0-3-m
Есть fronius smart meter 63a-3
Все подключено верно. Как заблокировать обратную выработку в сеть?
Что нужно для этого? Чтоб счетчик сетевой установлен до fronius smart meter 63a-3 не считал ток от инвертора и PV панелей.
Это можно настроить в самом инверторе? Или же счетчике? Принцип диода.