Pirat Odessa
-
Публікації
13 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Pirat Odessa
-
-
Добрый вечер.
Не пинайте пожалуйста, если есть похожая тема. Я просто не нашел.
Из чего (как) сделать балку ?
1) Имеется проем шириной 5 метров.
2) Над проемом будет армопояс, затем плиты перекрытия, затем еще один полноценный этаж, ну и крыша.
3) Материал стен - ракушняк.
4) Толщина стены - 60 см.
5) на втором этаже стены тоже 60 см.
Какую конструкцию применить ? Какое армирование ? Сколько заход на стены делать ? Имеет ли смысл заказать такую балку на ЖБИ ?
-
Для инфы местным застройщикам....
на армопояс взял бетон в молодежном... называется контора "Сиб-Буд"
отобрали образцы с двух миксеров... получили паспорт....
на следующей неделе отдадим в лабораторию.... но на внешний вид НАМНОГО качественнее бетон, нежели у ИСТОКа...
бетон стал ... ни одной, даже микротрещины !!!
да и цена дешевле на 25 грн/куб
координаты могу в личку написать...
-
Пират,что за предприятие,где бетон брал?Из конфы много местных застройщиков черпают инфу!
База Строительных Материалов "ИСТОК"
-
может опять повторюсь, по верх ФБС сделал бы монолит жб пояс
это обязательно !!!!!
сейчас уложу в два ряда блоки ФБС ... под домом шириной 50см под гаражом - 40см
затем сверку ОБЯЗАТЕЛЬНО армопояс с использованием 12 вдоль и 8 поперек арматуры, высотой 20 или 25 см (надо в проекте глянуть) !!!!
Добавлено через 8 минут
Jetfigter2015, wipe,
Друзья, не ссорьтесь....
я мост строить точно не буду... и заливать монолит тоже....
бетон поливал....
из чисто своих наблюдений.... в 8 утра полил... вечером приехал - он еще мокрый... действительно погоды не такие уж уже теплые....
залил бетон в субботу, полил в воскресенье, два раза в понедельник.. и утром во вторник... больше не поливал !!!!
-
Горизонтальную обмазку лучше сделайте минеральной гидроизоляцией. На цементной основе. Она намного долговечней битумной или битумно-полимерной. По сути срок её службы равен сроку службы конструкции.
мне на днях прораб должен показать ее....
я напишу ее название...
подскажите свое мнение ?
Добавлено через 3 минуты
Можете грузить ленточкут.е. подушку (подошву) ... блоками ФБС...
-
ТС уже эта тема не интересна.
интересна !!!
я просто как не профессионал просто не могу ничего сказать, оспорить...
просто читаю и наблюдаю...
по проблеме...
сняли опалубки и посмотрели в торец.... трещин нет....
глубина трещин на фото не превышает 2см .... из 30 см подушки !!!!
мне уже тоже кажется что это не столь существенно... хотя и не приятно
обработаю подушку гидроизоляцией.. и начну монтировать блоки ФБС ...
кстати, коль уже тут общаемся и дабы не плодить новые темы... подскажите...
если я залил бетон в субботу 20/10/2012 ... могу ли я без опаски монтировать блоки в понедельник 29/10/2012... предварительно сделав обмазочную гидроизоляцию в субботу 27/10/2012...
-
(ссылка устарела)
спасибо.... хорошая статья...
так все и делали...
глубина промерзания в нашем районе 80-90см...
мы углубились на 1,30м...
10 см - песчано-щебневая подсыпка
30 см - подушка (подошва)
Добавлено через 4 минуты
ищите виноватого, даже если это были вы и ошиблись в расчетах, если нет, то требовать компенсацию с виновных, я бы на вашем месте долил недостающий бетон, пусть и через полтора полных дня, а вы теряете время общаясь на форуме.толку что я нашел виноватого ??? на него уже не окажешь воздействия.... вызывал лабораторию.... они постановили, что было много воды... и песок содержал глину.... т.е. производитель бетона....
они в свою очередь тычут сертификаты свои....
разве что подавать в суд... а я не хочу этим заниматься, тем более это не сильно критично... прост она армопояс учту... и возьму бетон другого поставщика !!!
Если не верите своему прорабу, зачем с ним строиться ?где я писал что не верю прорабу ?
-
так все же ....
насколько это критично ??? можно ли ставить блоки и поднимать фундамент дальше ???? или уже надо принимать какие то срочные меры ?
-
Бетон какк лился ? в землю ? на щебень ? песок ? не отгараживали бетонную массу от грунтов ? пленкой, мембранами
2) засыпали 5 см песка и 5 см щебня ... хорошо утрамбовали с проливкой воды
грунт - материковая глина 2-ой категории...
пленку не использовали.... читал что так лучше... но и без нее при двух-этажном строительстве не страшно....
размеры вечерком дам....
Как минимум накрыть мокрыми опилками или пленкой.пленкой и опилками тоже не накрывали.... ибо я сам приехал вчера и пролил обильно водой... в 11-00 дня.... затем сегодня в 7-30 утра опять приехал и так же обильно пролил водой.... вечерком планирую еще раз съездить и пролить водой...
-
по порядку:
1) стены гаража будут из ракушки в один камень (38-40 см) ... момент действительно неприятный.... особенно от мысли попадания воды и замерзания ее там.... и как следствие 3-5 зим и ее разорвет... хотя может я ошибаюсь
2) по ошибке: я лично сам считал .... правда учитывал 30 см в расчетах и получил 27 кубов .... прораб расчитывал уже 33 см и получил 29,5 куба... после доставки 20 кубов (2 миксера) прораб уточнил остаток и увидел что надо не 9,5 куба а 10,5 ... и естественно я заказал 11 кубов еще бетона.... там где я брал бетон уверяют что у них ошибки не может быть, т.к. все компьютеризированно... т.е. сейчас доказать им что то сложно... в лучшем случае на армопоясе к ним не обращаться... и другим не советовать...
3) точные данные по длине ленты смогу выложить вечером.... но я не полностью полагаюсь на прорабов и считаю всегда сам !!!! при 30 см - 27 кубов .... я высчитал лично !!!!
4) лучше взять чуть больше бетона, но провибрировать лучше... мое мнение....
P.S.: закончили заливку в 18-00 вечера.... естественно что уже не жарко.... и я приехал на следующий день в 11-30 чтобы пролить (на всякий случай, хотя прораб утверждает, что при такой температуре уже можно не проливать..) и увидел сие....
-
Бетон при заливке в 30 см считали как 33см ... в итоге на последней машине скорректировали и еще дозаказали на 1,5 куба больше... !!!
бетон провибрировали очень хорошо... сам лично наблюдал от начала до конца этого процесса.
расчетно не хватило всего лишь 0,2-0,3 куба... такое количество дозаказать в субботу в 18-00 вечера просто не реально ....
бетономешалки под рукой не было....
прораб еще трещин не видел.... свои комментарии не высказал.... сегодня после обеда должен быть на объекте и прокомментировать....
Вопрос насколько это серьезно, учитывая что это подушка... шириной 80 см... с последующей установкой блоков 40см ... и нагрузкой "въезд в гараж, без строений выше..."
-
Добрый день...
Начну по порядку:
1) Выкопали ленту, доработали ее вручную
2) засыпали 5 см песка и 5 см щебня ... хорошо утрамбовали с проливкой воды
3) установили опалубку
4) установили армокаркасы.. на высоте 5 см от щебня, и соотвественно -5 см от уровня заливки (каркасы объемные, высотой 20 см)
5) обильно все пролили водой...
6) залили подушку 30см
в одном месте не хватило немного бетона.... и соответственно недолили 2-3см
Вот что получилось.... не очень приятная картина ...
Прошу совета как быть в данной ситуации, насколько это критично...
Это въезд в гараж.... ширина подушки 80см .... армировка 12см продольная + 8 см перевязка... далее будет установлен блок фбс 2400*400*600... затем армопояс высотой 30 см.
P.S.: бетон марки М250, вибрировали глубинным вибратором, судя по трещинам - четкое повторение армокаркаса.
балка над проемом 5 метров
в Стіни, перекриття, фасади
Опубліковано:
Какова примерно стоимость этой балки ? Вы не помните ?
сверху балки у Вас сразу крыша идет ? или еще этаж ?